關于氣動回路中的計數器---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-8-6 09:56:14 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
搞了一個氣動回路,用磁感應開關來連續自動換向,想接上一個計數器,選什么樣子的,給推薦個型號,還有大概的價格,計數最少5位數。3 T9 Z! Z- G1 m' n! u. L$ Q) P
還有一個問題就是為啥磁感應開關老壞啊。
. [/ r  O) K  [0 B0 E- l我用的電壓是DC24V
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-8-7 07:19:51 | 只看該作者
黃牛 網友好!" T2 [  W) |* S( p( w; f+ p3 ^
.
3 e6 C8 C6 M6 Y( a1 W1 V磁感應開關的輸出有兩種:
+ v3 K2 a. \5 b( [4 i0 J1、電位輸出----接單片機和PLC,做控制程序中的電位信號用。
8 j# ?4 S# A, j2 J2、繼電器輸出----做觸點開關,可直接參與繼電器開關回路進行邏輯控制。+ w! `& c, v( N2 M2 J# X
.! f5 w; H& S& m! ]3 E
你的應用可能屬于第2種!
: X: l5 T' \3 ~6 o: s$ x. f% c如果是的話,則應該在輸出觸點處續流二極管。因為,你所控制的是電感負載。
$ e! Z8 @  ^6 a; f5 x; i5 }* m.7 a: z; e3 c" k4 P2 S
syw  090807---07.20
3#
發表于 2009-8-7 08:23:50 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2009-8-7 08:25 編輯
- y  S4 ~. N" x& F9 A
; p4 w5 b4 k" b2 y/ z磁性感應開關分為電磁式和霍爾式,經常損壞的主要原因為負載過大和工作電壓超高。其允許工作電流分100-1500MA多種規格,在選型時要注意大小。
0 }8 S3 I5 D' q4 g+ N( G6 d# o計數器的型號很多,附圖1的大約200多元,附圖1-1的大約70-100元。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
4#
發表于 2009-8-7 08:28:27 | 只看該作者
如果樓主現在是用感應開關驅動小中間來換向的話,經常壞是正常的。到不用另外加續流二極管,因為很多小中間里面已經有續流二極管了。問題在于感應開關的驅動能力不夠,你可以看看他的最大驅動電流。然后量量小中間的線圈內阻,一算就知道了。最好的解決辦法是選合適的小中間。國產包括日系的小中間,我見到過的線圈內阻一般在700歐左右。但歐美的小中間,無一例外,內阻均為2K。一般的PLC,輸入阻抗也是2K,這就是信號進PLC不會壞傳感器的原因。7 @% Z, Q# J8 e. Z, P
計數器隨便選就可以,推薦用歐姆龍的,直接用換向小中間多出來的觸點來觸發就可以,價格我還真不知道。
5#
 樓主| 發表于 2009-8-7 10:26:29 | 只看該作者
( k7 P# n9 {: A+ {0 a
我是用的這樣子的磁感應開關。、5 S4 ^+ k) U5 G9 I" H/ P
  " o" K+ d3 W0 h9 g- g+ J% \
有接點磁簧管型 AL-03R,規格參數:5-240V DC/AC;100mA最大值;10W最大值;切換頻率200Hz  % ^, }! I! |7 s8 W: c; P
" F/ D6 ]  D: _# [: l  Q
我的接線是4 j9 w) t4 T/ |7 `( I! s) d
24V+→二位五通氣動閥的電磁鐵→磁感應開關→電源負極
7 h! [6 t* A3 c& v然后氣缸行程的兩側分別放兩個磁感應開關,來實現氣缸的自動換向。
8 N0 l; v. [3 P* u2 k計數器已經接上了
0 r  q# o; ]9 c& y9 F磁感應開關用了沒幾天,就通了以后斷不開,造成氣動閥兩端的電磁鐵都通電。我算了一下回路的電流也沒超過100mA

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
6#
發表于 2009-8-7 11:48:31 | 只看該作者
141189' l/ G$ F! {4 \* ^
我是用的這樣子的磁感應開關。、
( e7 _% c  Z* N# P5 I 
+ q% S% K- k9 z有接點磁簧管型 AL-03R,規格參數:5-240V DC/AC;100mA最大值;10W最大值;切換頻率200Hz  % Y# i- a+ q# ^, I* L0 r

- o" m' _# C5 D( c我的接線是0 j( h) X% H- t* j; L$ N
24V+→二位五通氣動閥的電磁鐵→磁感應開關→電源負 ...( I0 N8 E+ [( e( }( w  r; ?
黃牛 發表于 2009-8-7 10:26
, ]  _# y/ O- E4 \; ~  m
' b. }4 G# d: T
您用的是干簧管的有觸電感應開關,其電流允許最大為100MA,但普通氣閥電磁鐵一般功耗為4W,24V工作電壓時的電流約為160MA,其吸合和釋放時的電流還要大很多,這個感應開關肯定要壞的。建議用感應開關控制繼電器,繼電器的觸點控制氣閥電磁鐵。
7#
發表于 2009-8-7 11:49:18 | 只看該作者
喔。
1 f' X. b  u) p' P: W* K建議用小中間轉一下,電磁閥動作時的電流和很多因素有關,不僅僅是算內阻的。$ l$ M% A# l2 f9 S  h9 v5 r
一個小中間才10幾塊錢而已啊。
8#
 樓主| 發表于 2009-8-8 11:35:39 | 只看該作者
謝謝大家!- v0 v5 H7 i& J3 X2 p; h7 t
當時廠家也是建議加一個繼電器。
" n6 o& ]) }1 @6 @, |* s0 M- k# C我算了一下電流好像沒超過100mA7 O, w+ V5 O6 g
我多買了幾個磁感應開關,最近幾天還行,沒壞過。
4 t# L9 m# k+ U$ n看來這種東西的質量參差不齊。
9#
發表于 2009-8-8 22:25:51 | 只看該作者
"我算了一下電流好像沒超過100mA"請問您是怎樣計算的?
10#
發表于 2009-8-9 11:48:53 | 只看該作者
哎!無數的經驗表明,最好是電氣隔離一下。樓主怎么就那么省啊。4 `* d' g8 D: U$ q2 H% }# P
都已經撞墻了,還不回頭。
5 i6 X+ m6 @. z一般,直驅的目的不是為了省錢,而是為了省布線和空間,再說,直驅的驅動能力都是A級的,毫安的還是放棄吧。