新上5000T油壓機,但壓機主機基礎不平---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-11-16 09:07:46 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司正在上一臺5000T的油壓機,現在設備準備安裝,但壓機主機基礎不平,且基礎砼標準為C25,據廠家來指導安裝的工程師說:根據這個壓機的承載負荷,砼標號至少要用到C40-C60,只不過由于基礎已經做好。   這個現在咱先不說它了,但是基礎標高也高了幾公分,后經土建用鑿子鑿下去了,但是基礎平面坑洼不平,廠家提出在設備的四個受力點墊四塊1100*1000*30MM的鋼板來增加強度,否則,自重1000多噸的設備壓上去后,下面的24塊墊鐵會壓碎高出的基礎部分導致設備會傾斜,可是我們老總不認同墊鋼板,說是墊鋼板后反而影響二次灌漿的質量,導致強度更不好,有哪位熟悉這方面的老兄說說到底需要墊鋼板嗎?6 h: L# J  Y& N& ~' F+ A7 N

9 v' l$ |& u6 O( H這個問題不解決,下面的設備安裝工作沒法開展,謝謝各位了!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-11-16 10:21:25 | 只看該作者
這個不是墊鋼板的問題,我玩過大的壓機,從設計到安裝,
7 ]% U1 S% _: `# J
4 L2 ~4 H/ x) l$ ?9 K0 i- J你得先看壓機廠家給的基礎資料圖,負荷圖,知道哪里能支撐?哪里不能支撐,不是隨便可以處理基礎的,基礎是個非常復雜的問題,$ b6 c4 j6 S3 u" T& w% q( F# A1 F+ ^

& ^% ?; {) r! K/ r壓機行業,有安裝規范,相對于廠家的基礎資料圖,負荷圖,設計土建基礎,假如你找一個蓋房子的家伙,而不是玩重工的家伙,設計的基礎是不一樣的,因為遵循的基礎設計規范不同,而不僅是砼標號的問題,還有配筋等問題,基礎不合適,一切都白搭,
8 @0 t* L) @& H0 i) n1 _- k- C
' o" K8 X5 ^" Q, V5 A. p7 u" R重型設備,切忌不能鋪鋼板,那是湊合的想法,有什么依據?
' U' y) V+ W5 t3 u) W1 ~
+ m0 r, Q9 n5 ^7 k基礎一旦作成,再強行打掉面層,會破壞支撐效果,9 \1 e% g6 e- \$ q
6 e* V8 L1 b+ b5 ]7 ?5 F5 H
我遇到過很多這種問題,現場要土建圖,勘探圖,探孔芯,壓機原始資料圖,現場計算,不行的,基礎全部打掉,推翻重來,因為有些基礎厚度就明顯不夠,配筋也不夠,這樣的基礎,即使你施工了,很快就會有問題,大的,導致設備損毀,人員安全問題,小的,導致產品質量不合格,
* V$ x; S5 C7 I3 B2 ?+ K
- B" z9 c  R# b  q" i: ]# Y  v首先是分析計算,而不是簡單說行,還是不行,我們的處理辦法是計算以后,要打掉的,派專人看守,直到施工完成,
3#
發表于 2009-11-16 10:32:41 | 只看該作者
你這個簡直就是神奇!“據廠家來指導安裝的工程師說:根據這個壓機的承載負荷,砼標號至少要用到C40-C60,”試問公司打基礎前,居然沒有看設備安裝說明書?或者說設備說明書居然沒有指明要“C40-C60,”?或者說說明書指明了“C25“?我很奇怪基礎居然會打得與廠家人員要求的不同??請問,該設備安裝說明書上指定的要求是基礎要打到多少???
4#
發表于 2009-11-16 10:42:36 | 只看該作者
你不把這個理順的話,后面如果出了事,大家都一嘴毛。如果沒出事,擺平了,你也幾乎得不到什么功勞和獎賞,唯一得到個經驗。請樓主不吝賜教,把來龍去脈說說。這樣我等也好就現實情況給個參考意見。
5#
發表于 2009-11-16 10:51:36 | 只看該作者
現今的時代,類似問題我見的非常多,來龍去脈非常復雜,有無知的,比如原來玩建筑的,他對工業沒有認識,還有說不清的原因,處理這個問題,我非常簡單,計算,行就用,不行,打掉,這種大塊基礎,一打很多天,非常壯觀,有時要緩壓爆破,
6#
發表于 2009-11-19 10:39:37 | 只看該作者
設備安裝& t9 P' K& U1 \% J7 L- S+ ~# h

