久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3960|回復: 2

砂輪機的接地可以和數控車床用同根地線嗎?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-10-8 23:22:25 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我對一臺數控車床進行了獨立接地,單根接地線,埋入地下2.5米深。現在要用一臺砂輪機,那砂輪機的接地可以和數控車床用同根地線嗎?會有什么不良影響嗎?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-10-9 10:37:43 | 只看該作者
可以 沒有什么大的影響  地線主要是為了安全
3#
發表于 2009-10-9 15:16:24 | 只看該作者
本帖最后由 自然 于 2009-10-9 15:20 編輯 ' L; @4 x5 D/ W0 S
% F9 R" S7 H! D
1,簡單說,沒有什么影響。+ z! S2 _4 [& P' \8 |$ {$ O/ d
2,復雜了說,得看你的數控車床具體情況了。我對數車不了解,不知道它的抗干擾能力如何,如果它不會因為干擾造成誤動作而傷害到操作人員的話,那也沒問題了。為什么這么羅嗦呢?因為假設你把砂輪機和數車的接地線接在一起了,假設砂輪機某天絕緣老化或故障或更厲害點直接相線對外殼短路造成外殼帶電了,那么這個電荷就經過共同的接地棒進地,形成電流,又假設該接地棒接地不佳阻值稍大,則此電流在兩根接地線(數車與砂輪機的)與接地棒的連接點上形成高電位(數值約=砂輪機近似短路電流X接地阻值),那么這個高電位就在此瞬間直接抬高了數車的保護零電位了,就有可能成為一個對數車的干擾信號或者也許會導致它動作失敗之類了,假設數車中某些三極管的零電位與接地連接,此時就不是零電位了,也許很高,三極管還會不會按要求動作就不知道了。當然,如果砂輪機線路完善的話,0.1秒過后,砂輪機線路就會因為短路保護而切斷故障電流了。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-19 12:12 , Processed in 0.065803 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表