久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 1875|回復: 1

電動調節閥的使用和維修

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-6-30 09:02:46 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

電動調節閥的使用和維修

1安裝使用注意事項
3 g) x: J9 j" Z  o新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試。
  p) q8 D( a* g) x基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)+ {* d* B* @$ ^' i: `
如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。調節閥在現場使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此電動調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面:
3 [  m3 K5 Q2 j(1)
調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-2560范圍,相對濕度≤95%。如果是安裝在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施。 
. P: Z/ |  x4 k4 w/ n* z(2)
調節閥一般應垂直安裝,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。
+ k9 B' f0 j; i* U# v* H9 b(3)
安裝調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2 m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。(4)調節閥安裝前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。安裝后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置。 + f) P8 t% K8 J7 l: h
(5)
為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路。 $ S+ l3 i4 V  q. ]. c3 H
同時還應特別注意,調節閥的安裝位置是否符合工藝過程的要求。 # Q# \+ A/ V! V6 ]* _
(6)電動調節閥
的電氣部分安裝應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備安裝規范》要求進行安裝。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3 mm左右的膠皮安裝電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態。 
/ p( G5 a% J/ U, l) L(7)
執行機構的減速器拆修后應注意加油潤滑,低速電機一般不要拆洗加油。裝配后還應檢查閥位與閥位開度指示是否相符。% |3 N6 z% B: l4 L) n- p' `
2
常見故障部位及原因分析
4 V# T" n7 j) M2 ^" `6 k7 V, Z調節閥工作性能的好壞會直接影響整個調節系統的工作質量。由于調節閥在現場是與被調介質直接接觸的,工作環境十分惡劣,因此容易產生各種故障。在生產過程中,除了隨時排除這些故障外,還必須進行經常性的維護和定期檢修。尤其是對使用環境特別惡劣的調節閥,更應重視維護和定期檢修。
1 n8 u/ f" `1 `! I不同形式的調節閥,其故障及其產生原因是不一樣的。現以*儀表總廠生產的直行程電動調節閥為例,說明電動調節閥的一般故障及檢修方法。3 M+ c6 Y& a: A' H
2.1
伺服放大器$ r# h+ J- O) c4 c2 {( s$ h6 c
伺服放大器正常工作狀態時:  e% U/ e+ ^& L$ u: Q4 J
(1)
無輸入信號時,不應有輸出電壓。
# C2 P$ d. C+ Q% S$ c(2)
開環死區電流≤160 μA(型為100 μA)9 u* r$ N& _; i/ J0 X' u1 d
(3)
輸入信號>240 μA(型為150 μA)時,輸出負載電壓為?205220V?AC

(4)輸出電壓基本對稱。6 {( A3 k) ]0 O  T( m' G! K" `
若伺服放大器工作不正常,則各部分可能有以下幾種情況:
4 M7 ?1 Z: L: K/ F" ]0 v: Z! z(1)
前置磁放大器' q: U& n- }9 q2 B$ l3 X1 ~+ Q
無信號輸入時,雙拍磁放大器輸出通過電位器W101可調至零。不能調零則可能是:
, S$ j: @, G$ T+ DA
、變壓器W101脫焊或損壞。6 w& m: R( ]2 Y/ z
B
、電阻R110R111和電解電容C101C102虛焊或脫焊。' |0 X; v5 R8 \' U# \5 ]
C
、二極管D105D108虛焊或損壞。9 G# @, R7 `+ H$ F/ w
D
、偏移電流不正常。
( l, W8 a- z& D- d' i: F9 |" e$ eE
、交流繞組不對稱。2 y- e' v$ G% z- ]" P4 T" Z
有輸入信號,但無輸出或輸出不對稱可能是:! B! [) C' I2 x& A9 e7 J$ [
A
、變壓器B301供交流繞組電流的次級端電壓不對稱。
; e# x9 o$ t# x% V( D9 J  u! UB
、電阻R110R111的阻值有變化,電解電容C110C111損壞。3 |: }! [3 W4 D$ Z
C
、交流激磁繞組短路。4 I8 |% y3 N- `! p
D
、二極管D105D108中有個別管損壞或虛焊。
0 }" V4 [. H5 I+ ]5 L, v

