沈陽機床大森3系統,亂碼,總清出廠設置步驟誰有,請教!

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-6-17 18:46:53 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我單位有臺數控車,停了兩天,開機后顯示342:伺服側出錯(Z),322:CMOS未使用區被使用 等327,310,175,174,173,172,170,一系列報警信息,查找維修方法,說是必須總清,恢復出廠設置,求哪位師傅能知道恢復步驟,謝了.
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-8-7 22:57:05 | 只看該作者
大森的還真不知道,我以前干過DTM的是在編輯狀態下同時按下MST三個鍵就能恢復出廠設置,你試試看行不行
3#
發表于 2010-9-11 08:16:11 | 只看該作者
我單位的數控大森系統也出現和你單位差不多一樣的情況,報警代號為343、342、341、327、322、310、175、173、170.按編輯就出現亂碼情況。請樓上的朋友賜教后來你們是怎么處理的?謝謝!
4#
發表于 2011-1-19 10:45:28 | 只看該作者
能解決大森3大多數報警的操作方法
" z" s% b7 X) L) N, A% ^報警, 解決
: e: {8 @/ Q& ]  MR2J50L/M出現170,172,173,174等報警  注:該方法能解決大多數報警,Sample TextSample Text不止前面所列。
5 d; S$ J6 H: v1 o
  \7 I0 n% J9 @5 J3 }+ y請?jiān)敿氶喿x如下內容,完全理解掌握后再操作,具體解決方法:9 @+ ?$ {& L6 C  q, N
1、報警號“170”存儲錯誤(OFS);“172”存儲錯誤(SET);“173”存儲錯誤(PRM);“174”存儲錯誤(DGN);等其他內存類相關錯誤.
7 R  Q! u3 o% p: T$ N2、操作前記錄原機床程序和參數#6000~,#7000~,#7100~(在診斷里查找),經過處理后會清除所有參數和程序。最好能找到原機床出廠說明書,并校對好機床所有參數。9 o! |9 C% T% h0 J
3、斷電,將電柜內控制器上CP50B板側面的SW開關(蘭色,中間有箭頭指示0~F位置)旋轉到“7”;
& c) V9 K- i% ?( ~4、上電,顯示GENERATION畫面,顯示11種狀態。請按照屏幕提示一步一步依次做如下步驟:
; f0 U! x/ _( k# B依次按復位RST鍵、NEXT鍵、ORG鍵,清全部參數;2 B% w+ I" |4 _0 B: x( M4 B" d
斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,PRM(F3);
. j+ e1 U, R* h$ O3 f斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,SET(F4);
) h' z% O! T0 z) Z9 d7 w斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,PRG(F6);
& [: q: C/ f% |  r6 A+ M4 n+ i斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,OFS(F8);+ f7 }5 f; ^6 q' A
斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,DGN(F2);
8 L/ w8 y6 ]' @( x  k5 X- M斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,COM(F5);
- z" b/ }' N/ v! F斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,ALM(F1);
3 G5 |9 ]5 w  Z1 i1 l/ |6 I8 J以上操作完成后,再斷電將電柜內控制器上CP50B板側面的SW開關旋轉到4位置,輸入全部參數。. F$ [; l6 e( f5 n, B
5、斷電,將電柜內控制器上CP50B板側面的SW開關旋轉到“7”;% S  y' V3 o# U( n# h
6、上電,顯示GENERATION畫面,顯示11種狀態。
1 H/ s0 D% |5 v* ]$ w7、依次按復位RST鍵、NEXT鍵、PRG(F6)鍵,屏幕內容會發生變化,自動顯示“……… 40M”字樣 1 B6 `8 m5 a) m! B  m
8、斷電,將電柜內控制器上CP50B板側面的SW開關旋轉到原位置;; f0 ^, i) ~  \2 G. D  }  \2 p
(0或者4,請根據原狀態);
9 N: ~2 C5 G; N- K" ~- J經過如上處理,系統重新上電即可消除報警。
  h6 F& P/ q# a5 Y3 Y8 t
5#
發表于 2011-1-19 10:48:59 | 只看該作者
還有一種方法就是將電柜內控制器上CP50B板側面的SW開關轉到5后一開機就能回復出廠設置但是必需重新設置s,z.x軸的驅動( S/ I/ y2 D$ v7 n6 y; h
6#
發表于 2011-1-25 21:36:57 | 只看該作者
系統出現這種問題的原因一般和數控系統的電源有關系
7#
發表于 2011-3-20 21:36:59 | 只看該作者
11223300  說的 能消除 大多數 報警  327 報警 好象 消不掉7 u. o) m7 a( H; ]

* L! w# m- i1 A) k2 c2 B- k7 j求 指教 327報警怎么消除