1、三菱PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的系統配置 ffice ffice" /> 6 `& G6 Y7 C! l8 U1 ?
1.1 系統硬件組成
7 w' F2 ^2 T: k0 H* DFX2N系列PLC(產品版本V 3.00以上)1臺(軟件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
- h6 p+ L2 O9 g6 [3 Z+ m$ {$ AFX2N-485-BD通訊模板1塊(最長通訊距離ffice:smarttags" />50m);
* C: a5 u; `1 C" M或FX0N-485ADP通訊模塊1塊+FX2N-CNV-BD板1塊(最長通訊距離500m);
& C6 ~; ?+ a2 K# l' M! yFX2N-ROM-E1功能擴展存儲盒1塊(安裝在PLC本體內);
' G; B6 i" {# C7 v5 v: t帶RS485通訊口的三菱變頻器8臺(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,總數量不超過8臺;三菱所有系列變頻器的通訊參數編號、命令代碼和數據代碼相同。); 1 [. w0 g0 X( U5 k! h
RJ45電纜(5芯帶屏蔽);
0 b& H" Z2 H- U! k$ l4 y終端阻抗器(終端電阻)100Ω;
/ u1 f: M+ s- h8 y5 _. R c" X選件:人機界面(如F930GOT等小型觸摸屏)1臺。 $ A [- M+ M& ?5 ]
1.2 硬件安裝方法
: ^/ I6 \0 d# Y* K9 n; t! Z& @(1) 用網線專用壓接鉗將電纜的一頭和RJ45水晶頭進行壓接;另一頭則按圖1~圖3的方法連接FX2N-485-BD通訊模板,未使用的2個P5S端頭不接。
2 S) e1 W3 G* W6 F' U) c2 }" v7 s(2) 揭開PLC主機左邊的面板蓋, 將FX2N-485-BD通訊模板和FX2N-ROM-E1功能擴展存儲器安裝后蓋上面板。 3 @9 Y& h! _/ T" z+ S) K$ T" b7 o$ Z
(3) 將RJ45電纜分別連接變頻器的PU口,網絡末端變頻器的接受信號端RDA、RDB之間連接一只100Ω終端電阻,以消除由于信號傳送速度、傳遞距離等原因,有可能受到反射的影響而造成的通訊障礙。 % r& Y; o( Y0 w/ z& O
1.3 變頻器通訊參數設置
) S. x, e" B. p為了正確地建立通訊,必須在變頻器設置與通訊有關的參數如“站號”、“通訊速率”、“停止位長/字長”、“奇偶校驗”等等。變頻器內的Pr.117~Pr.124參數用于設置通訊參數。參數設定采用操作面板或變頻器設置軟件FR-SW1-SETUP-WE在PU口進行。 ( d5 @; k' k3 K. l) P+ A
1.4 變頻器設定項目和指令代碼舉例 ( o Z e" @* O+ X. K4 _$ d
1.5 變頻器數據代碼表舉例 # S p+ Z" h! `
1.6 PLC編程方法及示例 % W. Y9 x2 M& b3 B
(1) 通訊方式
- p. U/ h( h* y' X, _PLC與變頻器之間采用主從方式進行通訊,PLC為主機,變頻器為從機。1個網絡中只有一臺主機,主機通過站號區分不同的從機。它們采用半雙工雙向通訊,從機只有在收到主機的讀寫命令后才發送數據。 " m' h) {4 d* S( ]
(2) 變頻器控制的PLC指令規格 a4 h3 \; `5 k
(3) 變頻器運行監視的PLC語句表程序示例及注釋
& h% I2 r% J3 \) N0 {3 O8 p' n% DLD M8000 運行監視; 7 P5 I" W/ d1 o- G. x' A- `5 H+ S
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:運行監視指令;K0:站號0;H6F:頻率代碼(見表1); D0:PLC讀取地址(數據寄存器)。
$ c9 ]6 R' C0 e$ ?" s指令解釋:PLC一直監視站號為0的變頻器的轉速(頻率)。
" A4 x' _+ B5 p(4) 變頻器運行控制的PLC語句表程序示例及注釋
" z+ F9 X5 `- o5 D/ R9 `LD X0 運行指令由X0輸入; / R O5 \$ U, C' ^
SET M0 置位M0輔助繼電器; 3 q; }' D8 X! p+ n) h! d
LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:運行控制指令; K0:站號0;HFA:運行指令 H02:正轉指令。
; z$ e4 \; {* M& YAND M8029 指令執行結束;
; R( _. U0 P- R5 e' @RST M0 復位M0輔助繼電器。
9 Q0 f2 a# u# P4 H* Z6 x { D0 z指令解釋:PLC向站號為0的變頻器發出正轉指令。
5 p3 {. n4 y2 B* t' y; x5 e(5) 變頻器參數讀取的PLC語句表程序示例及注釋
4 \$ m# K- r q" E: v( dLD X3 參數讀取指令由X3輸入;
7 f$ {- V1 w; u8 O% u5 T/ BSET M2 置位M2輔助繼電器;
# n- _7 k; |4 w9 [4 c( oLD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:變頻器參數讀取指令; K3:站號3;K2:參數2-下限頻率; D2:PLC讀取地址(數據寄存器)。 ' R& X" @9 g' }
OR RST M2 復位M2輔助繼電器。
1 Q5 ?3 Q2 x- Z. E指令解釋:PLC一直讀取站號3的變頻器的2號參數-下限頻率。
% b/ C) J" r7 _+ b0 W" B(6) 變頻器參數寫入的PLC語句表程序示例及注釋 9 f L% b; [$ b3 H
