關于設備能否擺放在樓層上的問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-5-7 21:51:20 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠好!  我現在有一臺2.6T的設備,現在想擺放在工業樓層的三樓,不知道能不能擺放,而且誰能有告訴我梁的承載能力是怎么算,還有怎么考慮怎么設備的開機的振動情況!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-5-7 22:10:58 | 只看該作者
看看梁夠不夠粗`··夠粗的上面跑叉車都成~~2 `* P; h* ]. {4 D: O+ e
避振一般加橡膠墊~·~~避震用的那種~···一般空壓機~壓縮機~電機等抖動的都用這
3#
發表于 2010-5-7 22:53:54 | 只看該作者
2.6T的設備屬重型設備,一般都是放在樓的底層.
4#
發表于 2010-5-8 20:23:07 | 只看該作者
兩點六噸不算重,我公司有臺重達10T的設備照樣安置在樓頂。(振動小)& B5 D& z& B3 D0 G6 |: h
主要看你設備是什么情況?開機振動大不大?0 i  Y5 N& n' [0 ?  y' F" N
關于承重梁的震動承載力在建筑行業標準規范里能查到。(得按照你建筑物當時的設計標準對表去查
5#
發表于 2010-5-8 20:52:41 | 只看該作者
找建筑施工圖紙看下 或者你給我圖紙我幫你計算也可以
1 E* Y7 D+ Z" U! u, f3 ?% d( h
0 [# D; E( F5 n1 D5 ^家父是做建筑設計的
6#
發表于 2010-5-8 21:17:00 | 只看該作者
2.6T算重嗎?主要看你的樓層是什么結構。
7#
 樓主| 發表于 2010-5-8 21:47:26 | 只看該作者
回復 5# 深圳龍九
4 _" i3 g$ \- ^+ }) @# g, ~  `8 c
* i4 H+ i* m' p. Z- R4 O4 {. h
6 o5 e+ g; t  q, ~6 u, }/ ~% J6 t    可以啊 不知道大俠什么時候有空啊 !
8#
發表于 2010-5-8 21:56:31 | 只看該作者
9#
發表于 2010-5-9 15:16:39 | 只看該作者
回復 7# huangzc175 # R1 Z+ H. G5 B3 W4 ~0 H6 v0 r$ g. z
) A$ @. |# A$ g* ]- K1 N

( m# ^. a+ E8 n   你發過來即可
10#
發表于 2010-5-9 21:57:24 | 只看該作者
如果設備加工性質是沖擊性的,最好還是不要放到樓上。平穩加工,如車床精車等就可以。