本帖最后由 szbtm 于 2010-10-19 14:06 編輯 $ x& y% C$ h. f4 m* ^
6 h$ U6 ^* X6 u5 |& E+ F我們公司有二臺阿特拉斯螺桿空壓機,也配備了二臺冷干機,空壓機與冷干機工作參數也都正常,也正常排水啊,近段時間車間壓縮空氣水分較大,這是怎么回事?請行家指教。
6 C9 m, T9 c/ u8 |' ^1 S* |
$ x+ j# U. q3 t 空氣中含有大量的水份,當這些水份被吸入壓縮機后,會產生大量的液態水及潮濕空氣,以0.8MPa空壓機為例,在25℃,相對濕度70%條件下24小時吸入的水量為340kg。. K% _, O. r2 W
冷凍式干燥機主要是通過對高溫壓縮空氣進行降溫,從而分離出部分液態水,但其不能徹底解決壓縮空氣含水的問題,一般其壓力露點大于15℃。
9 s, [. o( e9 C: M4 }7 o 想徹底解決壓縮空氣中水分問題,只有加裝吸附式干燥機,它主要是通過分子篩將壓縮空氣中水分子吸附在其表面,通過變壓方式將水份排出,從而能徹底除去壓縮空氣中的水份。一般情況通過吸干機后的空氣壓力露點小于–40℃.% V/ i; N( N2 Z" w( X% W& k' L- T
, V3 @7 J+ v7 p' ~+ G
6 }% k8 f% w. S' i% @- g
陳工 13502869011 |