電動機經常瞬時換向會加快損壞電動機嗎?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-7-13 08:57:30 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 鋤禾日 于 2009-7-13 09:00 編輯 ; Q  o* h6 K% T* ~; h# D# S! \
3 j* Q  b0 a" i9 t0 l  U% G4 u
如題,電動機中對這種現象有沒有什么保護措施的呢?
& H0 n9 ~7 B' _感覺瞬時轉換在機械上總存在問題,會損壞機械部件,不知道電機是怎么來做自身保護的?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-7-14 03:35:11 | 只看該作者
鋤禾日 網友好!% E8 i5 i4 H  j* b9 U
.
, H" l6 J0 h0 s- o' O- ~( l  x交流電機的起動電流,是正常工作時電流的5~7倍。
5 L0 K. q) Z# F& p+ {' G1 ?; u.$ m6 W' U  e2 z8 T' D3 @
如果,交流電機正常工作時突然換向,電流就會達到十倍以上,甚至更多,
9 W7 N5 m9 Y: m0 L# N' d# o對機械或電機都是非常有害的!5 H# y9 X; _% A& h; o
.
( A5 m3 _' @4 j如果,是自動控制,則應該在這部分加入延時操作。
) R8 j4 ^8 H: z6 w8 }# g8 m9 a延時操作可以是機電延時開關,也可以在程序中加入。  G( K3 w* a2 l" z) O; @
.: r2 [$ _7 J' m( C/ G# y
syw  090714---03.35
3#
 樓主| 發表于 2009-7-14 23:36:08 | 只看該作者
鋤禾日 網友好!
- N& m, l1 F# q$ p. o- c.2 F' m% G8 j" o8 l9 U9 u
交流電機的起動電流,是正常工作時電流的5~7倍。1 N* Q1 G& m- a0 X' ?7 c' }
.& K4 e% w" J; Y7 J' o4 K: y+ U8 a: ^
如果,交流電機正常工作時突然換向,電流就會達到十倍以上,甚至更多,' Y$ ~8 S% K3 _$ R' C
對機械或電機都是非常有害的!
# z3 N& _+ T6 i$ ^; e2 k5 N.
6 W7 m7 J7 ^8 }4 |" D3 w6 n# d如果,是自動控制,則應該在這部 ...9 v( q9 f2 D8 L5 f" ?8 w
syw開門造車 發表于 2009-7-14 03:35

5 M& p9 u) F! t, i- {謝謝前輩!
4#
發表于 2009-7-15 08:38:42 | 只看該作者
頻繁換向肯定不好了,一會加速一會減速,加重電機負擔,導致溫升增大。電機燒毀的原因最終還是溫度太高。
0 Z$ N" o% l. C0 E9 e+ f需要頻繁換向的話你可以考慮使用別的控制方法,比如氣動
5#
發表于 2009-7-15 10:17:17 | 只看該作者
3kw以下的電機,功率選的富裕點,問題不大。此種形式十年前用過,用戶要求成本低,就這么用了,現在還在用。
1 o9 _# N5 r1 x) j- N" F, R" J) Q大功率的電機頻繁轉向可考慮用摩擦片離合器,電磁離合器就行,氣動的沒用過,氣動還要氣源,有點麻煩。