新買一個流量計,流量計數值波動異常!

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-4-1 00:07:09 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新買一個流量計,裝好后發現如下問題:6 I* T9 E# X  i
1、數值不穩定,在3L/min—5L/min之間跳動,調節節流閥也不管用;  t* S/ T3 z" \, _
2、調節變頻器的頻率值,頻率值減小,流量值反而增大。
+ F/ F# T3 i! B# B- k7 N
" r9 P) R) u/ f" F( b
, r, X, k" D$ C) y5 i& G請問這是什么原因呢?糾結中。。。請求高手指點!- |8 i7 \; s# U# G1 P0 [
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-4-1 07:48:57 | 只看該作者
回復 b_jianwen 的帖子
0 y- U+ _6 s) s4 a5 ?* g1 R' w- J) N. j' c
這位社友你在提問題時最好把問題介紹清楚。比如你的流量計是指針式的還是數顯式的,變頻器用來控制什么。。。。
( C* h' k1 t1 j, x! T7 n3 x6 i6 R3 o0 ]1 R( a
你的如果是數顯流量計,可能與你的變頻器公地了,估計變頻器產生的諧波干擾了流量計。
3 f3 K) H& z) w$ f( J; i* {
3#
發表于 2011-4-1 18:50:11 | 只看該作者
3L/min—5L/min?同意樓上的,是指針式的還是數顯式的?6 u6 K- B2 m+ Z, }* m% W
數顯式的話,又是新買的,就看看接線和設置對不對,都對的話,說明你要和廠方聯系,馬上換,說明不穩定.9 f9 E7 z. T" {. k( K  e
指針式看看安裝的地方穩定發
4#
發表于 2011-4-1 21:30:45 | 只看該作者
可能和你流量計的量程有關系
5#
 樓主| 發表于 2011-4-3 00:11:38 | 只看該作者
回復 b_jianwen 的帖子9 p) D$ o0 B3 D1 k- `3 J0 M
/ l  g, H6 `* K
已查清楚,是量程的問題。具體工作方式是這樣的:變頻器用來控制水泵的電機轉速,進而控制系統里的水流量。流量計通過A/D轉換模塊轉換為數字量并在觸摸屏上顯示。感謝關注!
6#
 樓主| 發表于 2011-4-3 00:26:41 | 只看該作者
回復 激光gavin 的帖子
6 ^( Z% `) n) w6 K7 i
6 o2 C& b* Y; J5 w* f5 }) u是的,和流量計的量程有關系,但是我在系統里加了一個節流閥控制,還是不管用,還要去查一下具體的原因。3 w  ]2 m+ A- p! A5 R. ]
7#
發表于 2011-4-3 08:25:24 | 只看該作者
是不是橢圓齒輪流量計?
8#
 樓主| 發表于 2011-4-3 12:37:44 | 只看該作者
回復 xia190233 的帖子  _3 I6 R9 r5 R! p3 ?5 u
' u( N6 s2 f( B
    是電流式渦輪流量計
9#
發表于 2011-4-3 19:28:27 | 只看該作者
是否離管路三通或彎頭太近了?