發表于 2010-2-27 13:24:03 | 只看該作者
9# 舟航 3 k, c( t: y; Q; V
恕俺見識短淺,在機床領域還沒見過電柜有滅火裝置的.到是用油冷卻的一些機床配有CO2滅火裝置.但不是給電柜配的.美國有一家專門做這東西的.
/ C! {$ _. z1 w& _1 N柜內起火,主要是元件選擇不當或設計缺陷造成的.按標準來就不會有什么問題.# o5 S, x6 b& u- k9 A
另外提一點,RC選擇不當是很容易爆炸的,要是用偽劣產品是有可能起火的,俺同事親眼見過.
2 u2 U5 ?2 H; V+ s8 n樓上大俠的分析也可說得通,但不管是什么情況,一定會留下痕跡的.請樓主仔細查查,給大家講講.
12#
發表于 2010-2-27 13:57:54 | 只看該作者
首先考慮過熱保護,過熱保護后過段時間就可以推上空開,看現象設備有短路存在
13#
發表于 2010-4-26 12:33:04 | 只看該作者
呵呵。這很正常。第一肯定有短路的地方才會跳閘。第二,能用了不代表隱患排除了。比如震動導致的暫時性接觸不良再短路,閑著一下他自己回位,但不排除還會再短路。找電工查一下吧。短路的地方有燒黑的現象,很好查的!
14#
發表于 2010-4-26 12:40:28 | 只看該作者
學習了,講的都很好,
15#
發表于 2010-4-26 23:59:52 | 只看該作者
機床配電柜線路局部短路引起空氣開關過電流熱保護跳閘,熱保護元件有熱慣性不能馬上復位所以一時推不上,待冷卻復位后就可以推上電了。
16#
發表于 2010-4-29 16:26:16 | 只看該作者
沒遇到過,剛學習了!謝謝各位!
17#
發表于 2010-4-29 23:11:08 | 只看該作者
短路可能性較大。主要潮濕、灰塵引起現象較普遍
18#
發表于 2010-5-3 21:25:31 | 只看該作者
樓主說在機床不接通電源的時候63A斷路器可以合閘,但機床一通電馬上又跳閘,同時樓主又說配電柜里有爆炸的現象,而過了較長一段時間又恢復正常。我的分析是機床電路有短路的地方,進而導致配電柜上的微斷跳閘,但根據現象描述配電柜上的微斷并沒有斷開故障電流,所以才導致上級63A斷路器跳閘。但這只是個試想,因為樓主的描述還不夠詳細。
19#
發表于 2010-5-4 11:06:44 | 只看該作者
配電柜里過載保護動作,導致空氣開關推不上。
20#
發表于 2010-5-4 19:38:23 | 只看該作者
應該是電路有虛接的地方,從而過熱斷開,過一會兒冷卻后又可以使用,但過一段時間又會跳閘。建議重新更換線路。