本帖最后由 天涯晴天 于 2024-2-7 17:22 編輯 5 v9 M7 J+ ?6 l: }
[3 W# K8 ^' N$ G
flow simulation 求解時總是提示我 有幾個模型未在固體和流體區域之間的邊界上 如圖000
/ j9 {* m0 ?; ~/ S8 N3 M
* B! _" M# o( u4 ?" F! {( }& u整體模型如圖001,是前面有個鑄件,后面是一個鈑金外罩,模型已經被我大幅度簡化
6 q0 K/ U0 A2 C鈑金外罩模型如002,外罩已經讓我大幅度簡化了,4個圓孔是原來裝風扇的,我切除后,打算用flow里面的封蓋代替
, G8 D6 `7 u; A( I" v, W如熱流走向圖和圖003 所示:正對風扇的內部空間有兩個加熱棒,是通過風扇的將加熱棒的熱量吹到鑄件內的電路板,注意,是垂直吹熱風,4 |. d9 \8 U( F! a" i
我設置邊界條件時,是這樣的,如圖004中的橘紅色殼,我在殼體內部的曲面上,點擊,設置:壓力開口—環境壓力,如圖004- b8 t- O3 U1 k$ `$ z8 f# t
然后在殼體內側,對風扇圓口增加封蓋功能特征后,點擊那個封蓋表面設置成風扇,如圖0053 s8 Q/ H8 H# y
然后我檢查模型后,提示我一切正常,如圖0066 [) A3 o! w$ D% S& X5 S5 z3 D; n: X
等著一求解時,就會出現000的問題
3 S% c1 A3 O" o) ^, H* R: e
1 L) j) D z, c* B) e1 K4 J我已經將留了幾個掛耳的圓孔之外,鈑金外罩和鑄件上面的孔全部封死了,正常情況下,散熱孔是在橘紅色外殼底面,風是從橘紅色的外殼底面走出的,散熱孔如熱流走向圖,但是怕出現漏風問題,我沒有設置多孔板,盡管我無論怎樣調整都會出現圖000的問題,鈑金外罩與鑄件也沒有什么縫隙了,求解?謝謝% e$ Q3 H( N6 j# l4 }6 u; G
如果還不能得到解決的話,我考慮后面用flotherm XT,這個軟件沒有設置邊界條件這一項
, t2 z# e0 x6 | J# v* B0 E
" @( Y' h; `3 w6 U! [
" R: O+ a3 ^* c |