請教各位高手,為什么安裝電磁閥后漏電保護器會跳閘,請各位不吝賜教
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-11-9 19:15:09 | 只看該作者
線路接錯了!找電工去解決!
3#
發表于 2010-11-9 19:23:59 | 只看該作者
不用多思考的答案是電磁閥漏電。。。
4#
 樓主| 發表于 2010-11-9 21:25:29 | 只看該作者
謝謝各位關注,可是電磁閥不漏電。
5#
發表于 2010-11-9 21:38:27 | 只看該作者
應該是電路問題,!最好樓主不要用對零保護的空開
6#
發表于 2010-11-9 21:38:30 | 只看該作者
應該是電路問題,!最好樓主不要用對零保護的空開
7#
 樓主| 發表于 2010-11-10 07:21:06 | 只看該作者
謝謝5樓的兄弟。
8#
發表于 2010-11-10 08:16:25 | 只看該作者
本帖最后由 david1973 于 2010-11-10 08:16 編輯
" m) o* O, {% t0 i( ]5 h' a( y* x* f% c. g$ T
如是24伏電磁鐵,那就與閥無關。
) F/ n) x) i# `: b7 e; c% W6 d如是220V的,用萬用表或搖表測一下電路電阻查查那里短路。