求助討論:關于增壓水泵揚程的選擇!

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-6-28 09:32:17 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<P p

這樣一種情況:水泵需要安裝在一樓,設備放在三樓,高度差20米。三樓的設備是噴水設置,但噴水壓力有兩種要求,


) J$ O2 R$ C( V) P4 |' Z4 u

一種是噴水壓力為0.2-0.3MPa,另一種噴水壓力是1.5-2MPa,想請問各位前輩在這種情況下,能否只選擇一個泵來滿足

( V& s! D4 \3 \; D( @

這兩種不同的噴水壓力要求?

$ [5 ]% \+ u$ M2 d: [" g

比如我選擇泵的揚程是H=(高度差20米+加上出口壓力高度21米(2MPa))*1.2=50米。

. T$ _6 C& D$ k9 a4 f. H

有個疑問是我選擇50米揚程后固然可以滿足2MPa壓力的要求,但對另一設備0.2-0.3MPa壓力要求會否太高,此設備的噴水

. e; y3 I6 U9 F1 ~# ]5 @

壓力必須是0.2-0.3MPa的,因為不想用兩個泵分別增壓,兩套管道太麻煩,這樣選擇可以嗎,影響大嗎?若是不可以的話,有


; h: [! r/ |& q  _! Y) [; g' E! _

什么其他的解決方法沒?

回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2010-6-28 13:06:33 | 只看該作者
有沒有減壓閥之類的,能調整壓力的呢?
3#
 樓主| 發表于 2010-6-29 10:10:09 | 只看該作者
你可以選擇有線性比例的水泵,好一點的水泵。我這有,不過可能也太高。qq819754904, D+ o9 C! B( ~/ Z$ e6 i7 E. k1 b
nickboy3 發表于 2010-6-28 11:08

: Z; j) G6 d6 ~5 v8 I
+ w5 n& F% l! e0 J9 L" W3 E$ ]
1 z: O8 U; }- k: c) b/ x3 p( |: s    你那的泵是什么牌子的,有資料嗎發給我看看!可以發我郵箱283499695@qq.com
4#
發表于 2010-6-29 12:43:24 | 只看該作者
我那是高壓水泵,可能不適合你!