急!求救,為什么空壓機不能啟動!

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-11-6 14:55:11 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的設備在隧道里起動不起來。設備在隧道外面可以正常啟動。9 j9 u- M$ f4 ]) g8 g7 j4 r) l

- ?5 \* y; ?" k  O主要是空壓機不能正常啟動。
* q2 Z# p6 u1 W% q$ S" d0 ?( R: }" R; O' S  z' o
隧道比較長有700米,  變壓器在隧道外 ,現在設備要到隧道里700米的地方用  功率是125KW
; @, e/ P9 N* R8 \! ~; K1 T! f
( t: Q5 {! ]( L8 S, |空壓機只有75KW。3 f: L6 A  e$ {7 _) E9 F
$ ]6 @7 L% y* |5 r* x- D
什么原因。
; Y: G' f$ j3 f( M請高手指點。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-11-6 15:11:16 | 只看該作者
你說的不很清楚。個人分析下,不知對不對。2 y! w7 H, Q( z* P$ u: ~3 c% z' ~
如果是水平隧道,空壓機應該啟動,不能啟動那就是電器原因,隧道里過潮濕、灰塵呀等造成。2 Q" p# f, c# R) O* R7 P
如果有高度差的隧道,可能需調節下啟動和停止壓力鈕,同時看看壓力繼電器等是否有高度要求。
0 x! Z- O. ]' {8 c( f! Q實在不行,斷開所有控制部分,安排一個人看壓力,電機直接手動控制啟停。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

3#
 樓主| 發表于 2009-11-6 15:18:29 | 只看該作者
2# yibiaoyuan
/ l8 b' |2 |, U- \$ I% F$ m; ]! I* I
謝謝。我回去后試試。
4#
 樓主| 發表于 2009-11-6 15:28:38 | 只看該作者
請問,空壓機無法正常啟動和電纜的粗細有問題嗎?
5#
發表于 2009-11-6 19:51:43 | 只看該作者
這個最好是找個電工去檢查一下,不是說你不懂,假設你不是電工,在檢查中就怕出危險劃不來。
( e1 T) L2 c% k2 U/ u: h" e因為電工一般不說空壓機無法正常啟動就完了,他會說一啟動就跳開關啊什么的。例如接觸器吸合了沒有,馬達轉了沒有,開關跳閘了沒有等。打開空壓機電氣控制箱,看看進線的三相電壓正不正常,要都是380+-10%才合格。如果馬達不能正常運轉,就是電氣的故障,如果馬達能正常運轉而打不了壓力,就是另外的事了。你這個空壓機的電動機滿載(額定)運行時電流在135安培左右,這個電流對應的電纜尺寸是4X(乘以)35至4X50平方毫米截面積的電纜之間。建議選50的。馬達額定電流也可以從馬達的銘牌上讀出來。如果電纜細了,截面積小,單位長度下電阻高,在700米這么超長的距離下,會形成很大的電纜電阻,造成較大電纜壓降,如果不調整變壓器接線,到空壓機那里也許連350伏都不到。如果電纜太細了,同時空壓機工作接近滿載大電流的時候,電纜會因為發熱超過設計而直接燒掉,燒斷或者燒成相間短路后跳變壓器的開關。
6#
 樓主| 發表于 2009-11-7 08:15:20 | 只看該作者
樓上是行家。我沒有在現場。是一個同學問的。我幫他在這里求救。
3 a1 {; B6 S7 [& c8 l2 u0 S4 k# e! v
謝謝你的解答!
7#
發表于 2009-11-7 20:51:03 | 只看該作者
本帖最后由 安忍不動如大地 于 2009-11-7 20:52 編輯 4 W6 F" e" `+ V  S8 W

' n! b  p. v# j4 G5樓說的對,看看是不是缺項了。
8#
發表于 2009-11-7 21:21:53 | 只看該作者
這個問題就多了。你這個得讓專業的人去查驗下。9 c; s# J8 P% _" y- \
我分析下來是電器出了問題。你說在上面能用,下面不能用。那就可能是線長后的壓降造成的。有可能這線就有問題。原因就多多了。不在一二列舉了。只要讓電工帶上萬用表測下就知道了。
9#
 樓主| 發表于 2009-11-9 08:45:18 | 只看該作者
謝謝大家的幫助!
10#
發表于 2010-12-1 18:51:34 | 只看該作者
5樓說的對,看看是不是缺項了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-8-13 18:30 , Processed in 0.074182 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表