現需要實現一個功能,當加工中心換刀時,刷新刀具壽命信息。這一點數控系統是可以自己實現的,但是我們需要把這個信息導出來。, I5 F- J/ y9 Q. f, E8 P
先已知當數控系統換刀時,DB72.DBX0.0和DB72.DBX4.2同時為1.
* d" u/ S  }8 |4 j2 \) X( r% m- C所以我的打算是這樣的,監控PLC兩個DB塊,當他們同時為1時,將數控系統變量記錄的壽命信息,通過VB編程程序,用DDE的方法傳送出來。2 x( K4 Q2 f$ c' C( h
7 u) n  s5 F0 R  O, h6 Z
現在有個問題,這個方法可行嗎?怎么做呢?7 E8 S- F& Q" X4 F$ Y7 n+ q

7 z& X# e6 y  W6 P  x9 ^9 H
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-3-7 09:58:51 | 只看該作者
頂一下,解決的給加分!
3#
發表于 2011-3-7 14:38:10 | 只看該作者
樓主用的是西門子的數控設備么/
, Z& [! e+ S! Y: sPLC的名稱,及型號
4#
 樓主| 發表于 2011-3-7 14:49:38 | 只看該作者
回復 能源員 的帖子
1 v. B  }$ a, \) k7 B( K
3 q1 c  N+ ]3 ]7 s6 _/ B2 t是用的西門子的數控系統和PLC。這個跟型號有關系嗎?
5#
發表于 2011-3-7 15:40:49 | 只看該作者
回復 robi 的帖子
) D: @& i: ]9 V  p! S
0 o1 G$ ^$ R3 P: I1 \+ [8 y# U& L恩,是300的,還是400型PLC  [- J. {$ N3 |2 G: k

: n% V0 h% }- r  p3 z. ~9 S/ G系統用的是DB多少??
( s4 s4 N' g! c% o( `2 L
' s1 Z7 V( s) c2 n" J0 U# I

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

6#
發表于 2011-3-7 20:02:22 | 只看該作者
樓主該問西門子啊,軟件都送了,這還不是小菜。
: Z& W: G% U4 n4 U開發包是可以訪問刀具壽命,DB塊的狀態的,關鍵問題是把這些數據以什么樣的方式傳給上位機,也許需要有個服務包。
% A: w& _; c" a- D- d# X3 g% i比如,840D有OPC服務包,符合OPC協議,就可以集中管理系統的各種信息,狀態,報警等等。如果刀具壽命,DB狀態是OPC的標準定義,那就沒什么問題了,假如不是,要問問西門子能不能自定義。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

7#
 樓主| 發表于 2011-3-7 21:13:50 | 只看該作者
回復 螺旋線 的帖子0 o8 m+ U$ w; i

3 N6 f6 l- v" N7 ^; i8 w嗯。這個是知道的。謝謝。
8#
發表于 2011-3-19 18:55:23 | 只看該作者
可行是可行,不過樓主要做什么呢?
0 y6 R+ @+ k, [9 C  |; e! E又有什么要求必須這樣做呢?

點評

貴公司的好象不符合OPC協議。詢了一圈,也沒明確的答復。 用戶非得要求有,還說M系列的可以,搞得有點懵了。只能說,好吧,M有那T就有,簽。反正誰也不知道他們啥時候能聯網。  發表于 2011-3-20 11:05
9#
發表于 2011-3-20 10:08:43 | 只看該作者
你可以先查變量表,如果有此信息,你讀出來沒有問題!