數控沖床故障怎么解決?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-12-30 18:03:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司的數控沖床是三頭的,中間一個沖頭上模下模都可以360°同步旋轉,現在出現的故障是只用中間一個沖頭沖,差不多3-5分鐘自己就停止,屏幕出現報警翻譯過來的意思是驅動器沒有準備好,但是檢查控制上下電機的變頻器都無故障,所有感應器也都正常。
$ k6 Q& c/ V0 s& B1 e: J3 I/ e' ^- d8 N) P
請問哪位高手可以給個方案如何解決!謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-12-31 08:54:44 | 只看該作者
這需要看PLC程序里面有什么限制條件嗎,通過診斷畫面看看有沒有其他信號異常
3#
發表于 2011-1-5 21:34:24 | 只看該作者
要廠家維修 啊,我以前廠里就有過類似問題
4#
發表于 2011-1-6 11:45:58 | 只看該作者
先咨詢一下,可能可以自己解決的;5 H) ?7 H% c( `- P: l1 q9 N' |
不行的話,只能找廠家維修。
5#
發表于 2011-1-6 11:52:38 | 只看該作者
驅動沒準備好一般是由其他的報警或啟動條件沒有滿足造成的,有些報警可能沒被OEM廠家做到上位機中,所以報警沒顯示。
6#
發表于 2011-6-15 16:01:29 | 只看該作者
咨詢一下,可能可以自己解決的;9 G) e' L3 }1 ~$ u- Z; z6 Y! S  ~
( f* |0 H% q! R: U; q: D# p不行的話,只能找廠家維修。