我有個朋友,做了個印刷機械的冷卻水系統,控制部分外包的,用的西門子的PLC,就是兩臺泵,12小時輪換一次。用了一年,挺好的。* g- S) y; N" t6 L3 d: i$ N
3 E+ J( v1 r. p! g& ?* T
剛過保修期,就變成了20秒輪換一次,然后廠商開了個很高的維修價格。他擔心是不是程序里做了手腳。
! \& s! d7 w; s
. r7 u4 K; \; A+ |& N0 CPLC是S7-200 6ES7
l; N8 b8 B# o" h% P( e以我的理解,S7-200應該沒這么復雜吧,可以設置基于時間執行不同的程序么?' U! h; G8 f4 w ]1 W$ O
H! M/ N. {! S# C$ q正好趁這個機會學習下,呵呵。
a+ G; S, f6 O* [2 }
" @* G, M S9 I) z謝謝老鷹、過街蛤蟆和磨洋工的解答( l& x' D2 c6 Z0 Y% }/ ]3 f
目前的進展是:朋友去供應商那里拿密碼,然后把程序讀出來傳給我看看。9 t5 n' t: F/ L: z
/ _: M6 f. K) ] E O4 s' J5 |( t如果論壇上剛好有朋友在武漢的,可以直接過去看看是最好的,他會付報酬的。: D0 A# @2 a, z$ p5 N
勞動獲得報酬也是很合理的嘛。
' r7 Q, a/ f3 u5 k7 X4 T
* o+ M P4 U% m[ 本帖最后由 左旋貝殼 于 2009-2-10 17:07 編輯 ] |