久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2028|回復: 4

微動開關應該釋放到什么位置?

[復制鏈接]
1#
發表于 2024-8-3 15:38:50 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用微動開關檢測一個動作位置。微動開關選的是擺桿型,如下圖。 * E6 T$ B( y3 C8 @% a

' Q8 H0 `. ?; K/ _; k微動開關信號產生后,其內部彈簧機構受到壓力作用。為釋放壓力,加壓頭需要后退。- m4 }. V4 h  x! w* \
微動開關的FP為12±0.8,OP為9.5±0.8。  ^6 D. T: F: M
那么,釋放到什么程度是OK的?大于10.3還是大于12.8?' {' N/ _- c$ x1 \9 ]4 F" L
謝謝!

; U  A- h, L0 x# G7 S6 J9 E
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2024-8-3 16:20:31 | 只看該作者
12.8才能保證每一個這種開關完成對應功能。

點評

好的,謝謝  發表于 2024-8-3 21:20

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1

查看全部評分

3#
發表于 2024-8-4 16:23:21 | 只看該作者
這種微動那個鐵片有彈力,不準的,用手掰
4#
發表于 2024-8-4 18:09:48 | 只看該作者
通電就可以