求助!簡易設備接線

[復制鏈接]
1#
發表于 2025-2-11 08:41:30 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 颶天使 于 2025-2-11 10:29 編輯
% }  T) N6 i8 E; T/ L+ m
7 x" A/ y( N) F8 A/ \3 J; p - y( V! u+ X( a6 {7 k, R- v0 D+ n
三相380V+N供電,這樣接線行嗎?是否需要加隔離變壓器?; @  F: ]  j" k* n5 C; J1 ?
伺服電機1 2  3  都是400W 的  伺服電機4是730W的   異步電機是2.2KW的
- E& d  ^) R' b8 Q( b" z如果要加隔離變壓器在什么位置加?都加多大容量的?什么規格的?; s! X; O5 n9 m
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2025-2-11 08:52:17 | 只看該作者
一臉懵。雖然我是機電一體化畢業的,但畢業后就沒再玩過電,只搞機了...
3#
發表于 2025-2-11 09:18:25 | 只看該作者
按要求要加隔離變壓器,電抗器,濾波器,
5 ~( q8 y8 \2 p. n% @/ X, t

點評

電不能僥幸!  發表于 2025-2-11 13:07
4#
發表于 2025-2-11 10:49:43 | 只看該作者
小功率這么接沒什么問題,當然了,加隔離變壓器更好。
5#
發表于 2025-2-11 11:28:19 | 只看該作者
得加吧,
1 l# I' K; o7 \
回復

使用道具 舉報

6#
發表于 2025-2-11 15:08:53 | 只看該作者
原來的機床都加,現在都省了。
7#
發表于 2025-2-18 22:49:15 | 只看該作者
看售價,便宜的連那些斷路器都可以省,驅動、變頻器等等,全部直連三相電,反正十年八年沒問題