空開推不上,但過了幾個小時又推得上了那是怎么回事呢?

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-2-25 22:19:34 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺寶雞產的數控車床,型號為SK40P的,今天早上在做活的時候,好象是聽到配電柜里有劈啪聲音,接著是外接主電源那里的一個60A空氣開關跳閘了,然后我做了這樣的操作:把機床的電源開關關閉,然后外接空氣開關能推上,接著再開機床電源開關,這樣外接電源的空氣開關就馬上跳閘了。查了下輸入到機床的電源還是正常的,但我不懂電氣就不能再查下去了,到了晚上快下班的時候,我又重復做了下以上操作,居然又正常了,還繼續做了2個產品,耗時大概又有1小時,請問這大概會是什么原因引起的呢?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-2-25 22:43:08 | 只看該作者
可能是一些的地方如電機的接線盒進水短路了,如果你們你那里這兩天下雨就更加有可能了,我們這里發生過類似的故障,最后就是電機的接線盒進水了
3#
 樓主| 發表于 2010-2-25 22:50:30 | 只看該作者
可能是一些的地方如電機的接線盒進水短路了,如果你們你那里這兩天下雨就更加有可能了,我們這里發生過類似的故障,最后就是電機的接線盒進水了1 n: F6 Y5 Q$ ~
996583222 發表于 2010-2-25 22:43
, @, y  Q6 i' Z, x0 c6 a; s
那我的機床現在自動恢復正常了,是不是就已經干了呀?
4#
發表于 2010-2-26 10:24:37 | 只看該作者
真是奇怪呀!
5#
發表于 2010-2-26 11:06:33 | 只看該作者
過載過熱?隨口說說:)
6#
發表于 2010-2-26 12:19:24 | 只看該作者
應該是配電柜里的過載保護動作了,導致空氣開關推不上,過載保護主要是防止電機等過熱而設置的。經過大半天的冷卻,過載保護復位,你就又可以推上繼續工作了。
7#
發表于 2010-2-27 09:01:30 | 只看該作者
很可能是熱繼電器過載保護動作,開關送不上,時間長了,冷卻后自然就回復正常了。8 Y4 W9 K/ q" R6 F
1.檢查是否存在過載的現象;
5 ?" `4 I4 y# G& [# I2.檢查熱繼電器安裝位置旁邊是否有發熱原件;) p5 d' p1 P* |) h4 b, X8 x( x6 ^
3.嘗試改善機器的散熱狀況。
8#
發表于 2010-2-27 09:51:51 | 只看該作者
空開推不上和熱過載一點關系都沒有.8 @3 V. G% V  n
應該是有短路的地方.按樓主的描述來看,柜內有劈啪的聲音,那可能是什么東西爆了.當時推不上后來又推上了,這說明導致短路的東西有揮發性.
/ r8 L% m" {2 z6 q0 h* `" W# f于是,俺判斷是:RC吸收器爆了導致短路.請樓主查看一下接觸器上并的RC吸收器是不是有爆了的.這東西有時甚至可以導致電柜起火.
9#
發表于 2010-2-27 11:39:16 | 只看該作者
螺旋大俠專業,防止電柜著火有什么措施呢
10#
發表于 2010-2-27 12:24:13 | 只看該作者
多數是含有金屬的灰塵把電短路了,打火過后灰塵燒沒了,加之總開跳閘后短時間內保護沒復位,導致上述現象。建議樓主把電器柜定時用高壓空氣吹吹,消除隱患。