1安裝使用注意事項
( {* E" j2 U/ r4 w新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試。8 I! G2 i3 L9 D! z3 Q+ p$ d3 H
基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)。 ~9 a4 \2 V% {6 t# O
如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。調節閥在現場使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此電動調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面:
3 [' w/ N, O6 r5 h% M8 R(1)調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-25~60℃范圍,相對濕度≤95%。如果是安裝在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施。
: C* x3 T, H7 L& ~9 f* ]( |(2)調節閥一般應垂直安裝,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。
, T0 l4 u5 ?1 B6 q, W, R: k(3)安裝調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2 m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。(4)調節閥安裝前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。安裝后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置?!?br />
5 d( {, l( {7 R9 ]% ^ C& J+ Y(5)為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路?!?br />
* {' a1 I0 i4 D0 G4 R, f' ~% f同時還應特別注意,調節閥的安裝位置是否符合工藝過程的要求?!?font class="jammer">; p6 R0 U$ ]( ~# T% B: z( Q
(6)電動調節閥的電氣部分安裝應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備安裝規范》要求進行安裝。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3 mm左右的膠皮安裝電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態?!?br />
( L1 G2 F; ~% p' u3 b- z) |3 ~; Q(7)執行機構的減速器拆修后應注意加油潤滑,低速電機一般不要拆洗加油。裝配后還應檢查閥位與閥位開度指示是否相符。
; n2 ~& {2 C! ^- w7 [2常見故障部位及原因分析
: X5 x( j# D; Q% M0 G1 M5 |調節閥工作性能的好壞會直接影響整個調節系統的工作質量。由于調節閥在現場是與被調介質直接接觸的,工作環境十分惡劣,因此容易產生各種故障。在生產過程中,除了隨時排除這些故障外,還必須進行經常性的維護和定期檢修。尤其是對使用環境特別惡劣的調節閥,更應重視維護和定期檢修。
5 \- i- Y- w' G o: T) h不同形式的調節閥,其故障及其產生原因是不一樣的。現以*儀表總廠生產的直行程電動調節閥為例,說明電動調節閥的一般故障及檢修方法。
7 I5 _- E, L+ h; A2.1伺服放大器$ b& @' @ Q2 H: L% v
伺服放大器正常工作狀態時:
9 c, g* T7 c3 n- V* }(1)無輸入信號時,不應有輸出電壓。5 @0 R& _/ E" c+ P, Y0 y0 H7 r+ Y9 @
(2)開環死區電流≤160 μA(Ⅱ型為100 μA)。' k. E2 r5 w# z. z* D1 e* [
(3)輸入信號>240 μA(Ⅱ型為150 μA)時,輸出負載電壓為?205~220V?AC。
& b/ @( R& S0 b: B$ w) h(4)輸出電壓基本對稱。' @" r( W E2 N, ?+ n7 q7 w
若伺服放大器工作不正常,則各部分可能有以下幾種情況:4 _# a A( E$ ^
(1)前置磁放大器
) T5 W* S! ]! Q①無信號輸入時,雙拍磁放大器輸出通過電位器W101可調至零。不能調零則可能是:6 S% U' W# R. h+ E$ f3 R
A、變壓器W101脫焊或損壞。7 K0 y4 l, i, z% j* R/ T
B、電阻R110、R111和電解電容C101、C102虛焊或脫焊。
0 s' G7 z/ o9 M) iC、二極管D105~D108虛焊或損壞。' |: l+ }6 _- o( H7 s, w
D、偏移電流不正常。
2 M) o/ X' g. ^1 P+ eE、交流繞組不對稱。, Z7 S- U3 [/ `$ f7 R+ o2 T# h. G
②有輸入信號,但無輸出或輸出不對稱可能是:: ?( z( P" v. o2 W/ k
A、變壓器B301供交流繞組電流的次級端電壓不對稱。( s: D6 a9 U6 _5 n
B、電阻R110和R111的阻值有變化,電解電容C110、C111損壞。# }8 e$ \% _% d6 ~# {) I* }
C、交流激磁繞組短路。
