真空氣路能用二位五通閥?

[復制鏈接]
1#
發表于 2022-5-6 19:55:33 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
換了個公司。同事用二位五通閥+真空發生器做方案。能這么用的?氣路該怎么接啊?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-5-6 19:59:18 | 只看該作者
用外先導的就可以了,或者本身就是直動閥。
3#
發表于 2022-5-7 08:58:14 | 只看該作者
很多客戶用閥島式結構,使用統一規格的電磁閥都有用兩位五通閥門的習慣。只是,嚴格來說,成本和節能方面不一定是最好的。

兩位五通直動閥門可以過真空;
兩位五通外先導閥門可以過真空;
如果是兩位五通電磁閥控制正壓,之后接真空發生器,一樣沒有問題(等于是當兩位三通用)。此外,不考慮耗氣的話,兩位五通A孔接發生器,B孔配一個單向閥再接回真空發生器出氣口,還可以有反吹的效果。

點評

實戰大神  發表于 2022-5-7 10:41
4#
發表于 2022-5-7 09:03:23 | 只看該作者
本帖最后由 shaziizahs 于 2022-5-7 09:06 編輯
ahway 發表于 2022-5-7 08:58
很多客戶用閥島式結構,使用統一規格的電磁閥都有用兩位五通閥門的習慣。只是,嚴格來說,成本和節能方面不 ...

學習了,一直是二位五通堵一個孔用,如果按您講的,接真空發生器的出氣口,反吹是什么效果呢?

點評

快速下料  發表于 2022-5-7 16:59
5#
發表于 2022-5-7 09:49:49 | 只看該作者
shaziizahs 發表于 2022-5-7 09:03
學習了,一直是二位五通堵一個孔用,如果按您講的,接真空發生器的出氣口,反吹是什么效果呢?

破真空的意思,就是吸住產品想要放下來,但是吸盤吸的太緊,內部還是負壓有時候放不下來,吹點氣進去形成正壓產品就容易放下來了
6#
發表于 2022-5-7 18:30:07 | 只看該作者
7#
發表于 2022-5-7 19:19:38 | 只看該作者
最近正準備搞氣路,好好研究研究
8#
發表于 2022-5-7 20:43:00 | 只看該作者
又學習到了新的思路。
9#
發表于 2022-5-17 21:16:51 | 只看該作者
氣路找我,更專業

1.jpg (31.72 KB, 下載次數: 72)

氣路圖片

氣路圖片

2.pdf

155.97 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 威望 -10 點

氣路圖

10#
發表于 2022-6-22 13:02:12 | 只看該作者
還不錯嘛!