我們是生產銅線的,抽風系統---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-6-14 10:47:01 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠大家好!  

我們公司是生產銅線的,做鍍錫線因為會產生廢氣,影響車間的環境,故做了抽風系統,由于我們是在二樓生產鍍錫線,但我們是在5樓樓頂上安裝離心風機,進行抽廢氣處理,我們從5樓走PVC160的管到二樓進行抽風,但是效果不好,離心風機的功率是3KW的,有沒有什么方案及改進啊,請大家指點,指點。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-6-14 10:58:53 | 只看該作者
這些要找一些做工程的看下實際地方,才好定方案的,你可以把以前負責你們工程的人叫過來一起商量下,比較好。
3#
發表于 2010-6-14 13:00:29 | 只看該作者
離心風機是3KW,并不能說明抽風效果。
要選擇風壓和風量這兩項指標。
抽廢氣???沒有圖示或詳細說明是如何抽法,吸風口的圖示,....等。
4#
 樓主| 發表于 2010-6-14 17:42:48 | 只看該作者
回復 3# LIAOYAO


    大俠可以指點下不!
5#
 樓主| 發表于 2010-6-14 17:49:36 | 只看該作者
回復 3# LIAOYAO


    大俠留下個QQ行不!
6#
發表于 2010-6-14 18:51:40 | 只看該作者
不用電機也可以抽風的,因為你們樓層高更是有利條件。方案是在產生煙氣的地方做集煙罩,用稍大些的風管引至樓頂,樓頂上裝一個煙囪似的豎管,利用其吸力可以把廢氣抽出。罩大小根據產生廢氣的地區面積而定,煙囪高低可以通過計算獲得。
因為你說的3KW的風機功率是很小的,抽風能力不大,管道也不可能粗,自然抽風效果就差了。其效果不如我說的這種用白鐵皮做成的煙囪的抽風能力,無須動力,也沒有噪音。
我們可以共同來解決這個問題。
7#
發表于 2010-6-18 11:14:23 | 只看該作者
廢氣量、收塵點、面積多少?建議樓主去環保板塊問問
8#
發表于 2010-6-18 16:43:21 | 只看該作者
本帖最后由 綠蘿 于 2010-6-18 16:46 編輯

你們這個屬于廢氣治理,現在市面上有很成熟的專業廠家專門做這個的。我們單位之前自己搞,但效果不理想,后來找了廠家上門看現場,出方案,報價。人家那才叫專業,什么風量、靜壓、風速、風壓、大小不同的管徑……看得我頭暈。回頭看看我們自己做的:丟人啊!
補充一點:3kw的風機配多粗的管是要經過計算的,從收集廢氣口到風機口的管徑是要漸變的。
9#
發表于 2010-6-18 16:54:35 | 只看該作者
管子直徑、風機是不是匹配?
160和家用抽油煙機差不多