: R3 a3 P& R% \D、二極管D105~D108中有個別管損壞或虛焊。6 i" s- A8 B* w% c
(2)觸發器有輸入時,其中一側觸發器在示波器屏幕上應有脈沖信號,改變輸入信號極性,則另一側觸發器有脈沖信號。兩組觸發脈沖個數和幅值應基本相同。否則有以下幾種情況。$ x, Y9 c) A; |; E0 m4 f; g* V O
①無輸入信號(前置磁放大器在正常工作狀態下),輸出端有觸發脈沖,可能是:6 K1 z5 f) W! _! |5 ?) C+ m; v
A、有觸發脈沖輸出一側的三極管損壞,或者是c、e極虛焊。7 S- d$ Z: P1 G5 h% X3 y
B、電阻R204、R205、R208、R209阻值有變化。
0 L, U% q" P% ~" }, j* ]1 C9 U) e②有輸入信號,輸出端無觸發脈沖,可能是:9 U% g( _! x! C0 O8 z% F9 u
A、無輸出脈沖一側的三極管、單結管損壞。
: Y, w# X6 C! IB、無輸出脈沖一側的脈沖變壓器初級或次級斷路或短路。
; a- i8 F( p1 wC、無輸出脈沖一側的二極管(D207或D208)短路。) k- s: z8 X; X4 W4 X+ P
③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:0 ]0 z+ D3 `$ @+ F6 W
A、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。! p1 P/ f2 v7 ]6 Z5 l; i% s
B、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。: N# ~1 t$ ? x& J
C、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。
( t& ?( j8 K. u3 c0 E6 V8 w③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:( w) k) N3 o6 u$ z) D0 b6 ^% i
A、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。2 Y! \7 r: z$ O5 F
B、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
8 \# W9 C! e6 Q: L3 m! d* }) }C、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。
: a: e/ @& n% I4 n0 q% W8 }8 s1 t(3)經過上述檢查和維修,在控制回路無故障情況下伺服放大器應能正常工作。否則有以下兩種情況:
3 h5 q+ C* d" @1 {7 x, ~①無輸入信號時,有輸出電壓(電壓接近220VAC)則可能是:: A6 R) O! r! I8 x n2 Z7 l
A、可控硅SCR1、SCR2損壞。
* X8 }; C4 ^+ p& J3 K# NB、電容C301、C302被擊穿。
& Q' t) ?5 p: A②有輸入信號時,無輸出信號或輸出電壓偏低,則可能是:
+ S% b1 L* t, j, u' s( Q; |/ dA、二極管D301~D308中有被擊穿的。
6 ]5 B. t3 |2 j5 YB、可控硅SCR1、SCR2損壞。0 N4 z/ P, Q4 T, q9 z5 h
2.2調節閥% i- L: g( X# D- M* D2 Y
當輸入4~20 mA信號時,調節閥閥桿能在額定行程內隨信號變化而上、下移動自如。如不能正常動作,可能有以下故障:
" |7 l4 r8 P2 J7 U( u- Y; _! H, J①操作手輪感覺異常2 Z. d8 F: W* m
A、感覺太輕,可能是手輪卡銷脫落或斷裂。) f; J* X* X& b
B、感覺太重或旋不動。減速器內有異物卡塞;閥芯與襯套或與閥座卡死;閥桿嚴重彎曲。! m1 L0 `6 c$ E! Y' |
②輸入4~20 mA信號,調節閥不動作。' P, j% [ O* @, M0 R
A、系統接線有誤。" `) d8 k' ]& Y2 R9 I( m2 i4 m; S
B、電機分相電容CD損壞。
. c* P8 E& d# E) k8 g k2 dC、電機接線開路。
& Z3 y, P6 H- O8 C0 ~D、閥芯脫落或閥桿斷裂(此時執行機構有動作)
9 |. f# p* s+ F9 S; [1 u# E, S③輸入4~20 mA信號,調節閥走不完額定行程。
) a1 _- l' U* ^& X9 xA、差動變壓器位置未調好。4 w% C9 E% E8 {' m$ p5 V! y9 W
B、二極管D701~D712中有個別損壞。! _% j4 V3 l4 j
C、三極管BG701損壞。
& Y$ y ^. }) C(4)現場使用時的其它故障。
- t6 z+ `6 d/ X: Z0 f①閥震蕩、鳴叫。, l" Y: j+ t& p1 d; m# w' b3 C
A、靈敏度調得太高,執行機構產生振蕩。4 E) X0 t7 }( ]3 C5 S) T
B、流體壓力變化太大,執行機構推力不足。# _, E* e/ @1 }8 W
C、調節閥選擇大了、閥常在小開度工作
5 W: L* h2 Y6 f& ~& t公司:上海創新閥門廠" E- ~3 a$ l- y) K
聯系人:黃殷
# }$ r6 F; J$ V" k2 t: v! Y: {電話:021-360355110 N! x8 i% a: D F' U
傳真:021-36031161
, J$ F [: S* D. B! Q' A, S) Y" ]地址:上海江場一路18號 |
|