電動調節閥的使用和維修 1安裝使用注意事項
! B# E$ l9 P8 a6 a4 t/ L) v* b新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試。% a& P. o. s. y/ j& W
基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)。
& U0 t: u! c/ |7 X如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。調節閥在現場使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此電動調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面:
- p2 s- F7 t: U4 C# Q0 i* J(1)調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-25~60℃范圍,相對濕度≤95%。如果是安裝在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施。 ( k* B8 E+ u- k" {( s; ]
(2)調節閥一般應垂直安裝,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。7 a+ J3 z7 _7 G! i% s: }, X8 y; I- A
(3)安裝調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2 m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。(4)調節閥安裝前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。安裝后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置。 9 q5 U" _$ w! ~ g- ^$ m! j
(5)為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路。 ' j2 f* a w e' P1 r! W+ }
同時還應特別注意,調節閥的安裝位置是否符合工藝過程的要求。
! M: P# E( x- w(6)電動調節閥的電氣部分安裝應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備安裝規范》要求進行安裝。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3 mm左右的膠皮安裝電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態。
7 ?1 X# D7 Z$ B! y(7)執行機構的減速器拆修后應注意加油潤滑,低速電機一般不要拆洗加油。裝配后還應檢查閥位與閥位開度指示是否相符。
# f, x) L% q0 S( j2常見故障部位及原因分析 g# ]5 L1 O0 ^, O# A5 L
調節閥工作性能的好壞會直接影響整個調節系統的工作質量。由于調節閥在現場是與被調介質直接接觸的,工作環境十分惡劣,因此容易產生各種故障。在生產過程中,除了隨時排除這些故障外,還必須進行經常性的維護和定期檢修。尤其是對使用環境特別惡劣的調節閥,更應重視維護和定期檢修。
' D, Y. h5 S( j4 A1 X/ S$ g不同形式的調節閥,其故障及其產生原因是不一樣的。現以*儀表總廠生產的直行程電動調節閥為例,說明電動調節閥的一般故障及檢修方法。/ W" b5 @2 l, d* c
2.1伺服放大器% j% g1 ^. F4 _. c& v! v
伺服放大器正常工作狀態時:- _' @( j6 ]6 C( Y) Z f
(1)無輸入信號時,不應有輸出電壓。
0 L4 ^4 ~4 Q0 E7 g(2)開環死區電流≤160 μA(Ⅱ型為100 μA)。! I& s+ G5 |5 c; `: B8 z- ~
(3)輸入信號>240 μA(Ⅱ型為150 μA)時,輸出負載電壓為?205~220V?AC。 (4)輸出電壓基本對稱。. R6 C" o) T: T7 L2 W+ k* B6 }
若伺服放大器工作不正常,則各部分可能有以下幾種情況:% y6 o4 C7 |/ W
(1)前置磁放大器
4 ~1 ~" \5 z: I$ U8 `/ G①無信號輸入時,雙拍磁放大器輸出通過電位器W101可調至零。不能調零則可能是:6 t: B5 Z) F0 } }- n
A、變壓器W101脫焊或損壞。+ y$ Q( f8 Z$ Z: ^
B、電阻R110、R111和電解電容C101、C102虛焊或脫焊。
5 B- X. N. A A( }6 z. nC、二極管D105~D108虛焊或損壞。 }7 U6 i: b! o! S; C' I$ r) Y
D、偏移電流不正常。
o( A3 o5 B- }( G1 s; X" A+ zE、交流繞組不對稱。- }7 N( R$ x2 C% _+ P
②有輸入信號,但無輸出或輸出不對稱可能是:1 l% e$ O3 p' F L( d- s5 [
A、變壓器B301供交流繞組電流的次級端電壓不對稱。
+ T( O e) g& k+ UB、電阻R110和R111的阻值有變化,電解電容C110、C111損壞。( `4 O4 ]! G& t4 Q% g
C、交流激磁繞組短路。
: y* e6 E# }& u- e5 z+ j3 nD、二極管D105~D108中有個別管損壞或虛焊。
1 [+ ?( E" l7 e9 e 摘自:上海創新閥門廠 |