送水高度達400米的高層消防車怎么實現這400米?

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-1-26 16:27:00 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 曉昀 于 2011-1-26 16:28 編輯

聽說美國豪士科公司生產了一種高層消防車,送水高度達可400米,不知道怎么實現這400米?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-1-26 16:30:40 | 只看該作者
泵不行嗎?每隔一高度
3#
 樓主| 發表于 2011-1-26 16:37:56 | 只看該作者
本帖最后由 曉昀 于 2011-1-26 16:38 編輯
恁老廝 發表于 2011-1-26 16:30
泵不行嗎?每隔一高度


您說的水泵向高空送水能達400米?有這樣的泵?還是我沒理解您的意思?就是每隔一個高度加一個泵,那得裝多少臺泵?
4#
發表于 2011-1-26 17:05:41 | 只看該作者
沒有現成的泵就設計一個嘛。
5#
 樓主| 發表于 2011-1-26 17:10:33 | 只看該作者
無能 發表于 2011-1-26 17:05
沒有現成的泵就設計一個嘛。

看到一個新聞,突然想到這個問題,想探個究竟
6#
發表于 2011-1-26 18:05:14 | 只看該作者
長揚程和高壓力,都是可以把泵串聯起來的
7#
發表于 2011-1-26 18:53:40 | 只看該作者
400米,就是4MPa,這樣的水泵有的
8#
 樓主| 發表于 2011-1-27 08:30:46 | 只看該作者
我覺得這個高度是否主要是將水管舉升到幾百米?
9#
發表于 2011-1-27 11:13:40 | 只看該作者
一個大氣壓約等于10m
10#
發表于 2011-1-27 15:34:01 | 只看該作者
我好奇的是舉升臂如何舉這么高。