) Y) I J5 y2 D& S% b7 Z: p- c3 `集裝箱裝卸起重機用安川變頻器常見故障分析與處理 陳炳鋒' V8 K) x u2 H5 ~* E7 k, r. v: P2 D
變頻器故障對策
" }. v6 Q. E9 S1 引言
/ }1 \7 J) c6 F* e v3 w福州青州港區新購進的1臺橋式起重機(以下簡稱QC)與6臺輪胎式龍門起重機(以下簡稱RTG),都是使用安川變頻器驅動。雖然型號各異,(有6R6CR5、616G5、616H5等),但其主回路都一樣,只是控制板與驅動板不一樣,所以了解變頻器的結構、主要器件的電氣特性和常用參數的作用及常見故障排除,對于實際工作越來越重要。現根據筆者隨機調試及維修保養時的經驗進行介紹,為該類設備的運行提供參考。' x+ H0 {5 w/ ~" E0 f8 V
2 安川變頻調速結構及其工作原理
9 @2 w/ {9 M d! V$ E) E8 Y7 a根據n=120f/p(其中n=電機轉速、f=電機定子側供電頻率、p=電機極對數)可知,在異步電動機的極對數不變情況下,只要改變電源頻率f,就可以實現對異步電動機的調速。在集裝箱裝卸起重機上,給異步電動機供電(電壓、頻率可調)的主回路中包含有安川變頻器,該變頻器工作形式為交-直-交,而給變頻器提供各種控制信號的回路稱為控制回路,如圖1所示,其包括以下幾個部分:; e* x) f* b( v5 u3 S8 \
1)+ p! v' X7 `* X5 y
整流橋:使三相交流電UAC經過整流變成直流電UDC。
9 |& X9 U& b" A: U+ z2)
# h) L" ^, w( K1 a- w& S( H/ ^: Z充電抑制電阻R1:據公式i=(UAC-UDC)/r可知,因r為整流橋等值電阻很小,因此充電電流I變成很大。為了防止電解電容被擊穿,必須加裝充電抑制電阻R1與旁路接觸器MC,由此起限流作用。
" ^$ g1 p; H- | f1 X(3)8 J+ S) Y+ b+ R
旁路接觸器MC:當電容充電達到80%時,MC閉合,將R1旁路,所以說該元件必須定期保養。
8 V) x4 B# C0 F9 g% t$ s(4)
7 o$ ]3 [8 d( [! y1 ^7 }8 g$ `$ z濾波電容C:具有儲能功能,壽命可達5~8年,當電網電壓跌落30%時,可以維持電容兩端電壓UC達到10s供變頻器工作;當電網電壓跌落50%時,可以維持電容兩端電壓UC達到2s供變頻器工作。
" Z9 G7 o, P4 e1 ^1 |3 H1 Z/ C3 J(5)% x8 z% `2 @( J# [7 G
充電指示燈:當充電電壓達到27V以上,該指示燈會亮,所以在切斷變頻器電源后,還應等該指示燈完全熄滅時,才可以維修變頻器內部元件,以免觸電。0 x" |! f- @, ?/ W- T* A' D* Q
(6)
+ @- f( A3 y# ~逆變回路(橋)主器件(IGBT):全稱為大功率雙極性絕緣柵場效應館,包括柵極、源極、漏極,其特點為電壓控制器件,門極觸發功率低、開關頻率高、特性抑制性好,即通態壓降、斷開漏電流都很小,壽命可達20年。# W- Q8 c& s2 Z+ [
(7) IGBT的兩端并聯一個阻容吸收回路,可以抑制高頻諧波,因為電動機是感性負載,di/dt不允許變化很快。) _) F2 y; E3 ^: H
(8)
. {- V3 P8 I& r; y電流互感器CT采集主電路電流,作為電流調節器ACR使用,當發生過載等異常時,為了防止異步電動機和逆變器損壞,使逆變器停止工作或抑制電壓、電流值。) F9 W, h2 {. P, r* f* D, I
(9)
