1安裝使用注意事項2 H# W- ^* V2 ?1 p
新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試。/ p/ t1 H9 l/ J7 r9 G
基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)。6 e+ }' R% t2 f
如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。調節閥在現場使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此電動調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面:, T8 t9 Z- ?! J! j
(1)調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-25~60℃范圍,相對濕度≤95%。如果是安裝在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施。 , q; Z W8 w+ J$ |( I7 M0 t
(2)調節閥一般應垂直安裝,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。9 b) l8 _2 h; }8 Z
(3)安裝調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2 m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。(4)調節閥安裝前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。安裝后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置。 ; W4 c9 c- A5 r1 g) ~; a9 I N; I
(5)為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路。 4 B) ]4 u/ W' Y
同時還應特別注意,調節閥的安裝位置是否符合工藝過程的要求。 ! ^+ R: `& b+ L7 T, Q
(6)電動調節閥的電氣部分安裝應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備安裝規范》要求進行安裝。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3 mm左右的膠皮安裝電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態。 + X# Q( ^. f+ s+ H' A( x
(7)執行機構的減速器拆修后應注意加油潤滑,低速電機一般不要拆洗加油。裝配后還應檢查閥位與閥位開度指示是否相符。( s, y8 b5 g1 R* `
2常見故障部位及原因分析$ B2 D" c1 D9 b5 Z
調節閥工作性能的好壞會直接影響整個調節系統的工作質量。由于調節閥在現場是與被調介質直接接觸的,工作環境十分惡劣,因此容易產生各種故障。在生產過程中,除了隨時排除這些故障外,還必須進行經常性的維護和定期檢修。尤其是對使用環境特別惡劣的調節閥,更應重視維護和定期檢修。
" |: h( I: j9 G/ t1 G不同形式的調節閥,其故障及其產生原因是不一樣的。現以*儀表總廠生產的直行程電動調節閥為例,說明電動調節閥的一般故障及檢修方法。$ }$ X7 L' T: Q/ x$ |# j
2.1伺服放大器! P/ j) [# B' X$ O; g
伺服放大器正常工作狀態時:7 v' j7 l/ U5 x
(1)無輸入信號時,不應有輸出電壓。
$ N+ V# V2 P3 s! S' q b& g |(2)開環死區電流≤160 μA(Ⅱ型為100 μA)。# S/ C5 @' ]8 L" [+ b
(3)輸入信號>240 μA(Ⅱ型為150 μA)時,輸出負載電壓為?205~220V?AC。
8 h. D- U2 W" Y+ y(4)輸出電壓基本對稱。
4 o, A# c+ j- `7 X若伺服放大器工作不正常,則各部分可能有以下幾種情況:" c4 J. Q1 O7 h
(1)前置磁放大器
, _/ e& X4 j! z8 E X; @3 Z①無信號輸入時,雙拍磁放大器輸出通過電位器W101可調至零。不能調零則可能是:# |* Z6 W( o# c
A、變壓器W101脫焊或損壞。
/ ]$ j: ~3 [. Y Z% nB、電阻R110、R111和電解電容C101、C102虛焊或脫焊。5 Q, R% Y4 a: F7 ^
C、二極管D105~D108虛焊或損壞。. w% r5 V- s6 J9 A
D、偏移電流不正常。
6 A1 r3 h8 \$ [7 a; KE、交流繞組不對稱。) N# k( c: g. L0 S S- z+ f1 O
②有輸入信號,但無輸出或輸出不對稱可能是:
% K" V: g1 n7 _# X+ n3 L& iA、變壓器B301供交流繞組電流的次級端電壓不對稱。( T# P' I3 z4 u) ]" K
B、電阻R110和R111的阻值有變化,電解電容C110、C111損壞。
+ b' x0 _5 m. u- MC、交流激磁繞組短路。
9 w+ Y' |* R+ C; f8 B# Z. m) WD、二極管D105~D108中有個別管損壞或虛焊。
