久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2165|回復: 3

求助討論:關于增壓水泵揚程的選擇!

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-6-28 09:32:17 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<P p

這樣一種情況:水泵需要安裝在一樓,設備放在三樓,高度差20米。三樓的設備是噴水設置,但噴水壓力有兩種要求,


/ o, \( C0 V; g, ^  b, O

一種是噴水壓力為0.2-0.3MPa,另一種噴水壓力是1.5-2MPa,想請問各位前輩在這種情況下,能否只選擇一個泵來滿足


% Y" r$ X7 ^( B: E; C# f

這兩種不同的噴水壓力要求?

7 c+ H0 u2 x" F8 _1 F1 ^

比如我選擇泵的揚程是H=(高度差20米+加上出口壓力高度21米(2MPa))*1.2=50米。


# T) C6 E! S! n9 B% V

有個疑問是我選擇50米揚程后固然可以滿足2MPa壓力的要求,但對另一設備0.2-0.3MPa壓力要求會否太高,此設備的噴水

* r$ g% V+ H4 C; i

壓力必須是0.2-0.3MPa的,因為不想用兩個泵分別增壓,兩套管道太麻煩,這樣選擇可以嗎,影響大嗎?若是不可以的話,有


5 W( Y. O% w2 o# ^; T" Z4 u4 {" Z

什么其他的解決方法沒?

回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2010-6-28 13:06:33 | 只看該作者
有沒有減壓閥之類的,能調整壓力的呢?
3#
 樓主| 發表于 2010-6-29 10:10:09 | 只看該作者
你可以選擇有線性比例的水泵,好一點的水泵。我這有,不過可能也太高。qq8197549049 R+ N# ~4 w; |% I0 m
nickboy3 發表于 2010-6-28 11:08
5 X! M  c+ x$ D8 G5 G* K% V9 T

- d* o2 [! o+ N$ `) c  J8 p2 ]' z$ c# B8 i
    你那的泵是什么牌子的,有資料嗎發給我看看!可以發我郵箱283499695@qq.com
4#
發表于 2010-6-29 12:43:24 | 只看該作者
我那是高壓水泵,可能不適合你!
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-26 23:02 , Processed in 0.077073 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表