: @% g/ y- x7 F+ H5 q主控板:為32位微處理器,將外部的速度、轉矩等指令同檢測電路的電流、電壓信號進行比較運算,決定逆變器的輸出電壓、頻率。
) t% g4 t) i) t$ Y& f! q9 Y) _! [( v10)
4 |6 n5 u+ `* z驅動板:為驅動逆變器主器件IGBT的電路,其與控制電路隔離,控制IGBT的導通、關斷,如果IGBT損壞了,一般說連帶的驅動板也會損壞。+ L' o- E# r( y$ ?7 k3 G* n+ l g
(11)% j% |+ s, E4 X! |& `- h& l
速度檢測器PG:為脈沖編碼器,裝在異步電動機輸出軸上,采集速度信號,連接到變頻器內部PG卡,把速度傳給運算回路,使電動機按給定指令運轉。
6 A2 S) X0 c* V y( [5 {& r* G0 u" W1 ^6 G
(12) I/F通訊板:專為輸入輸出信號與變頻器更好地人機交換,包括各種內部參數的輸入。, f. D/ k6 j1 q! m
3 安川變頻器常見故障分析與處理
v$ E% P6 `4 t0 z* F$ W2 F8 Q j" ^6 r6 P' L
安川變頻器在電氣柜門上安裝有手操作器,會顯示各種參數值及發生的故障代碼,現根據我們的經驗分析如下: \. [! ^% `8 z6 [( \' E" m9 u
- G+ h2 u. A- e% U$ w(1)
/ ~2 Y7 y7 q' X. C( m6 k* B" A u變器顯示OC即過流,其具有瞬間記憶功能,人為不可設定,主要用于逆變器負載側短路等,流過逆變器器件的電流達到額定電流2.7~3倍時,瞬時停止逆變器運轉,并切斷電源;變流器的輸出電流達到異常值,也將同樣停止逆變器運轉。具體處理可按以下逐項檢查:! B3 v9 O9 ? F
M1 h) e) Y2 @5 o7 i
①
$ K7 G6 D1 y. ~, G' J0 @8 c# A/ g' |加速時間是否太短;
; E! [0 J# `% r$ o. m8 e9 s: q: Y! V
' d2 Z( b3 q# W# j②, X9 m- S& H% s: \
力矩提升參數是否太大;
0 V4 ^# G) y' I7 S0 n# B: U$ b, i2 V3 i* B- B+ w
③
/ q( @( [ w5 K! r. g: T, V. F1 Z7 n負載外部是否短路、是否過重。比如小車機構有兩臺電機拖動,其中一臺壞了,另一臺就可能出現過流;/ Q5 J; }1 Y) i) H. w* I+ E
0 }, _! f+ S1 i; X Z% Y④ PG檢測回路是否異常,包括PG卡及脈沖編碼器;$ r( o& h! n4 f9 J7 u/ _
- r, J3 R: M$ A9 K( o
⑤
+ H3 P6 l+ b4 z* ~3 J, ?2 o電流互感器是否異常;+ U- `; j& T5 d o- D9 o
& S4 z9 U7 z6 W5 S
⑥% O: K9 u( d, N$ ~# B/ H
主功率器件IGBT是否異常;
! s; \! C$ j( j- s( F3 q% M4 J& w5 E% e
⑦
$ K* A! u( R# T5 F( ^* a如果以上都沒問題,可以斷開輸出側的電流負感器和直流檢測點,復位后運行,還出現過流,很可能是主控板或觸發板出現故障。) {3 ?) w# F7 v3 F! |
: L1 K1 y% V& I$ X( G(2)+ l# ?0 M2 q) b6 @# I% \" f
變頻器顯示OL即過載,主要用于逆變器輸出電流超過額定值,且持續流通超過規定的時間,為了防止逆變器器件、電線等損壞,要停止變頻器工作。具體分以下三種:8 N) v2 ?; `" }7 ]0 G