LD X1 參數變更指令由X3輸入;
; `, \+ O: ?: t$ `! ?4 T d- TSET M1 置位M1輔助繼電器;
. }0 Q, B( {3 FLD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3;K7:參數7-加速時間;K10:寫入的數值。
0 ?' r5 R5 {! b$ f0 FEXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3;K8:參數8-減速時間; K10:寫入的數值。
- L2 |. k/ F; YAND M8029 指令執行結束;
; n( Z* F+ s2 \4 j) G/ _RST M1 復位M1輔助繼電器。
. x4 i5 D& _8 U/ n% s/ L ^指令解釋:PLC將站號3的變頻器的7號參數-加速時間、8號參數-減速時間變更為10。 0 Y$ ~: Y, T; j# L5 _
2、三菱PLC控制變頻器的各種方法綜合評述與對比
( b( \$ m( p5 @! i! v2.1 PLC的開關量信號控制變頻器 , |9 ~8 F) Q# k2 B r2 a
PLC(MR型或MT型)的輸出點、COM點直接與變頻器的STF(正轉啟動)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、輸入端SG等端口分別相連。PLC可以通過程序控制變頻器的啟動、停止、復位; 也可以控制變頻器高速、中速、低速端子的不同組合實現多段速度運行。但是,因為它是采用開關量來實施控制的,其調速曲線不是一條連續平滑的曲線,也無法實現精細的速度調節。這種開關量控制方法,其調速精度無法與采用擴展存儲器通訊控制的相比。
% f2 {9 W# F( n4 p. i% r( }2.2 PLC的模擬量信號控制變頻器
- V* w& x) ?' M硬件:FX1N型、FX2N型PLC主機,配置1路簡易型的FX1N-1DA-BD擴展模擬量輸出板; 或模擬量輸入輸出混合模塊FX0N-3A; 或兩路輸出的FX2N-2DA; 或四路輸出的FX2N-4DA模塊等。
0 J. m9 e- ?; w, `* o- b- |5 i" h優點: PLC程序編制簡單方便,調速曲線平滑連續、工作穩定。
( U$ |% |/ {9 a; t2 d" N缺點: 在大規模生產線中,控制電纜較長,尤其是DA模塊采用電壓信號輸出時,線路有較大的電壓降,影響了系統的穩定性和可靠性。另外,從經濟角度考慮,如控制8臺變頻器,需要2塊FX2N-4DA模塊,其造價是采用擴展存儲器通訊控制的5~7倍。 * Z8 S7 _& c' Y
2.3 PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器 " c, Q. d7 J2 U2 q. [% z5 f; q6 v
這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。
4 G9 P- g5 S1 X0 U: }; q優點:硬件簡單、造價最低,可控制32臺變頻器。
7 v- e! z7 `. p. d缺點:編程工作量較大。從本文的第二章可知:采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,增加的硬件費用也很低。這種方法編程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的。 0 r# n! G. V/ a- h9 I- g1 r9 V
2.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器 8 J4 S R+ r' p; F
三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。
& q4 \+ @6 v0 M# c9 F1 [. |9 r3 `優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。
1 M" P3 j" {+ {/ N缺點: PLC編程工作量仍然較大。 1 G8 |7 s" F6 a4 ~! l5 i5 k
2.5 PLC采用現場總線方式控制變頻器 8 Q R$ e5 m) d! W% m% l2 U% ]: S
三菱變頻器可內置各種類型的通訊選件,如用于CC-Link現場總線的FR-A5NC選件; 用于Profibus DP現場總線的FR-A5AP(A)選件; 用于DeviceNet現場總線的FR-A5ND選件等等。三菱FX系列PLC有對應的通訊接口模塊與之對接。 9 r: _! X- d# z; o6 {$ p! z3 m: D
優點: 速度快、距離遠、效率高、工作穩定、編程簡單、可連接變頻器數量多。
7 S9 ^, r& f& h3 g$ d: I缺點: 造價較高,遠遠高于采用擴展存儲器通訊控制的造價。 ( Y1 u |7 u# I, A6 k: B
綜上所述,PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的方法確有造價低廉、易學易用、性能可靠的優勢; 若配置人機界面,變頻器參數設定和監控將變得更加便利。 " D u! F3 T. r, S
1臺PLC和不多于8臺變頻器組成的交流變頻傳動系統是常見的小型工業自動化系統,廣泛地應用在小型造紙生產線、單面瓦楞紙板機械、塑料薄膜生產線、印染煮漂機械、活套式金屬拉絲機等各個工業領域。采用簡便控制方法,可以使工程方案擁有通訊控制的諸多優勢,又可省卻RS-485數據通訊中的諸多繁雜計算,使工程質量和工作效率得到極大的提高。但是,這種簡便方法也有其缺陷:它只能控制變頻器而不能控制其它器件;此外,控制變頻器的數量也受到了限制。 * C- n! E4 }1 u. c
|