求助討論:關于增壓水泵揚程的選擇!

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-6-28 09:32:17 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<P p

這樣一種情況:水泵需要安裝在一樓,設備放在三樓,高度差20米。三樓的設備是噴水設置,但噴水壓力有兩種要求,

/ u4 {' A& }. `8 n. X. p4 K( m$ a

一種是噴水壓力為0.2-0.3MPa,另一種噴水壓力是1.5-2MPa,想請問各位前輩在這種情況下,能否只選擇一個泵來滿足


+ Z0 q8 c0 v( i# R

這兩種不同的噴水壓力要求?


! C! s2 W$ I$ d

比如我選擇泵的揚程是H=(高度差20米+加上出口壓力高度21米(2MPa))*1.2=50米。

7 z7 [$ T/ b) h" s; @2 r

有個疑問是我選擇50米揚程后固然可以滿足2MPa壓力的要求,但對另一設備0.2-0.3MPa壓力要求會否太高,此設備的噴水


" ?9 `0 `( G; u5 z" M- E" G, n; g

壓力必須是0.2-0.3MPa的,因為不想用兩個泵分別增壓,兩套管道太麻煩,這樣選擇可以嗎,影響大嗎?若是不可以的話,有

6 ^- W2 f1 O2 b8 e% L8 x

什么其他的解決方法沒?

回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2010-6-28 13:06:33 | 只看該作者
有沒有減壓閥之類的,能調整壓力的呢?
3#
 樓主| 發表于 2010-6-29 10:10:09 | 只看該作者
你可以選擇有線性比例的水泵,好一點的水泵。我這有,不過可能也太高。qq819754904
1 |$ P) \* d; x) Q8 {$ D/ v/ k, qnickboy3 發表于 2010-6-28 11:08
/ u, I4 E" L7 i0 Y* _- x& Q

2 Q. P4 G4 b1 x  l0 d9 d; N2 N( P  ^8 ^- Q1 |  E
    你那的泵是什么牌子的,有資料嗎發給我看看!可以發我郵箱283499695@qq.com
4#
發表于 2010-6-29 12:43:24 | 只看該作者
我那是高壓水泵,可能不適合你!