1安裝使用注意事項
5 [2 N! u/ _( L, \: i: a- r新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試。* j2 d0 f' n# @& \ M. E8 D, e
基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)。
% `# \. X) H+ G% u2 i1 E2 u3 w如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。調節閥在現場使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此電動調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面:
3 _/ Y4 ~8 l9 G" t& R0 V. w(1)調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-25~60℃范圍,相對濕度≤95%。如果是安裝在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施。 - Z! t, X7 s4 \6 H& y
(2)調節閥一般應垂直安裝,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。2 |) x' K* w* ?1 ]2 ]8 M
(3)安裝調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2 m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。(4)調節閥安裝前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。安裝后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置。
7 v. f9 b9 f# w(5)為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路。
5 H3 D5 i% Y+ y2 l" }/ W3 x1 y% @同時還應特別注意,調節閥的安裝位置是否符合工藝過程的要求。
/ e7 q, b b: v! B3 l4 L8 a(6)電動調節閥的電氣部分安裝應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備安裝規范》要求進行安裝。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3 mm左右的膠皮安裝電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態。
- r5 b- b, s; S/ R(7)執行機構的減速器拆修后應注意加油潤滑,低速電機一般不要拆洗加油。裝配后還應檢查閥位與閥位開度指示是否相符。
+ C' h' G" Y0 r2 U8 k( X u2常見故障部位及原因分析2 n1 `! F5 x( ?3 H
調節閥工作性能的好壞會直接影響整個調節系統的工作質量。由于調節閥在現場是與被調介質直接接觸的,工作環境十分惡劣,因此容易產生各種故障。在生產過程中,除了隨時排除這些故障外,還必須進行經常性的維護和定期檢修。尤其是對使用環境特別惡劣的調節閥,更應重視維護和定期檢修。, l! s( C8 O" K# q
不同形式的調節閥,其故障及其產生原因是不一樣的。現以*儀表總廠生產的直行程電動調節閥為例,說明電動調節閥的一般故障及檢修方法。 [9 W! V# U+ ~6 V/ Z
2.1伺服放大器
4 H) L8 L4 H$ k伺服放大器正常工作狀態時: u- c! s) |; @4 a& [1 g7 g
(1)無輸入信號時,不應有輸出電壓。" ]4 p9 J" J7 G) g& s5 h' l: B* `: K
(2)開環死區電流≤160 μA(Ⅱ型為100 μA)。
. F2 K5 ~3 v4 V(3)輸入信號>240 μA(Ⅱ型為150 μA)時,輸出負載電壓為?205~220V?AC。
/ r# R( u4 h$ J. x(4)輸出電壓基本對稱。
$ J; x5 u" f# k$ ]2 O若伺服放大器工作不正常,則各部分可能有以下幾種情況:: r1 f9 U+ w M2 g7 b* c
(1)前置磁放大器
# r4 o( E0 o. Z5 p①無信號輸入時,雙拍磁放大器輸出通過電位器W101可調至零。不能調零則可能是:
+ S* T4 j* f0 w1 n5 Z dA、變壓器W101脫焊或損壞。
. e# p4 E) ]5 H; z5 l3 m6 N$ XB、電阻R110、R111和電解電容C101、C102虛焊或脫焊。5 z: b7 n: e2 R% Q( N
C、二極管D105~D108虛焊或損壞。
- K' m$ o% Y& oD、偏移電流不正常。
9 t$ [- m$ L2 V" T- aE、交流繞組不對稱。
9 h. C$ X* F9 G2 g+ T% H' N* ?②有輸入信號,但無輸出或輸出不對稱可能是:8 }9 r( x# ` Z: `( n
A、變壓器B301供交流繞組電流的次級端電壓不對稱。+ W6 s6 A3 q$ T# H
B、電阻R110和R111的阻值有變化,電解電容C110、C111損壞。& P: u+ x. }" b4 e) V( I
C、交流激磁繞組短路。3 p' S6 c* l3 r1 i" h
