7.5的電機 380的電壓,需要選多粗的電纜?

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-5-21 10:20:38 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
7.5的電機 380的電壓   需要選多粗的電纜   


是不是4*4(6)mm2  的。誰能給我解釋一下這個4*4(6)mm2 是什么意思啊???
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-5-22 20:21:23 | 只看該作者
這是4芯4平方電纜或者4芯6平方電纜,但是7.5的電機最多用2.5的電纜就夠了
3#
發表于 2010-6-1 16:10:53 | 只看該作者
7.5千瓦的電機15安的電流你去查吧
4#
發表于 2010-6-1 16:40:28 | 只看該作者
要用到4平方的,因為電機啟動的瞬間,電流很大
5#
發表于 2010-6-1 17:27:54 | 只看該作者
沒有這種規格,常見的是3*4(6)mm²+1.5mm²俗稱3+1電纜
6#
發表于 2010-6-1 17:41:16 | 只看該作者
這東西不能亂猜,要先確定埋設方式,再定當地氣候,外部條件都有了,查一下電纜手冊,各廠家的載流量還有區別,慎重為好,
7#
發表于 2010-6-2 10:10:42 | 只看該作者
建議樓主查一下電氣安裝手冊,再下手。
8#
發表于 2010-6-2 21:41:25 | 只看該作者
一般按經驗是1平方的電纜線可承受4A電流,
9#
發表于 2010-6-4 10:57:17 | 只看該作者
正常情況下,銅心線6安/平方MM這樣算,只要電機不經常頻繁起動電流為,KW數*2~2.5就OK了,
10#
發表于 2010-6-26 09:49:03 | 只看該作者
還要看其他的外圍電路  一起算進去 不然算出來的理論值可能太小