變頻器與PLC通訊的精簡設計

[復制鏈接]
1#
發表于 2006-10-28 23:55:50 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

1、三菱PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的系統配置 fficeffice" />

" m' f% z5 D" @% q* V+ H6 w! w

1.1 系統硬件組成

) O' e6 ?& i. a7 |2 G+ y- C/ Q

FX2N系列PLC(產品版本V 3.00以上)1(軟件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00)

! M5 z$ M6 p6 c" u

FX2N-485-BD通訊模板1(最長通訊距離ffice:smarttags" />50m)

+ H/ s$ [0 l! f4 b5 \6 v

FX0N-485ADP通訊模塊1+FX2N-CNV-BD1(最長通訊距離500m)

1 H; M/ E, M7 q

FX2N-ROM-E1功能擴展存儲盒1(安裝在PLC本體內)

8 ? o% s0 l! [4 a" U2 s

RS485通訊口的三菱變頻器8(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,總數量不超過8臺;三菱所有系列變頻器的通訊參數編號、命令代碼和數據代碼相同。)

- ~( d% q, v/ x" X

RJ45電纜(5芯帶屏蔽)

2 t3 n- y. L( M$ E; C: I; h

終端阻抗器(終端電阻)100Ω

" C3 v' O3 \ A9 [0 A3 W

選件:人機界面(F930GOT等小型觸摸屏)1臺。

! O* x+ O8 D5 X

1.2 硬件安裝方法

% c( |( P/ f) Y$ q! |) }* Y" v

(1) 用網線專用壓接鉗將電纜的一頭和RJ45水晶頭進行壓接;另一頭則按圖1~圖3的方法連接FX2N-485-BD通訊模板,未使用的2P5S端頭不接。

5 Y& s/ B, d: d. B( g' t3 {

(2) 揭開PLC主機左邊的面板蓋, FX2N-485-BD通訊模板和FX2N-ROM-E1功能擴展存儲器安裝后蓋上面板。

; P" {& |6 l+ a

(3) RJ45電纜分別連接變頻器的PU口,網絡末端變頻器的接受信號端RDARDB之間連接一只100Ω終端電阻,以消除由于信號傳送速度、傳遞距離等原因,有可能受到反射的影響而造成的通訊障礙。

) O6 ^' S! c2 |4 B+ B* z1 ~

1.3 變頻器通訊參數設置

9 @, Y6 x+ B8 d% Q' X

為了正確地建立通訊,必須在變頻器設置與通訊有關的參數如站號通訊速率停止位長/字長奇偶校驗等等。變頻器內的Pr.117~Pr.124參數用于設置通訊參數。參數設定采用操作面板或變頻器設置軟件FR-SW1-SETUP-WEPU口進行。

9 @+ X+ X+ C! A/ ^4 t& ]

1.4 變頻器設定項目和指令代碼舉例

P8 i5 B0 w! J8 [& M! g

1.5 變頻器數據代碼表舉例

9 T3 [1 b* F0 y6 @; ^

1.6 PLC編程方法及示例

8 x$ E( f( j# i- B. j) Y

(1) 通訊方式

0 _( c0 A$ Z+ k. @8 ?, ~

PLC與變頻器之間采用主從方式進行通訊,PLC為主機,變頻器為從機。1個網絡中只有一臺主機,主機通過站號區分不同的從機。它們采用半雙工雙向通訊,從機只有在收到主機的讀寫命令后才發送數據。

0 e& t) V1 L, _& _; `

(2) 變頻器控制的PLC指令規格

% q" c' a0 b$ Y6 }7 c9 E

(3) 變頻器運行監視的PLC語句表程序示例及注釋

; Z- r7 u! z4 X7 I/ u' p

LD M8000 運行監視;

`1 ^- } L7 N

EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:運行監視指令;K0:站號0H6F:頻率代碼(見表1) D0PLC讀取地址(數據寄存器)

* V7 w8 i* e" B) ]1 }+ D8 G

指令解釋:PLC一直監視站號為0的變頻器的轉速(頻率)

0 B4 F( _% h, I8 M+ O, [5 h

(4) 變頻器運行控制的PLC語句表程序示例及注釋

! ^$ \" Q9 U9 M4 P: C

LD X0 運行指令由X0輸入;

8 n5 P+ b! Z- R; n* y" G

SET M0 置位M0輔助繼電器;

& B" Y. ~" m! f( y

LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:運行控制指令; K0:站號0HFA:運行指令 H02:正轉指令。

( S3 p. ?2 x5 w( d1 h, ?

AND M8029 指令執行結束;

- a9 d1 t- _' c% N

RST M0 復位M0輔助繼電器。

$ H K5 I, _+ H

指令解釋:PLC向站號為0的變頻器發出正轉指令。

( N9 |, g5 z" u% C3 Z+ m

(5) 變頻器參數讀取的PLC語句表程序示例及注釋

' G# {8 G3 \9 Q' J& @9 R! ?! }& f

LD X3 參數讀取指令由X3輸入;

$ h* V1 ^ _' O& \: N; K

SET M2 置位M2輔助繼電器;

) L! r- Z3 n) e3 M U5 {

LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:變頻器參數讀取指令; K3:站號3K2:參數2-下限頻率; D2PLC讀取地址(數據寄存器)

+ _% L2 M% {( S& ~6 ^) o2 [

OR RST M2 復位M2輔助繼電器。

6 h9 v3 U9 r4 l* C

指令解釋:PLC一直讀取站號3的變頻器的2號參數-下限頻率。

% ` g1 |% p8 a+ m9 |

(6) 變頻器參數寫入的PLC語句表程序示例及注釋

8 L; y: W, y! ?- d+ m

LD X1 參數變更指令由X3輸入;

$ W3 A. s$ b$ ?

