關于氣動回路中的計數器---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-8-6 09:56:14 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
搞了一個氣動回路,用磁感應開關來連續自動換向,想接上一個計數器,選什么樣子的,給推薦個型號,還有大概的價格,計數最少5位數。! A# O; M0 r% a9 T* m
還有一個問題就是為啥磁感應開關老壞啊。
1 z: E, P. K. c$ {# R我用的電壓是DC24V
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-8-7 07:19:51 | 只看該作者
黃牛 網友好!
# a5 r1 U5 ]/ ?2 J.
) {6 H; \1 w! r: I& a5 T9 A磁感應開關的輸出有兩種:, k; S, _" I6 y: ]- n
1、電位輸出----接單片機和PLC,做控制程序中的電位信號用。! o1 z$ T3 C0 L9 p6 B; Y- e
2、繼電器輸出----做觸點開關,可直接參與繼電器開關回路進行邏輯控制。
+ p0 D  U  s, L5 |! h- |., o9 w  E+ l' Z% F) t/ `" r: q/ Y
你的應用可能屬于第2種!4 X; d8 X7 S1 l/ M* [
如果是的話,則應該在輸出觸點處續流二極管。因為,你所控制的是電感負載。
% g8 Q& Y# d4 O.
0 `0 v7 m1 T. K. I5 _+ rsyw  090807---07.20
3#
發表于 2009-8-7 08:23:50 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2009-8-7 08:25 編輯
/ A! |/ u9 e+ t' D8 w# d" w% y5 A- [4 m+ |! y/ H& w- h4 Y! Y
磁性感應開關分為電磁式和霍爾式,經常損壞的主要原因為負載過大和工作電壓超高。其允許工作電流分100-1500MA多種規格,在選型時要注意大小。
* j3 f0 A! N( ?9 D計數器的型號很多,附圖1的大約200多元,附圖1-1的大約70-100元。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
4#
發表于 2009-8-7 08:28:27 | 只看該作者
如果樓主現在是用感應開關驅動小中間來換向的話,經常壞是正常的。到不用另外加續流二極管,因為很多小中間里面已經有續流二極管了。問題在于感應開關的驅動能力不夠,你可以看看他的最大驅動電流。然后量量小中間的線圈內阻,一算就知道了。最好的解決辦法是選合適的小中間。國產包括日系的小中間,我見到過的線圈內阻一般在700歐左右。但歐美的小中間,無一例外,內阻均為2K。一般的PLC,輸入阻抗也是2K,這就是信號進PLC不會壞傳感器的原因。1 \* p4 r( v& B7 D# D1 o
計數器隨便選就可以,推薦用歐姆龍的,直接用換向小中間多出來的觸點來觸發就可以,價格我還真不知道。
5#
 樓主| 發表于 2009-8-7 10:26:29 | 只看該作者

" G( p) c, I( Q3 l我是用的這樣子的磁感應開關。、
, Q, g! [2 _0 Y  |- H  * Q: a3 K7 a" A( l
有接點磁簧管型 AL-03R,規格參數:5-240V DC/AC;100mA最大值;10W最大值;切換頻率200Hz  + `4 e$ ~: u/ a2 c7 k5 j

5 R6 Z0 h1 k- j- ^) j. Y8 m我的接線是5 S  f/ \2 ]; D$ h) m: ~- J
24V+→二位五通氣動閥的電磁鐵→磁感應開關→電源負極
* y; \' {* B' s( j& J然后氣缸行程的兩側分別放兩個磁感應開關,來實現氣缸的自動換向。
- H' Y, q# F3 n計數器已經接上了
2 r) i; Q" N# e. }磁感應開關用了沒幾天,就通了以后斷不開,造成氣動閥兩端的電磁鐵都通電。我算了一下回路的電流也沒超過100mA

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
6#
發表于 2009-8-7 11:48:31 | 只看該作者
1411895 \: s6 A) `7 f8 A- }% @; c9 L
我是用的這樣子的磁感應開關。、. y6 @7 i) b+ _; x
 
- L2 k) R8 m- P: L% i& `9 \有接點磁簧管型 AL-03R,規格參數:5-240V DC/AC;100mA最大值;10W最大值;切換頻率200Hz  % k) L3 n. D, j* l0 ]  i
( X( J9 J' q; d. B/ r& {: U( I% J
我的接線是
# b8 e% B7 Y; J24V+→二位五通氣動閥的電磁鐵→磁感應開關→電源負 ...$ i1 l& A. z/ x8 d5 [8 B
黃牛 發表于 2009-8-7 10:26

6 [0 k/ e. \" D4 ?! l' ]* ^, v( x
  |% K# S( e9 Z- R9 H, k您用的是干簧管的有觸電感應開關,其電流允許最大為100MA,但普通氣閥電磁鐵一般功耗為4W,24V工作電壓時的電流約為160MA,其吸合和釋放時的電流還要大很多,這個感應開關肯定要壞的。建議用感應開關控制繼電器,繼電器的觸點控制氣閥電磁鐵。
7#
發表于 2009-8-7 11:49:18 | 只看該作者
喔。
* [% @6 a" ~! x. V* w& _; o5 s* S建議用小中間轉一下,電磁閥動作時的電流和很多因素有關,不僅僅是算內阻的。
6 Y5 T, p" t1 F一個小中間才10幾塊錢而已啊。
8#
 樓主| 發表于 2009-8-8 11:35:39 | 只看該作者
謝謝大家!
& z9 d4 l3 T( D. r  P$ e$ @3 T當時廠家也是建議加一個繼電器。( W. q2 u9 V9 V* V3 X
我算了一下電流好像沒超過100mA
! P7 n+ j6 ?- t) f6 d2 M我多買了幾個磁感應開關,最近幾天還行,沒壞過。
  [# c! u6 s0 E: W6 N" b# n看來這種東西的質量參差不齊。
9#
發表于 2009-8-8 22:25:51 | 只看該作者
"我算了一下電流好像沒超過100mA"請問您是怎樣計算的?
10#
發表于 2009-8-9 11:48:53 | 只看該作者
哎!無數的經驗表明,最好是電氣隔離一下。樓主怎么就那么省啊。2 _1 p) f( Q" L% H
都已經撞墻了,還不回頭。! M: b# p& G! y
一般,直驅的目的不是為了省錢,而是為了省布線和空間,再說,直驅的驅動能力都是A級的,毫安的還是放棄吧。