1 q" m1 w, W J/ V6 n(2)觸發器有輸入時,其中一側觸發器在示波器屏幕上應有脈沖信號,改變輸入信號極性,則另一側觸發器有脈沖信號。兩組觸發脈沖個數和幅值應基本相同。否則有以下幾種情況。6 T% W# d! U& N" E
①無輸入信號(前置磁放大器在正常工作狀態下),輸出端有觸發脈沖,可能是:
/ o% `- Q p) r4 pA、有觸發脈沖輸出一側的三極管損壞,或者是c、e極虛焊。
" R5 Y. j8 v% {0 p8 C! }B、電阻R204、R205、R208、R209阻值有變化。
; [1 w$ r* t4 T7 T②有輸入信號,輸出端無觸發脈沖,可能是: V, R3 e7 l( Y- Q3 {; }
A、無輸出脈沖一側的三極管、單結管損壞。- f/ b& k- _; w7 i
B、無輸出脈沖一側的脈沖變壓器初級或次級斷路或短路。
) o% ~( b4 _1 F1 t8 bC、無輸出脈沖一側的二極管(D207或D208)短路。
. D$ s6 N* N4 @( J {* c' [③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:
. U* W& E( |: cA、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。: e1 j! T, G. A9 J
B、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
: _& F( x+ U8 R. dC、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。5 E4 K5 h$ @8 X0 f' ~& M6 Y
③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:
6 ?3 b! m0 T1 FA、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。' C4 }9 o9 N9 m7 ?2 l7 h& n
B、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。+ B7 p/ c1 c; ]) S/ w' B
C、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。. A4 z& D1 l/ |7 D% ]& V
(3)經過上述檢查和維修,在控制回路無故障情況下伺服放大器應能正常工作。否則有以下兩種情況:
5 ?* \5 f# } ?/ [" V" z①無輸入信號時,有輸出電壓(電壓接近220VAC)則可能是:
0 q, o$ k% Q% MA、可控硅SCR1、SCR2損壞。8 t: r5 z2 Y- M& V3 j! i$ r
B、電容C301、C302被擊穿。: r, o2 A4 v% E: S+ E& `
②有輸入信號時,無輸出信號或輸出電壓偏低,則可能是:
+ J; O+ a) h: F- t% xA、二極管D301~D308中有被擊穿的。
/ } W; C! Z# B5 s! kB、可控硅SCR1、SCR2損壞。
5 u$ Y d; }5 z+ L& s# }" a5 n0 ~7 i5 f2.2調節閥- m4 ~. ~# Z- {
當輸入4~20 mA信號時,調節閥閥桿能在額定行程內隨信號變化而上、下移動自如。如不能正常動作,可能有以下故障:& k1 w4 U, T' t( R- h* k0 m) O
①操作手輪感覺異常
# L+ F) v3 w9 J1 @8 P3 |( pA、感覺太輕,可能是手輪卡銷脫落或斷裂。& u- d; T2 \4 R
B、感覺太重或旋不動。減速器內有異物卡塞;閥芯與襯套或與閥座卡死;閥桿嚴重彎曲。& z( G7 F- ~7 u( [( F" N% A
②輸入4~20 mA信號,調節閥不動作。! k' H: J3 D. b8 j, v
A、系統接線有誤。
* X% Z; x9 R* D2 Q. C$ q- nB、電機分相電容CD損壞。
6 @9 N' O( U- S5 E% H) kC、電機接線開路。4 l# A& S# v H# l
D、閥芯脫落或閥桿斷裂(此時執行機構有動作)0 q4 M, n! B9 I
③輸入4~20 mA信號,調節閥走不完額定行程。" f* \! G0 W$ f9 |5 s
A、差動變壓器位置未調好。
$ Y$ W5 C9 J( X% hB、二極管D701~D712中有個別損壞。5 J% G7 Z6 Q; P) U. `
C、三極管BG701損壞。9 Q8 T" N9 Z) B1 g' ~) |
(4)現場使用時的其它故障。
. g' H& J7 j9 H①閥震蕩、鳴叫。
! ?9 |# Q6 o/ c% ~# gA、靈敏度調得太高,執行機構產生振蕩。. N" h. J0 J q7 Z
B、流體壓力變化太大,執行機構推力不足。
' J$ l2 S; c$ d6 y/ c- \$ t, `C、調節閥選擇大了、閥常在小開度工作
5 W7 d+ @$ @1 Z公司:上海創新閥門廠: Y8 K% E, t T6 z4 Y% N4 n
聯系人:黃殷
?; p# _& H {$ v" C電話:021-36035511/ F7 r- h- q; B m2 k
傳真:021-36031161# [' [$ Q: q( b. Z. {) J' D
地址:上海江場一路18號 |
|