摘自:上海創新閥門廠   

回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2010-6-30 09:05:19 | 只看該作者
(2)觸發器有輸入時,其中一側觸發器在示波器屏幕上應有脈沖信號,改變輸入信號極性,則另一側觸發器有脈沖信號。兩組觸發脈沖個數和幅值應基本相同。否則有以下幾種情況。0 e1 I* N) W2 `: D
①無輸入信號(前置磁放大器在正常工作狀態下),輸出端有觸發脈沖,可能是:
# e, g: e* c1 ~; }. d$ g0 r& ~3 v' lA、有觸發脈沖輸出一側的三極管損壞,或者是c、e極虛焊。
' D7 F" R; L, |B、電阻R204、R205、R208、R209阻值有變化。3 v) {+ p9 s# j; c4 s
②有輸入信號,輸出端無觸發脈沖,可能是:
0 _& b$ J$ q' K, r& IA、無輸出脈沖一側的三極管、單結管損壞。
8 y; M( V  I. I, @6 s/ R5 xB、無輸出脈沖一側的脈沖變壓器初級或次級斷路或短路。
) r; V* u; K- i$ ]C、無輸出脈沖一側的二極管(D207或D208)短路。. M( R7 v5 @8 B1 Y5 G+ A# r, X" L2 i
③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:' B/ W7 Z, J( G7 ~4 |0 j
A、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。
' X2 p' X5 ?- W. m7 fB、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
$ I% a1 G! m/ V; u' S; n1 b7 XC、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。- ~0 [2 j* Z6 j3 I! I7 V
! c* k, [% Z# l8 u" i* _
③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:
7 b/ s7 v' L! W8 XA、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。! Q& I, u( j  @
B、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
! g5 I! ^# H8 P3 r$ k2 K! oC、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。" [' l! G, ]$ t1 _; g$ V' q
(3)經過上述檢查和維修,在控制回路無故障情況下伺服放大器應能正常工作。否則有以下兩種情況:, @6 W  L0 E/ h3 [$ j( j
①無輸入信號時,有輸出電壓(電壓接近220VAC)則可能是:6 n2 N8 G; I% n+ [; m. ]- M) R( l
A、可控硅SCR1、SCR2損壞。
- e- w+ Y! k" o7 b5 R# rB、電容C301、C302被擊穿。3 V: F9 u6 o% |" s/ A9 L
②有輸入信號時,無輸出信號或輸出電壓偏低,則可能是:* J* Y5 Y+ R9 x6 }
A、二極管D301~D308中有被擊穿的。; `) T  J! n" S
B、可控硅SCR1、SCR2損壞。
; }3 \) |; Q& i2.2調節閥8 M3 D- v; o& T6 k1 o5 h3 h
當輸入4~20 mA信號時,調節閥閥桿能在額定行程內隨信號變化而上、下移動自如。如不能正常動作,可能有以下故障:, O0 T- K# f% `
①操作手輪感覺異常
, G- ^$ L% R2 r: d+ j0 O6 l* @A、感覺太輕,可能是手輪卡銷脫落或斷裂。& j/ I. v; ?. s7 v! `  O  S
B、感覺太重或旋不動。減速器內有異物卡塞;閥芯與襯套或與閥座卡死;閥桿嚴重彎曲。
* f( H4 [2 U' H9 Z  x; ~②輸入4~20 mA信號,調節閥不動作。
) e8 q" d( P  x0 M/ x5 A6 aA、系統接線有誤。0 L, P$ E( U- w/ K7 t
B、電機分相電容CD損壞。; p: _9 q7 E3 `; h2 J* d
C、電機接線開路。
/ E/ F  r5 A% uD、閥芯脫落或閥桿斷裂(此時執行機構有動作)9 u/ P/ s6 T, M- K. u. W
③輸入4~20 mA信號,調節閥走不完額定行程。
9 w( u( t( i% {# s% Y; DA、差動變壓器位置未調好。- B5 u( Q9 L( P1 e6 U
B、二極管D701~D712中有個別損壞。
0 a# d& w, K4 g+ GC、三極管BG701損壞。
5 T! {( ]/ x8 C7 l  `(4)現場使用時的其它故障。
7 z& \# H4 e* @3 L! ]: f①閥震蕩、鳴叫。
1 K0 a4 h. }& `% x! |A、靈敏度調得太高,執行機構產生振蕩。" |  O3 [; c3 u6 \( \0 E/ H
B、流體壓力變化太大,執行機構推力不足。
  a# a6 e7 |3 v- I8 M5 \C、調節閥選擇大了、閥常在小開度工作
9 D/ e' n* L! M1 f) q* D! p9 r% s" {- W7 b
摘自:上海創新閥門廠