1、如圖,設備布局為前后座分布,每座布局兩個標頭(同座標頭使用同一信號源),同座的每個標頭只有一個SMC氣缸,CD85N16-10(缸徑16,行程10mm),由MAC的高頻電磁閥控制,氣缸伸出時為做切斷膠帶動作,縮回時為貼膠帶動作。
) L1 d; a" V4 o0 @2、現故障問題:每個座子上的標頭對產品貼兩條膠帶,氣缸縮回做貼膠帶動作時實現了同步,貼到指定長度后,切斷膠帶時氣缸不同步,導致兩側膠帶一長一短。3 B/ E2 E; K! Z
4 j9 l( l9 M" l% ~% Z0 L5 s3 v) u# X
3、已作排查;1、信號源接收已確認同步發送,
. x" _" M: Y4 q6 E ] 2、電磁閥已做更換。9 ^7 b: q, R: p2 u/ z
3、每個標頭的氣壓表已作同步,并且在同時動作時氣壓無明顯降壓。
# Q7 p/ e( ^- k0 U 4、氣缸以及氣缸接頭排查無漏氣無堵塞。
% b' q/ A: z2 E2 @# j3 [. t 5、單獨使用一個標頭,產品貼膠帶長度正常,
' m2 I1 f6 ]4 R* b* F. i6 I( `9 k3 T 6、輸送皮帶的速度無差速變化,貼標動作時無降速現象。
+ O, j/ }% ]6 i* B+ k9 D( @5 Q+ E' S 7、總進氣管為單根進入,不經匯流板,一分二給兩個座子,每個座子再一分二給單個標頭,與第3點確認是無降壓現象。/ \. s1 a3 b% ]9 o
1 O9 X- Y4 ?! R5 i! x
4,、現如今只有氣缸沒有更換,但是氣缸沒有出現損壞或漏氣現象,請各位大佬賜教
5 N7 u; O6 d: O
0 I/ f. D5 V; `5 G- h Y7 J M& W& ^3 }; \- F: P& B
s& @5 Z8 b: ^2 h& `2 M
8 l" d4 u3 k$ e L6 x# g9 k6 Z5 T
! ]0 `* h- n# r, G: L5 w7 n3 q
補充內容 (2023-8-29 17:13):
# P: S# b; ]5 j# v/ n( x統一回復,通過幾天的觀察實踐,機器不關機保持PLC通電,這個機器是不會出現不同步問題的,能穩定使用;現在我們的維修重點,改為關機隔夜后機器也要正常使用,我們在懷疑PLC的輸出點遲鈍這個點上去考慮了, |