D、二極管D105~D108中有個別管損壞或虛焊。: I! D) O3 K% L
(2)觸發器有輸入時,其中一側觸發器在示波器屏幕上應有脈沖信號,改變輸入信號極性,則另一側觸發器有脈沖信號。兩組觸發脈沖個數和幅值應基本相同。否則有以下幾種情況。
4 v3 _8 y5 k, Q) D$ [$ y①無輸入信號(前置磁放大器在正常工作狀態下),輸出端有觸發脈沖,可能是:: i+ H7 T$ M+ _
A、有觸發脈沖輸出一側的三極管損壞,或者是c、e極虛焊。
! S$ h+ a( G) J+ JB、電阻R204、R205、R208、R209阻值有變化。
}% e# w, b0 ]1 V②有輸入信號,輸出端無觸發脈沖,可能是:. U! _8 B# D( F" r# j+ J
A、無輸出脈沖一側的三極管、單結管損壞。
" ^- [- z5 h5 ?4 A* MB、無輸出脈沖一側的脈沖變壓器初級或次級斷路或短路。
( l- |! T& m1 o0 U7 I; PC、無輸出脈沖一側的二極管(D207或D208)短路。
- h6 r8 @: l7 q2 _$ N/ a& N* m③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:4 E& z2 v( f: }$ s$ K! C/ f
A、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。6 C( f. G& @: Z; ^1 n
B、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。0 S" C% O$ L0 {6 j, i7 L7 A
C、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。
+ v7 `' `& z! Y+ u( U③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:
1 V! t; o$ d7 j( p* yA、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。
& }8 V0 \# A7 _+ F+ C' HB、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
7 j( a$ V$ Q+ q) yC、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。
4 M F1 P3 S+ j6 C1 |(3)經過上述檢查和維修,在控制回路無故障情況下伺服放大器應能正常工作。否則有以下兩種情況:
n# h2 a4 v0 G, D* G- j①無輸入信號時,有輸出電壓(電壓接近220VAC)則可能是:) ^: ^$ b6 A3 F6 I3 i! n/ ~
A、可控硅SCR1、SCR2損壞。& W& ?# k K/ `7 R. m4 w4 c& ^6 _
B、電容C301、C302被擊穿。
) e8 |0 e$ q+ }; r8 W②有輸入信號時,無輸出信號或輸出電壓偏低,則可能是:0 Y' Q+ o/ f. O) ~5 r" a7 y
A、二極管D301~D308中有被擊穿的。- X2 f& j% F% g4 I
B、可控硅SCR1、SCR2損壞。1 A3 J- U z# J% c% N6 c
2.2調節閥* w* \( ^) ^# N& h, q: E" Y
當輸入4~20 mA信號時,調節閥閥桿能在額定行程內隨信號變化而上、下移動自如。如不能正常動作,可能有以下故障:6 b9 m; P. V+ H0 L3 j
①操作手輪感覺異常
8 q* b" K6 E& B. Y3 J% JA、感覺太輕,可能是手輪卡銷脫落或斷裂。
, k! _9 j) L. c3 e2 s5 KB、感覺太重或旋不動。減速器內有異物卡塞;閥芯與襯套或與閥座卡死;閥桿嚴重彎曲。
" @; {. x) z8 v1 e②輸入4~20 mA信號,調節閥不動作。
5 `: y0 O0 }6 H. i) O VA、系統接線有誤。
# B E1 j4 Y) ^3 p+ _+ [- aB、電機分相電容CD損壞。. E; k g( h8 v. V
C、電機接線開路。1 w! V9 K5 ?; a2 C f6 L5 d% K
D、閥芯脫落或閥桿斷裂(此時執行機構有動作)) ?' z& R% N! m a, f
③輸入4~20 mA信號,調節閥走不完額定行程。
2 D0 A$ U, O3 L) D: UA、差動變壓器位置未調好。% \. _$ f) ], h5 ^2 ]; E
B、二極管D701~D712中有個別損壞。
* A6 Y- T( t& v. G* YC、三極管BG701損壞。2 v9 O, m4 \* c8 X% w! w3 B) j) _
(4)現場使用時的其它故障。
" c' ^$ F$ P! J$ i3 C+ K①閥震蕩、鳴叫。: _" P/ p: @' U1 g, ]0 b% V
A、靈敏度調得太高,執行機構產生振蕩。
8 e6 l* {; q+ N# ~B、流體壓力變化太大,執行機構推力不足。+ a' D2 W* @. P8 G: w
C、調節閥選擇大了、閥常在小開度工作7 B6 `/ n, D" p4 _# `" R8 O. p
公司:上海創新閥門廠
1 Y% }6 V5 p5 J6 L聯系人:黃殷1 f* {. M/ q- Z, _/ @% E
電話:021-360355114 K: V) }. o1 \; a# p& y
傳真:021-36031161" F L0 C/ n. T o# a
地址:上海江場一路18號 |
|