大佬們, 使用同步伺服電機, 有用到慣量比20以上的案例嗎, 啟停反應是否會慢, 使用效果如何
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2021-12-27 16:55:57 | 只看該作者
一般直線軸伺服的不超過25,步進的不超過11。旋轉軸可以更大一點,30-40左右。
3#
發表于 2021-12-27 17:09:24 | 只看該作者
看你要求了,高響應高精度場合要控制在3-5以下,慣量比也越大,反應就越慢,對電機運行狀態的影響越大,輕則影響精度,重則產生共振、抖動
4#
發表于 2021-12-27 17:29:26 | 只看該作者
要看使用場合,有些慣量比到30都是可以用的
5#
發表于 2021-12-27 22:17:58 | 只看該作者
伺服電機需要慣量匹配,日系列10倍與電機慣量左右(不同品牌有差異),歐系的20左右. 一般來說歐系的慣量都小,因為他們電機做的是細長的.
6#
發表于 2021-12-27 22:56:21 | 只看該作者
有用到慣量比40多的結構,是一個分度盤旋轉結構。能用,但是啟停就不能太快。總之哪怕不是很快速的運轉機構,也盡量不要讓慣量比超過20.
7#
發表于 2021-12-28 08:23:29 | 只看該作者
你看電機選型參數啊,每個電機都不一樣的,有5倍以下的,也有30倍以下的
慣量不匹配,電機會抖
8#
發表于 2021-12-28 09:01:35 | 只看該作者
分應用場合
9#
發表于 2021-12-28 09:56:28 | 只看該作者
如果不是頻繁起停應該沒問題吧
10#
 樓主| 發表于 2021-12-28 10:08:21 | 只看該作者
各位大佬, 工況是起步要求反映較快 , 精度高, 停止要求沒那么高, 我可以安裝減速開關提前進行減速要求