變壓器下為何放鵝卵石?鵝卵石下面又是啥?

[復制鏈接]
1#
發表于 2022-10-24 14:03:16 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們經常可以看到,在一些變壓器下面放置了大量的鵝卵石,那么這些鵝卵石到底是干什么用的?只是為了美觀嗎?
8 l' r' N* P  m4 E( L
( h5 i7 G4 Q& l9 T) b
我們常見的變壓器分為干式變壓器和油浸式變壓器;
5 Z7 {3 k. i1 j) L$ X3 w5 s
油浸式變壓器,是以油作為變壓器主要絕緣手段,并依靠油作冷卻介質,如油浸自冷,油浸風冷,油浸水冷及強迫油循環等。變壓器的主要部件有鐵芯,繞組,油箱,油枕,呼吸器,防爆管(壓力釋放閥),散熱器,絕緣套管,分接開關,氣體繼電器,溫度計,凈油器等。

+ Y: U: {9 M( k! A
油浸式變壓器和干式變壓器相比具有造價低、維護方便,能夠解決變壓器大容量散熱問題和高電壓絕緣問題等特點,但是因為油浸式變壓器的冷卻油是可燃的,所以導致油浸式變壓器具有天生的缺點,那就是可燃、可爆。
; }* X3 e/ z" m
* a1 T4 S8 P6 F. X. j( Y3 T

0 l% T& u- [7 F3 X: W0 L
而這時,鵝卵石等這一系列部件就應運而生;變壓器下這個部位我們通常稱為卸油池或卸油坑(或者類似的叫法),通往事故油坑或事故油池。

( ]0 Q1 `% b+ q' d, S1 M
發生事故時,如噴油或爆炸,變壓器的油會卸到卸油坑內,然后流往事故油池。

: Z4 k: q5 A9 c+ ?
池內有的做隔柵,也有的不做隔柵。做隔柵的,鵝卵石就放置在隔柵上面;不做隔柵的,鵝卵石就放置在卸油坑內。做不做隔柵,跟變壓器型式、容量、電壓等級有關,這方面有規定。
) v+ ~2 E( d- f; b
3 g$ |  I  Z( v1 P6 o& V' z" Z

) K7 ^5 l2 m& r* m- }9 S' y7 I! x0 b
在放置鵝卵石在油浸式變壓器下面主要是考慮以下七點因素:
1.在變壓器使用很長時間以后,零部件有可能出現老化滲漏等問題,而放置大量的鵝卵石可以吸收變壓器漏油,讓變壓器油順利回流到事故油池,減少事故發生;
2.一旦發生事故時,鵝卵石又可以防止變壓器中的油噴濺,避免爆炸。
3.爆炸起火時,鵝卵石可以起到隔離作用,阻止火災蔓延到地面,利于滅火。
4.輕微的冷卻作用,變壓器溫度過高時可以借助鵝卵石使其冷卻。
5.鵝卵石絕緣,便于檢修、運行人員檢查工作。
6.鵝卵石具有減震作用。作用和鐵路上的石頭是一樣的,可以增加一層緩沖。
7.防止雜草生長。
" M3 i4 q+ G% m% l5 _8 c/ Y" Q+ |* r
; P; K$ B) M7 v* n  Z8 ]

3 s7 E% x) M, H) c, Y/ _) e9 ~) l4 [" i
# 消防規程中有明確要求:
1 N4 m4 b1 [, L- i. Z2 F& l
1. 室外單臺油量在1000kg以上的變壓器及其他油浸式電氣設備,應設置儲油坑及排油設施。
2. 儲油坑容積應按容納100%設備油量或20%設備油量確定。當按20%設備油量設置儲油坑,坑底應設有排油管,將事故油排入事故儲油坑內。排油管內徑不應小于100mm,事故時應能迅速將油排出,管口應加裝鐵柵濾網。
3. 儲油坑內應設有凈距不大于40mm的柵格,柵格上部鋪設卵石,其厚度不小于250mm,卵石粒徑應為50~80mm。
3 L" H1 p; U+ [( X. B8 |: I
當設置總事故油坑時,其容積應按最大一臺充油電氣設備的全部油量確定。當裝設固定水噴霧滅火裝置時,總事故油坑的容積還應考慮水噴霧水量而留有一定裕度。
. o: N& r. w/ l) L) e
事故油池里為什么要有水?
那么到底什么是事故油池呢?
讓我先來簡單介紹一下背景。

