我是做機械的,問一些電氣上的菜鳥問題 大家表笑我; J+ |+ e8 F" x, k1 l/ f( F5 q1 U
% L  F1 y! W% U' V( l* M
控制一種型號比例閥的比例放大板 如果更換到另一種型號的比例閥上時 是否需要重新調整參數;如果不調整的話 時間長了是否會把板子燒壞(或者損壞);因為公司搞電氣的臨時去其他地方了,偏偏臨時有電氣故障,他電話里又表達不清,我只能自己琢磨著干了 ,設備上的比例放大板換了兩塊都是同一個輸出端沒有輸出了,是否是外部短路造成的,比如說接線端子處短路或者線圈處短路,是否還有其他的原因。。。。。。請高手指點
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-7-27 22:43:42 | 只看該作者
每種比例閥都有其配套的放大板.查一下該比例閥應配制什么樣的放大器.放大期不可互用.
3#
發表于 2009-7-28 08:39:53 | 只看該作者
關鍵你得看接口,信號類型一樣不?我覺得只要一樣就可以更換
4#
發表于 2009-7-28 10:40:31 | 只看該作者
4# 迪斯 & |3 f' ~% A" \0 y5 f; _0 G. N: P
" j# t3 u$ ?9 h
6 ]1 U: X% D$ s: ?# m" O

; Z! y! Q/ u3 ?( j不配套會將板子燒壞的.
5#
發表于 2009-7-28 11:02:56 | 只看該作者
頂多就是功率的問題,
6#
發表于 2009-7-28 11:04:11 | 只看該作者
這種就像攢電腦,接口,信號類型,功率對了,估計就沒什么問題了
7#
發表于 2009-7-28 20:48:51 | 只看該作者
本帖最后由 睿智的狼 于 2009-7-28 20:51 編輯 % w2 x6 V3 g; P# l" q
0 a+ q+ _) r5 k  G7 E
主要是匹配問題,因為不同的比例電磁鐵的特性是不同的。如果比例電磁鐵的特性是一樣的就沒有問題,反之。
8#
發表于 2009-9-23 15:12:27 | 只看該作者
對于比例放大板關鍵還是和比例閥相匹配,主要看設定的電壓和電流各是多少,是不是能滿足比例閥的控制要求,一般放大板上都有安全保護的保險,板子一般不會被燒,選型不好保險就慘了。