發表于 2024-12-9 13:38:40 | 只看該作者
你的運動是定位+力矩模式,一般伺服都有固定擋塊模式,這個可以解決你的問題。看來你家的電氣也是半桶水,在定位模式中,不應該受到外力的作用,
12#
發表于 2024-12-12 13:30:50 | 只看該作者
解決了嗎
回復

使用道具 舉報

13#
發表于 2024-12-12 14:15:31 | 只看該作者
最近也弄了幾臺十幾萬的全絲桿機器,不過精度可能沒你的這么高,這種差2個絲的的,結構間隙要算好一點,是不是固定的問題。
14#
發表于 2024-12-13 07:55:02 | 只看該作者
上個圖片
回復

使用道具 舉報

15#
發表于 2024-12-13 09:07:45 | 只看該作者
經驗之談,
大概率是系統結構的剛性問題(吃過苦頭了),模組空載時精度是很高的,但帶載時(特別是壓裝是)如果模組、安裝結構的剛性不足,造成位置誤差太正常了。比如,伺服給了0.4的位移量,但結構變形就有0.2了,所以檢測出來的位移量就只有0.2。
解決辦法,
1是想辦法加強安裝結構的剛性,留足夠余量,模組壓力至少是所需壓裝力的1.5倍。
2是既然裝了傳感器,可以不用伺服走脈沖,就用傳感器反饋實時位置來控制好了(這個跟電機速度和通訊速度有關,得調試和看你用的什么傳感器有關了)。