調試系統,比例閥控制液壓缸,但是顯示有偏差,其中電氣偏差值為200%,直接更換,液壓偏差值為7%,在范圍內,請指教:電氣偏差指的是什么,有什么辦法可以直接調整,調整后對閥的性能有沒有影響?液壓偏差指的是什么,有什么辦法可以直接調整,調整后對閥的性能有沒有影響?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-11-24 11:00:58 | 只看該作者
不清楚你所謂電氣偏差值、液壓偏差值是怎么得到的。/ Z% ^2 _% h& x  ^
通常調試時檢查位置/壓力給定與位置/壓力傳感器反饋的偏差、閥上給定信號與閥芯反饋信號的偏差,前者大了具體分析原因,并非一定有故障;后者大了要換閥。1 y6 S2 f" n; X3 g, d5 Q$ `) k( u7 U
另外后者大了一般來說都是油液不干凈。
3#
發表于 2010-11-24 15:38:54 | 只看該作者
在調試的過程中還沒有碰到過此類的問題
4#
 樓主| 發表于 2010-11-24 19:15:46 | 只看該作者
這個是電氣人員來調試液壓缸的運行,因為我們對精度要求高,所以有這些偏差要求,像這個偏差我問過電氣人員,他們也說不是很清楚,應當是個反饋信號之類吧,因為只要是超過40%直接就鎖死比例閥,
5#
發表于 2010-11-25 07:28:32 | 只看該作者
根據知識,具體分析。
6#
發表于 2010-11-25 08:08:35 | 只看該作者
,虛心求教,等待高手前來回答!
7#
發表于 2010-11-25 14:48:05 | 只看該作者
電氣偏差指的是什么。。。是放大器輸出電壓偏差,比如-10----0----+10伏大于十伏或小于負10伏。
8#
發表于 2010-11-25 15:08:46 | 只看該作者
液壓缸有機械零位和電氣零位,機械零位指鎖住時的位置或機械中立位置,電氣零位指使液壓缸回到零位所需的電信號。在調試過程中一般先調節機械再調電氣。最終達到要求的技術參數。
9#
發表于 2010-11-25 16:20:47 | 只看該作者
樓主直接上圖,在說明情況,會好理解一點
10#
發表于 2010-11-26 11:46:56 | 只看該作者
沒有 自己也想要沒有 自己也想要