本帖最后由 我在飛 于 2010-6-24 11:15 編輯 * r G- K7 j: g/ b
3 Y6 ?$ ]3 U, J% Q' _% m* \7 R伺服閥的控制是由上位機輸出脈沖信號控制的,并非改變控制電壓這么簡單,瑞士CYBELEC的系統控制的博士伺服閥是一路電磁鐵信號和一路位置比例脈沖信號。
- o" ~$ `: L+ n2 a) I( Y! z樓主的現象我認為伺服閥沒有故障。( U7 S1 x: R3 r7 m! o d6 Y) m
1請先檢查Y1,Y2各自的旋入式溢流閥設定壓力是否正確。& c& r9 y+ b s9 g! d9 t e- V
2其次檢查Y1或Y2的充液閥的閥芯是否有卡置或封閉不嚴現像(主要問題應出在這里)。6 c' L( X- L( L/ V$ C9 ?1 t
3如充液閥沒有問題再查Y1的背壓電磁閥是否內漏(也是旋入式的)。/ V8 b) C1 y; o) X
4 \4 e) ~1 E5 O2 y; D, o# J
在檢測第2,3項時必須將大滑板落至低點。(可以通過釋放y1,y2的溢流閥實現)如樓主分不清上述各閥,可以將你的機床液壓圖上傳我給你標注出來。 |