風量不一致,能否有解決辦法

[復制鏈接]
1#
發表于 2022-5-27 09:47:17 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個烘烤架,1、2、3處風量不一致,有沒有比較好的辦法解決下,在原圖上或者截圖上畫個示意圖即可。


回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-5-27 09:54:25 | 只看該作者
水平管道從左至右橫截面積依次縮小。
3#
發表于 2022-5-27 09:55:39 | 只看該作者
管子的截面積變下
4#
 樓主| 發表于 2022-5-27 10:18:09 | 只看該作者
hxt610 發表于 2022-5-27 09:54
水平管道從左至右橫截面積依次縮小。

中間加檔風條是否可以?

點評

不好,會形成渦流。  發表于 2022-6-30 08:24
5#
發表于 2022-5-27 11:21:58 | 只看該作者
進風口與出風口之間要設置一個穩壓腔
6#
發表于 2022-5-27 12:14:14 | 只看該作者
每個加個節流閥流量計
7#
發表于 2022-5-27 12:27:12 | 只看該作者
huangwenjia1108 發表于 2022-5-27 10:18
中間加檔風條是否可以?

可調風擋更好
8#
發表于 2022-5-27 12:40:38 | 只看該作者
風量一樣,是指把大風量的減到跟小風量一樣,還是要把小風量的提高到跟大風量一樣,或者折個中?
9#
發表于 2022-5-27 12:59:13 | 只看該作者
文丘里管
按這個公式 去試試
10#
發表于 2022-5-27 12:59:30 | 只看該作者
進氣口改成多路的,每個下面一個進氣,帶調壓閥,完美