314立方的烘箱用380V108Kw電熱管從25度加熱到130度需要多少時間

[復制鏈接]
1#
發表于 2022-1-25 16:08:33 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有一個烘房體積為314立方米,準備用108KW的帶散熱片的電熱管,用380V電壓有內循環風機進行加熱,從25度加熱到130度需要多少時間。
/ R+ _6 B' Y0 ~" w# A" y: O" |或者要在40分鐘內25度加熱到130度需要多少KW的帶散熱片的電熱管進行加熱。謝謝各位給以指點
; F- A0 r) {& r0 T+ |6 {& S
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-1-25 18:38:26 | 只看該作者
路過,不會。! d9 f2 i9 V: z2 ~9 C" C$ a4 A4 ]  a
(個人覺得環境溫度,爐墻厚度材料,爐內產品,爐型設計,空間布局,電熱管規格型號接線等等都屬于影響因素。)
3#
發表于 2022-1-25 18:54:41 | 只看該作者
你計算下把這個容積的空氣和內壁加熱到130℃需要的熱量是多少。這個熱量除以電熱功率是不是就是需要的時間?最好的辦法就是做試驗。
4#
發表于 2022-1-25 20:32:05 | 只看該作者
這種計算不如現場實測來的準確。
5#
發表于 2022-1-26 09:05:22 | 只看該作者
我們經常做噴涂設備的烤箱,按我的經驗你的功率小了,當然你的加熱時間慢一些,估計那也不夠,因為不光是空氣加熱,設備的鍍鋅板內壁,地面加熱,散熱,保溫厚度,等等都有影響,我們以前150個立方的用的400KW,然后電力調整器控制,達到溫度厚,功率調小,達到節能的目的,我們甚至連地面都做做了保溫層。當然我們要求升溫快一些,但是感覺你這個還是太小了,計算的話你要所有的參數都很全才可以。

點評

高手  發表于 2022-1-26 10:33
6#
發表于 2022-1-26 09:23:53 | 只看該作者
樓上正解,頂一下!
7#
 樓主| 發表于 2022-1-27 08:39:24 | 只看該作者
謝謝各位,那先試一下看看$ |* n" O$ N- O1 m% T& M# o