# D0 t8 ?' C/ h7 A基礎來不得虛假: [5 ]; l, p! v: D9 I0 [; S

$ |; t. y2 t, Q3 a5 {9 d+ {負荷不夠的話有很大問題
5 {4 N& I! ~/ M+ I" R+ u3 @) X( e. a  Q7 j
不是省錢的話- ~7 F9 E* }. K% v7 S% J, h
" g( i/ V9 n% b6 ?  [
目前省錢事實上是在為以后浪費錢做準備
! X' k$ s, t: v1 A5 H/ R0 ~6 u
" F  |- ?% }" L切切不可
7#
 樓主| 發表于 2009-11-20 10:35:50 | 只看該作者
首先謝謝樓上各位老兄的指教!* a% p: A9 Z  Y: ~' y8 d
我們這個由于是私企,老板摳門是肯定的了,把基礎全部打掉在這里是不現實的了,由于想省錢他找的一個設計院是個小的設計院,有沒有這方面的資格或經驗我還不知道呢,因為我也才來半個多月,我知道設計院的基礎施工圖上標明的砼標號是C25(面壓25kg/c㎡),但對基礎表面沒有任何技術要求(包括平面度、粗糙度、鍛造設備基礎施工規范及驗收標準都沒有),設備是由廠家鞍鋼的人來裝的,但是他們的設計者說基礎任務圖標注的承載靜載荷為9000KN(900000Kg),動載荷為11000KN(1100000kg),如果接觸面積按80%~90%考慮,C25硂肯定不夠,主機的四個支承面最少要用C50硂,最后決定的解決措施是在4個承載面各用一塊30×1200×1500mm的鋼板墊在基礎支承面上面,鋼板120cm×150cm×4×25 kg/c㎡=1600000kg(16000KN)(圖紙上要求的11000KN)基本滿足基礎任務圖要求。# ~  [( n* I$ i7 D, F
   呵呵要是以后返工的話要花的錢可不少,光拆裝兩道工序用汽車吊都要24萬呢
8#
 樓主| 發表于 2009-11-20 10:43:55 | 只看該作者
回過街蛤蟆兄的為什么要墊鋼板的說法,因為設計院沒有對基礎表面作詳細要求,施工單位也沒有壓機行業基礎施工標準,導致壓機主機基礎標明非常不平,由于標高高出圖紙3-4公分,后應廠家設計及安裝要求,基礎用鑿子鑿下去,但鑿子鑿的肯定是有很多坑洼的,這樣設備安裝的可調墊鐵和基礎就是很多點接觸,用鋼板是想邊點接觸為面接觸,同時受力面也增大了,當然鑿后的基礎表面用高標的混凝土抹平后再墊的鋼板,實際上我是覺得這樣不是很妥,但你我沒有決定權哈哈
9#
發表于 2009-11-20 11:02:11 | 只看該作者
這只是湊合的辦法,你二次層的問題無法解決,尤其對于有嚴重震動的條件,水平力也沒法保障,假如是我的工程,絕不可以這樣,我也遇到過私人老板,說明利害關系,老板馬上會改主意。
10#
發表于 2009-11-20 13:21:34 | 只看該作者
以前做過設備安裝,很多基本上都是墊鐵找平,然后二次灌漿,設備安裝的基礎還是很關鍵的。
/ n, R" s! B4 D" |4 T堅持以計算數據為依據。