4 C' G& z/ O! y, h# T# J
①
7 I& R+ [4 [1 j7 D( [電流超過額定電流150%且持續60s,就報OL1故障,說明電機過載;7 `: A% Y' r! T$ z4 @9 \
6 P3 ^5 B, q& z0 j5 p4 W! g②
% u; A x, I! i; D- Y電流超過額定電流180%且持續10s,就報OL2故障,說明變頻器過載;
; P+ {: y2 o4 A2 E; n/ R* ~3 Y/ j# L* R
③$ Z, }, \; L+ ~! z6 S# V. @' u
電流超過額定電流200%且持續5s,就報OL3故障,說明系統過載,也就是鋼結構力矩保護。
: e2 ^/ ^! G3 M' Y+ W+ N# |2 J3 {, b! h/ l" [5 O! H( K
不管哪一種過載,都是由于負載的GD2(慣性)過大或因負載過大使電動機堵轉而產生,所以說對于已經投入運行的變頻器出現的故障,就必須檢查負載的狀況;對于新安裝的變頻器出現這種故障,很可能是V/F曲線設置不當或電機參數設置有問題。比如一臺新安裝的變頻器,其驅動的是一臺額定參數是220V/50Hz的變頻電機,而變頻器出廠時設置為380V/50Hz,導致電機運行一段時間后出現磁飽和使電機轉速降低、發熱而過載。- u1 \% M4 }$ Q
9 e2 T5 G- l7 {/ H6 G- @(3)
! \7 w' E& v9 V: B: F7 `; J! h變頻器顯示GF即負載對地短路,其具有瞬態功能,也就是三相相電流偏差大于50%額定電流。具體原因有以下幾種:
9 W' x/ S8 S4 s& @2 Z2 j8 d
7 E6 J- X+ `, H* G①
2 Z5 u& x: ^/ U: o+ q, Y電機絕緣不好或三相相間不平衡;* w& \$ V% [/ J7 i& r' O
# v7 Q& \$ K) K2 s
②
: A: d! W3 G4 Q) M& z4 t# \1 N3 K, c4 W變頻器異常,主要為控制回路部分。
! N2 S! p; m: O2 S4 d9 @9 N
. n8 Y3 i. O; _" O% ?4 C$ J(4)
9 R2 |/ U! x% S9 U1 S# g" C- n變頻器顯示OH即變頻器過熱,可分為OH1與OH2。原因分析如下:/ r1 e0 q2 A) u1 M
3 u4 Q6 W& K% \$ Y/ g5 d
①
3 X! O0 V0 ^7 T; X7 j/ L變頻器柜內部兩套風機是否異常;1 H% g2 L4 |" x3 t% ^0 C
1 b8 t1 l" r8 U/ P. R6 J* a
②
. K. n' c: m+ K5 z1 R) K環境溫度過高否;8 Y; k* I: ~7 C0 N2 a
/ ~" ~+ i9 K: E9 v5 V
③
; q6 E# M! r6 ~0 r% } o: Y頻繁過載否;+ G8 V! E7 e$ j. }
; k3 R1 [& e# p④# y& c- x9 d$ s7 Q
熱敏檢測器件是否粉塵過多等異?,F象。1 U' V3 H5 y: v$ S1 M
" j' o2 y# w2 S% @* s, V. J
(5)
) Q4 K& i- i3 [0 w3 \9 W變頻器顯示OS即超速,分硬件與軟件超速,設定值分別為額定轉速的115%與110%,此時應檢查PG反饋正常否。
4 O' g$ z' |; k- e' o' b
( O+ \+ r" L( G* o4 k2 s(6)% |& e- J/ \5 m& Q( M9 ^, T/ b