( W: n. a* |4 ^; b' V. y6 `
, q, u3 g7 d$ b+ C& R6 G# @6 A
( N* x7 X1 \" H; c" g5 G: W3 Y
目前,在變電站的主要電氣設備中,
油浸電力變壓器
得到廣泛的使用。
當遇到變壓器事故時,
短時間內,
大量的礦物油從變壓器內噴濺出來,
落到四周。
如不采取專門的防護措施,
一是對變電站內及周邊環境造成污染;
二是事故噴油后極易引起大火,
大量外泄的噴油,無疑會使事故擴大化。
因此,
無論是從環境保護,
還是從消防安全等方面考慮,
都必須將這部分油
安全地排到專門的設施中去,
使其與外界易燃物品隔離,
降溫存儲起來,
有待日后分離回收,
加以處理再次利用。
一般變電站的事故油池就長這個樣,

; D% u$ v2 \: j0 U

& g& q3 _( r) q
6 A6 F3 z% q0 x/ ^9 l
照片上面,銘牌所寫的200立方米是事故油池的總體積,
并不是事故油池的最大儲油體積噢~
事故油池的入口,
與主變壓器基礎油坑,
即變壓器下方鋪設鵝卵石處相連,
主變的油通過排油管
輸送至事故油池。
那么看到這里
估計有很多人又要問了,
變壓器下面的鵝卵石我們都見過,
但是到底為什么要鋪鵝卵石呢?
用金銀珠寶行不行呢?
好的,那么我又來解釋一下了,
首先是沒那么多錢。。。。。
1 O- g" S5 M$ X" q) i1 v
! f# i9 L, C# Z9 L0 q( z
言歸正傳,
鵝卵石其實是起到一個隔離作用,
在變壓器起火的時候,
可以有利于減小火勢。
其次
高溫變壓器油
經過鵝卵石的冷卻后,
也能夠減小火勢,
利于滅火。
好的,那么事故油池的原理是啥呢?
先讓我們來看看事故油池的一個斷面圖。

8 A* J8 W. D/ ?$ f" h
7 j% w: |  l3 l$ K. F
簡單來說,
事故油池就是一個連通器。
在沒有事故油的情況下,
事故油池里面如果有水的話,
AB兩池中水的液面是一樣高的。
油與水的密度不同、
互不相溶且能夠自行分離。
由于油的密度比水小,
因此油會浮于水上
(相信會煮飯的人都知道)
一旦有事故油/排進事故油池,
油將會在主貯油池一側,
既A池水面上產生壓力,
迫使水通過泄水口向另一側,
B池移動,
隨著事故油的增多,
水將被壓排進污水井中。
如果你到這里還是看不懂,
沒問題,
千萬不要懷疑自己的智商,
畢竟確實是有些拗口的。
那么下面就用圖片
來簡潔明了的
敘述一下這個過程吧~
" T! F& B. b* q1 ^

" h1 r& j! }; z# V" R2 A
事故油池初始狀態儲存有水,
主變、高抗起火,
啟動水噴淋系統,
大量絕緣油、油水混合物
從入口流入A池中。
經在A池中靜置分離,
油浮于A池上部,水沉于底部。
在油壓作用下,
經泄水口,進入B池,
通過出口排出。
最終達到下面這樣一個佛系的狀態,

) c' Z0 W1 R: Z% W0 |6 a  a6 K
這樣就能將油保留在A池中,
方便事故后進行分析利用。
如果事故油池內無水,
主變、高抗先發生大量漏油,
大量絕緣油進入油池中,
然后主變、高抗起火,
啟動水噴淋系統,
大量油水混合物進入A池中。
0 l, W' R) Q5 j8 w+ f# y
經在A池中靜置分離,
水沉于底部,油浮于A池上部。
但B池上部的少量油
以蝶嶺站油池計算,最大約1.7m3
最終會從出口排入周圍環境。

2 j2 M& b1 _: E9 R; a
9 w5 \+ w) f2 I: h( [7 G
待B池油排完后,
也最終達到之前那個
很佛系的狀態(如下圖),
滿足設計要求。
3 W9 `8 U; |+ n% p) D0 v) Y7 U$ w4 {% ^
平時應保持池內有水。
根據GB 50229-2006
《火力發電廠與變電站設計防火規范》
規定:
當設置有油水分離措施的
總事故貯油池時,
其容量宜按一個油箱容量的60%確定。
意思就是這個事故油池
應該能放得下
一臺變壓器60%的油。
那么就讓我們來算一算:
例如:
DL站#2、#3主變單相油量為65t,
#4主變單相油量為60.5t,
而高抗的油量更少,為13t。
因此以#2、#3主變一相為標準計算。
變壓器油的密度
通過調查可知為0.895kg/m3,
根據ρ=m/V可知65t的油為72.6m3。
油箱的60%的容量為43.56m3。
DL站的事故油池
最高貯油體積通過計算,
為47.55m3>43.56m3,
因此是符合標準的。
看到這里相信大家都已經明白
事故油池的結構及原理了吧~
0 G. {1 S' H. z; H& g5 B  U! R0 X
5 O" K, C4 d! h; S) Q

" F+ T7 S: E, c. z, Y" t
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-8-25 06:50 , Processed in 0.056015 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表