電動調節閥的使用和維修 1安裝使用注意事項
3 g) x: J9 j" Z o新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試。
p) q8 D( a* g) x基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)。+ {* d* B* @$ ^' i: `
如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。調節閥在現場使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此電動調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面:
3 [ m3 K5 Q2 j(1)調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-25~60℃范圍,相對濕度≤95%。如果是安裝在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施。
. P: Z/ | x4 k4 w/ n* z(2)調節閥一般應垂直安裝,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。
+ k9 B' f0 j; i* U# v* H9 b(3)安裝調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2 m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。(4)調節閥安裝前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。安裝后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置。 + f) P8 t% K8 J7 l: h
(5)為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路。 $ S+ l3 i4 V q. ]. c3 H
同時還應特別注意,調節閥的安裝位置是否符合工藝過程的要求。 # Q# \+ A/ V! V6 ]* _
(6)電動調節閥的電氣部分安裝應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備安裝規范》要求進行安裝。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3 mm左右的膠皮安裝電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態。
/ p( G5 a% J/ U, l) L(7)執行機構的減速器拆修后應注意加油潤滑,低速電機一般不要拆洗加油。裝配后還應檢查閥位與閥位開度指示是否相符。% |3 N6 z% B: l4 L) n- p' `
2常見故障部位及原因分析
4 V# T" n7 j) M2 ^" `6 k7 V, Z調節閥工作性能的好壞會直接影響整個調節系統的工作質量。由于調節閥在現場是與被調介質直接接觸的,工作環境十分惡劣,因此容易產生各種故障。在生產過程中,除了隨時排除這些故障外,還必須進行經常性的維護和定期檢修。尤其是對使用環境特別惡劣的調節閥,更應重視維護和定期檢修。
1 n8 u/ f" `1 `! I不同形式的調節閥,其故障及其產生原因是不一樣的。現以*儀表總廠生產的直行程電動調節閥為例,說明電動調節閥的一般故障及檢修方法。3 M+ c6 Y& a: A' H
2.1伺服放大器$ r# h+ J- O) c4 c2 {( s$ h6 c
伺服放大器正常工作狀態時: e% U/ e+ ^& L$ u: Q4 J
(1)無輸入信號時,不應有輸出電壓。
# C2 P$ d. C+ Q% S$ c(2)開環死區電流≤160 μA(Ⅱ型為100 μA)。9 u* r$ N& _; i/ J0 X' u1 d
(3)輸入信號>240 μA(Ⅱ型為150 μA)時,輸出負載電壓為?205~220V?AC。 (4)輸出電壓基本對稱。6 {( A3 k) ]0 O T( m' G! K" `
若伺服放大器工作不正常,則各部分可能有以下幾種情況:
4 M7 ?1 Z: L: K/ F" ]0 v: Z! z(1)前置磁放大器' q: U& n- }9 q2 B$ l3 X1 ~+ Q
①無信號輸入時,雙拍磁放大器輸出通過電位器W101可調至零。不能調零則可能是:
, S$ j: @, G$ T+ DA、變壓器W101脫焊或損壞。6 w& m: R( ]2 Y/ z
B、電阻R110、R111和電解電容C101、C102虛焊或脫焊。' |0 X; v5 R8 \' U# \5 ]
C、二極管D105~D108虛焊或損壞。9 G# @, R7 `+ H$ F/ w
D、偏移電流不正常。
( l, W8 a- z& D- d' i: F9 |" e$ eE、交流繞組不對稱。2 y- e' v$ G% z- ]" P4 T" Z
②有輸入信號,但無輸出或輸出不對稱可能是:! B! [) C' I2 x& A9 e7 J$ [
A、變壓器B301供交流繞組電流的次級端電壓不對稱。
; e# x9 o$ t# x% V( D9 J u! UB、電阻R110和R111的阻值有變化,電解電容C110、C111損壞。3 |: }! [3 W4 D$ Z
C、交流激磁繞組短路。4 I8 |% y3 N- `! p
D、二極管D105~D108中有個別管損壞或虛焊。
0 }" V4 [. H5 I+ ]5 L, v 摘自:上海創新閥門廠 |