SET M1 置位M1輔助繼電器;

1 l( v; m* [3 k

LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3K7:參數7-加速時間;K10:寫入的數值。

- F& W6 Y' w7 F/ C; d

EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3K8:參數8-減速時間; K10:寫入的數值。

7 i0 K3 C3 `7 z7 C4 a+ U

AND M8029 指令執行結束;

, `3 s4 L6 ?& o# S) i8 l5 v

RST M1 復位M1輔助繼電器。

; t$ c, x3 p5 ~/ U( P! U

指令解釋:PLC將站號3的變頻器的7號參數-加速時間、8號參數-減速時間變更為10

: n8 }$ \1 J! \/ n7 K* n, K

2、三菱PLC控制變頻器的各種方法綜合評述與對比

" C- p; x2 X- |( Z, W, c: P

2.1 PLC的開關量信號控制變頻器

% F9 N2 |7 o0 N1 }

PLC(MR型或MT)的輸出點、COM點直接與變頻器的STF(正轉啟動)RH(高速)RM(中速)RL(低速)、輸入端SG等端口分別相連。PLC可以通過程序控制變頻器的啟動、停止、復位; 也可以控制變頻器高速、中速、低速端子的不同組合實現多段速度運行。但是,因為它是采用開關量來實施控制的,其調速曲線不是一條連續平滑的曲線,也無法實現精細的速度調節。這種開關量控制方法,其調速精度無法與采用擴展存儲器通訊控制的相比。

1 d; i) t# J; p8 S+ ]7 |: k! T9 `2 E

2.2 PLC的模擬量信號控制變頻器

! J- X! l4 V: R; l. S0 a: ^. J

硬件:FX1N型、FX2NPLC主機,配置1路簡易型的FX1N-1DA-BD擴展模擬量輸出板; 或模擬量輸入輸出混合模塊FX0N-3A; 或兩路輸出的FX2N-2DA; 或四路輸出的FX2N-4DA模塊等。

" W- F* ], L7 g

優點: PLC程序編制簡單方便,調速曲線平滑連續、工作穩定。

# F) p4 z% n, {8 o8 [! @* t

缺點: 在大規模生產線中,控制電纜較長,尤其是DA模塊采用電壓信號輸出時,線路有較大的電壓降,影響了系統的穩定性和可靠性。另外,從經濟角度考慮,如控制8臺變頻器,需要2FX2N-4DA模塊,其造價是采用擴展存儲器通訊控制的57倍。

( ~( } F/ [* i& V

2.3 PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器

3 x9 ~; `8 c& p2 i9 a+ @

這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。

& _( R7 M" D. J( }

優點:硬件簡單、造價最低,可控制32臺變頻器。

6 J/ t2 P: _6 r+ Q/ T- J: W6 {

缺點:編程工作量較大。從本文的第二章可知:采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,增加的硬件費用也很低。這種方法編程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的。

* l! E" Z" n- x% ]( X5 r9 E* _

2.4 PLC采用RS-485Modbus-RTU通訊方法控制變頻器

- r- @% p( o; o5 K/ v; A. y3 v

三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。

" i! o8 V8 g" x- b! ~/ k4 x5 {

優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。

# h/ c# G' b! I2 u

缺點: PLC編程工作量仍然較大。

' V E) h4 v) S

2.5 PLC采用現場總線方式控制變頻器

7 ?% l# c, e7 K! v+ a

三菱變頻器可內置各種類型的通訊選件,如用于CC-Link現場總線的FR-A5NC選件; 用于Profibus DP現場總線的FR-A5AP(A)選件; 用于DeviceNet現場總線的FR-A5ND選件等等。三菱FX系列PLC有對應的通訊接口模塊與之對接。

6 i1 U' C: y( V3 M. K5 f

優點: 速度快、距離遠、效率高、工作穩定、編程簡單、可連接變頻器數量多。

# \* `3 C. l$ I9 ?" P. M

缺點: 造價較高,遠遠高于采用擴展存儲器通訊控制的造價。

' o8 o2 T9 }9 A) {; r2 }% @+ ?* B$ s5 z

綜上所述,PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的方法確有造價低廉、易學易用、性能可靠的優勢; 若配置人機界面,變頻器參數設定和監控將變得更加便利。

; Z* h& B3 H8 Q' b E

1PLC和不多于8臺變頻器組成的交流變頻傳動系統是常見的小型工業自動化系統,廣泛地應用在小型造紙生產線、單面瓦楞紙板機械、塑料薄膜生產線、印染煮漂機械、活套式金屬拉絲機等各個工業領域。采用簡便控制方法,可以使工程方案擁有通訊控制的諸多優勢,又可省卻RS-485數據通訊中的諸多繁雜計算,使工程質量和工作效率得到極大的提高。但是,這種簡便方法也有其缺陷:它只能控制變頻器而不能控制其它器件;此外,控制變頻器的數量也受到了限制。