怎么更改實際位置與指令位置的報警閥值?

[復制鏈接]
1#
發表于 2024-7-21 10:34:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FANUC系統,實際位置與指令位置的差值過大會報警嗎?閥值能更改嗎?如能,怎么更改?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2024-7-21 12:37:32 | 只看該作者
在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。: _: E6 ~# _' M/ m/ b. Y
4 `8 N1 z# z+ h# C5 _9 w" J5 u# S
當位置誤差超過預設的極限值時,FANUC系統會觸發相應的報警。例如,報警代碼410通常與位置誤差有關,它表明在靜止狀態下,位置誤差超過了設定的閾值(通常這個閾值由參數No.1829定義)。如果在運動中位置誤差持續增大并超過另一個閾值(通常由參數No.1828定義),也可能觸發其他相關的報警。  F) g- A% t- y; j1 J1 x
在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:
$ @* ^- h- v4 `# Z$ U' K- G: M7 s9 s7 ]
1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。
4 s6 N0 [* R/ N5 |2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。
: S6 p# L/ l- \9 A6 l
' E2 G9 \5 f" H  w% o) [要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:: G& H) p9 g5 C
首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。) o: o) I  a+ w2 F& t5 T
在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。
$ b/ B' b+ `" H( A修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。$ S! @1 @* ~3 x  G$ W% D! S
修改后,記得保存參數更改。
- d) S( U* ^0 g6 {+ w8 d- C6 L

點評

大俠回答的太好了?。。。。?nbsp; 發表于 2024-7-24 07:58
3#
 樓主| 發表于 2024-7-24 14:45:54 | 只看該作者
|學者11發表于 07-21 12:37在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。<br>4 P+ M& [  e6 L% A. G! Y
<br>
5 {9 N% y+ N6 i- t; \9 O& Z& R, a當位置誤差超過預設的極限值時,FANUC系統會觸發相應的報警。例如,報警代碼410通常與位置誤差有關,它表明在靜止狀態下,位置誤差超過了設定的閾值(通常這個閾值由參數No.1829定義)。如果在運動中位置誤差持續增大并超過另一個閾值(通常由參數No.1828定義),也可能觸發其他相關的報警。<br>
0 O+ J2 T+ x& n$ {# B& D0 Z在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:<br>  }% R4 I( s2 C1 w8 B# v
<br>& f- F& x/ l& Y: ^' W, M& L
1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。<br>9 c5 `+ }9 u5 @- w; X! p
2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。<br>
: _/ M( i, K5 {. E" \  g, r<br>; m, T+ V- {0 U
要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:<br>
( d0 T) ?- e% q+ k首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。<br>3 L$ B9 h3 L# J; x
在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。<br>
# ]; l1 |9 E* {修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。<br>& C) `: `, C3 K3 M5 _, z. g$ I
修改后,記得保存參數更改。<br>
大俠你好,我們這有一臺機床的1829設定為5000(xyz都是),我想知道單位是多少(如是謬,那就是5毫米,是不是有些大啊)