本帖最后由 天涯晴天 于 2024-2-7 17:22 編輯 1 r8 R; o4 }4 _- r; N
! D: D6 W: f* tflow simulation 求解時總是提示我 有幾個模型未在固體和流體區域之間的邊界上 如圖000) }' R2 k( y0 c; B" R+ F0 _% E9 k1 U
. a7 s2 _) k; b4 i1 s4 X v( s整體模型如圖001,是前面有個鑄件,后面是一個鈑金外罩,模型已經被我大幅度簡化) W5 g( g. p+ `
鈑金外罩模型如002,外罩已經讓我大幅度簡化了,4個圓孔是原來裝風扇的,我切除后,打算用flow里面的封蓋代替
# M6 f# Z3 O( v R6 B3 j: x$ k如熱流走向圖和圖003 所示:正對風扇的內部空間有兩個加熱棒,是通過風扇的將加熱棒的熱量吹到鑄件內的電路板,注意,是垂直吹熱風,2 H+ E, C5 T$ }- m7 S8 c* v5 E$ [
我設置邊界條件時,是這樣的,如圖004中的橘紅色殼,我在殼體內部的曲面上,點擊,設置:壓力開口—環境壓力,如圖004
& V: C2 }, E: {1 m& E7 Z然后在殼體內側,對風扇圓口增加封蓋功能特征后,點擊那個封蓋表面設置成風扇,如圖005; n, A9 \; R5 L, D
然后我檢查模型后,提示我一切正常,如圖006
" A- O8 O. h* @4 T0 e等著一求解時,就會出現000的問題
& P. c3 p6 L$ e4 a8 z% X2 G$ F( h* L* r" T/ I- e
我已經將留了幾個掛耳的圓孔之外,鈑金外罩和鑄件上面的孔全部封死了,正常情況下,散熱孔是在橘紅色外殼底面,風是從橘紅色的外殼底面走出的,散熱孔如熱流走向圖,但是怕出現漏風問題,我沒有設置多孔板,盡管我無論怎樣調整都會出現圖000的問題,鈑金外罩與鑄件也沒有什么縫隙了,求解?謝謝+ j8 `$ f& ~& f4 @/ V: A9 M" O8 u
如果還不能得到解決的話,我考慮后面用flotherm XT,這個軟件沒有設置邊界條件這一項) P5 P @+ G( N4 B) k5 {: H
7 @7 h/ M( Y$ C; o$ Z
. M% V, E/ Z. K8 r |