閉式系統的沖洗量怎么計算?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-3-10 08:52:37 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大蝦,閉式系統中馬達加沖洗閥,要求系統溫度低于馬達10度,我應該怎么計算沖洗量呢?
8 |0 x5 n1 e! k9 q1 H/ p, ?% ^8 F' w6 k2 C
謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-3-10 12:41:45 | 只看該作者
關注中.....
3#
發表于 2009-3-10 12:54:18 | 只看該作者
很多進口的馬達都需要加沖洗來降低馬達的溫度,一般情況下馬達廠家本身就有一個沖洗流量的限制,低了不行,高了也不行。對于沒有提供數據的如果你要計算的話按照熱交換的公式計算,但是你必須要知道馬達的溫升量,這個數值你要通過馬達的容積效率來計算。但是我建議你咨詢廠家,因為有些馬達內部斜盤上有一圈小彈簧,你壓力高了容易將這些小彈簧壓變形,造成馬達內泄很嚴重。