DB塊監控,這個方法可行嗎?怎么做呢?

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-3-6 22:22:15 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現需要實現一個功能,當加工中心換刀時,刷新刀具壽命信息。這一點數控系統是可以自己實現的,但是我們需要把這個信息導出來。
" Z6 q8 a$ B7 c- e7 C先已知當數控系統換刀時,DB72.DBX0.0和DB72.DBX4.2同時為1., }3 j! k$ K% a/ V" S/ @
所以我的打算是這樣的,監控PLC兩個DB塊,當他們同時為1時,將數控系統變量記錄的壽命信息,通過VB編程程序,用DDE的方法傳送出來。
1 k# g0 }3 u) g& U
4 [  u0 U2 z2 j" A$ Z. `現在有個問題,這個方法可行嗎?怎么做呢?9 ^0 W- m$ g* h" ?$ e: o
' }$ @: G/ L# M9 Y
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-3-7 09:58:51 | 只看該作者
頂一下,解決的給加分!
3#
發表于 2011-3-7 14:38:10 | 只看該作者
樓主用的是西門子的數控設備么/
0 `* I* X& d) a) Q; I6 y; qPLC的名稱,及型號
4#
 樓主| 發表于 2011-3-7 14:49:38 | 只看該作者
回復 能源員 的帖子9 y6 q+ m' F' C) g

6 J& X5 @& m1 I- E( V是用的西門子的數控系統和PLC。這個跟型號有關系嗎?
5#
發表于 2011-3-7 15:40:49 | 只看該作者
回復 robi 的帖子: N' p& ?% W) `) y2 h- p7 E
( W; u7 v0 Y6 n5 ?# x* Z8 O
恩,是300的,還是400型PLC
; J' b: o5 ?4 g$ a7 X3 q0 Z. D4 C' m( U3 B6 G
系統用的是DB多少??
" ~- [2 b  _7 P5 v# I; ^. n4 M' N
! H- M' b( X: Q4 q9 b

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

6#
發表于 2011-3-7 20:02:22 | 只看該作者
樓主該問西門子啊,軟件都送了,這還不是小菜。
6 E9 l0 m$ K" T9 C1 \6 V6 q5 t開發包是可以訪問刀具壽命,DB塊的狀態的,關鍵問題是把這些數據以什么樣的方式傳給上位機,也許需要有個服務包。# P# Z! @3 F0 [  X
比如,840D有OPC服務包,符合OPC協議,就可以集中管理系統的各種信息,狀態,報警等等。如果刀具壽命,DB狀態是OPC的標準定義,那就沒什么問題了,假如不是,要問問西門子能不能自定義。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

7#
 樓主| 發表于 2011-3-7 21:13:50 | 只看該作者
回復 螺旋線 的帖子7 ~3 n$ y, Z/ v* @- K& f$ x

! n( ~5 N; |4 i" d& D嗯。這個是知道的。謝謝。
8#
發表于 2011-3-19 18:55:23 | 只看該作者
可行是可行,不過樓主要做什么呢?
1 H2 V* T; \3 V- |& A又有什么要求必須這樣做呢?

點評

貴公司的好象不符合OPC協議。詢了一圈,也沒明確的答復。 用戶非得要求有,還說M系列的可以,搞得有點懵了。只能說,好吧,M有那T就有,簽。反正誰也不知道他們啥時候能聯網。  發表于 2011-3-20 11:05
9#
發表于 2011-3-20 10:08:43 | 只看該作者
你可以先查變量表,如果有此信息,你讀出來沒有問題!