從你選用的材料看,應該是用于電氣柜體。焊接只是其中的一個小部分。但是,對于電氣柜體而言,一般會采用立柱,然后外邊蒙皮,少有直接焊接成這么大柜體,不用立柱的。& f1 G6 A! K( Y7 r# E+ @, d1 q& K
$ i; F* Q1 r+ @/ Z立柱可以采用焊接形式。可以適當厚些。相應地,外邊的鋼板可以薄些。8 A b, v) U) t8 Y
% R8 B# h1 o% V/ W這個柜體設計中一般需要考慮的因素如下:* E( j, y c6 `+ j
4 _1 N* w( F% C1 \% M1. 絕緣(柜體中帶電部件的凈距、爬距、柜體的結構、布置、連接和拼接方式都對該項有直接影響)5 x$ u4 [8 C: a, c: p
2. 載荷(電流導致的動熱穩定的性能;元器件的重量、運輸安裝過程中附加的載荷等 )
- A! O U" ?" W% p/ x3. 元件的安裝及其性能參數
/ F! E& F% c/ F2 d# u3 ^) B! f: Q4. 母排(機械強度及載流量的計算等)4 ?' j( }1 }0 M( P, Q& ?
5. 通風散熱的考慮及計算% k3 n0 v, S h" W
6. IP 防護等級
$ D- o; p4 s& p# d7. IK 防機械沖擊等級# |& d) Z6 W" g7 B+ _
8. IAC 防內燃弧的等級要求
6 S5 j8 e% I* [9. 中高壓中的機械五防要求及低壓柜體中實現對人生的防護要求
0 l. g; ` `" B( D3 T10. 安裝與維護的要求6 z, a2 J0 b8 D* C) A1 z# @( E
|
|