螺桿壓縮機的匹配

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-7-17 23:02:32 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司新買了8臺除濕機(大型空調),現在使用發現排氣溫度過高,吸氣溫度也偏高,請問怎么處理?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-7-18 00:24:16 | 只看該作者
找廠家處理
3#
發表于 2009-7-18 10:56:13 | 只看該作者
可能原因(最好向廠家咨詢下): 機組潤滑油量不足;環境溫度超過所規定的范圍;油冷卻器散熱翅片被灰塵堵塞;潤滑油規格不正確;溫度控制閥故障; 進氣口空氣濾清器臟;油過濾器芯堵塞;冷卻風扇故障;排風管道不暢通或排風阻力(背壓)大;溫度傳感器故障(控制機組);
4#
 樓主| 發表于 2009-8-1 22:14:14 | 只看該作者
找廠家也沒用,他們自己的技術水平很差