變頻器顯示UV即欠壓,也就是說檢測出直流母線電壓故障。一般設計者在設計變頻器的啟動電路時,為了減少變頻器的體積而選擇小限流電阻R1,其阻值在10~50Ω、功率為10~50W。當變頻器的交流側輸入電源頻繁接通或者旁路接觸器MC的觸點接觸不良,都會導致限流電阻R1燒壞而出現欠壓故障。另外還有其它可能:+ ~6 b5 Q$ d- }
+ D" f: i/ B+ n% \* i①
/ ~. B. d. {/ G: |能量回饋裝置異常;
9 j7 @. _# k3 g
! \7 b( f3 e# t1 U, k+ m②
6 i( o& S6 t6 ?/ D驅動板檢測異常;# u: r: u8 c$ p. `4 r1 Y
8 m9 K0 p0 l2 S
③5 t6 b; {; q! Q8 r$ D
若實際欠壓,可用參數U1-07中DC BUS來監測。9 r3 Z" J. d% \1 h Y* z
w+ U8 |$ U, B5 m(7)9 [: W! V, g! Z) Z' ^# n8 o% S& h7 r
變頻器顯示OV即過壓,也就是直流母線DC BUS電壓超過容許值,具體原因分析如下:! R3 A, c! @* m9 ^& V8 `
4 q9 x% G/ [4 i( `. R2 J如果變頻器驅動大慣性負載,尤其重載下放,逆變器使電機快速減速時,即再生制動過程中,變頻器的輸出頻率按線性下降,而負載電機的頻率高于變頻器的輸出頻率,負載電機變頻器處于發電狀態,機械能轉化為電能,并被變頻器直流側的平波電容吸收,當這種能量足夠大時,就會產生所謂的“泵升現象”,變頻器直流側會超過直流母線的最大電壓而跳閘。$ Q( ]* M. ~0 [! l
' K' E& c+ F- h
其處理方法:可以采取停止變頻器運轉或停止快速減速方法,防止過電壓,此時應將減速時間參數設置長些或增大制動電阻或增加家制動單元。當然在QC中,還應檢查能量回饋單元(CONVERTER);也有可能網側容量不夠,即高壓側變壓器容量不夠,容易產生系統諧振。
: L9 |9 a6 R; |
0 L' m; y7 z' Y' m3 [" j(8)
% g5 l/ r4 j! w/ J% u- N' N, K: w變頻器顯示PGO即速度檢測開路,應檢查脈沖編碼器及PG卡。, L9 |! v/ r4 [1 _0 X( v
5 t0 T. @4 u, `" r( e! R(9)
, L' [5 @: o* [變頻器無故障顯示,但不能高速運行。我公司曾有一臺RTG大車機構變頻器運行正常,就是電機無法達到高速運行,經檢查INVERT無故障,參數設置正確,調速輸入信號正常,經上電運行測試,INVERT直流母線電壓只有450V左右(正常值為580~600V),再測輸入側,發現缺一相,故障原因是輸入側一相接觸不良造成。造成輸入缺相不報警仍然在低頻段工作,是因為該變頻器母線電壓下限是400V,當母線電壓降至400V以下時,變頻器才報告直流母線低電壓故障。當兩相輸入時,直流母線電壓為380V×1.2=452V,大于400V,在變頻器不運行時,由于平波電容的作用,直流電壓也可達到正常值,所以變頻器不會報故障。而變頻器采用PWM控制技術,調壓調頻的工作在逆變橋完成,因此在低頻段輸入缺相仍可以正常工作,但因輸入電壓、輸出電壓低,造成電機轉矩低,頻率上不去,就無法高速運行。, b. x! c& G$ P
4 結束語
7 R- m* x) u# W/ e+ s5 T* _& l0 h5 C
采用安川變頻器作為集裝箱裝卸起重機上異步電機驅動器,盡管其可靠性高,但如果使用不當或偶發事件,也會造成變頻器損壞。要想在生產過程中,使用好變頻器,熟悉變頻器的結構原理,了解常見故障及其分析方法,對從事設備人員尤為重要。