久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 5836|回復: 3

集裝箱裝卸起重機用安川變頻器常見故障分析與處理

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-1-31 12:43:34 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
集裝箱裝卸起重機用安川變頻器常見故障分析與處理---網上偶得,希望對大家有用。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
我在飛 + 5 感謝好資料分享!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-1-31 20:41:42 | 只看該作者
將樓主資料直接貼出,方便大家參閱.( a$ L% Y! _2 f
) d9 p* U, q: u& e
集裝箱裝卸起重機用安川變頻器常見故障分析與處理
& h* R* F( ~- B; s9 n4 k變頻器故障對策. V7 m  r# c0 Q4 {+ q- t) p0 p
1 引言/ J! b5 ~- T% u0 c; e
福州青州港區新購進的1臺橋式起重機(以下簡稱QC)與6臺輪胎式龍門起重機(以下簡稱RTG),都是使用安川變頻器驅動。雖然型號各異,(有6R6CR5616G5616H5等),但其主回路都一樣,只是控制板與驅動板不一樣,所以了解變頻器的結構、主要器件的電氣特性和常用參數的作用及常見故障排除,對于實際工作越來越重要。現根據筆者隨機調試及維修保養時的經驗進行介紹,為該類設備的運行提供參考。% {! V" X$ z8 [* A! L
2 安川變頻調速結構及其工作原理
1 t" A9 J! r1 n: e% U0 y根據n=120f/p(其中n=電機轉速、f=電機定子側供電頻率、p=電機極對數)可知,在異步電動機的極對數不變情況下,只要改變電源頻率f,就可以實現對異步電動機的調速。在集裝箱裝卸起重機上,給異步電動機供電(電壓、頻率可調)的主回路中包含有安川變頻器,該變頻器工作形式為交--交,而給變頻器提供各種控制信號的回路稱為控制回路,如圖1所示,其包括以下幾個部分:
; d7 K( X( \0 {: Z17 X% u8 T0 o2 B. q
整流橋:使三相交流電UAC經過整流變成直流電UDC
# r: _/ {2 d! k9 w1 N$ z" y2
3 H) c5 H7 s  Q* {+ C充電抑制電阻R1:據公式i=UAC-UDC/r可知,因r為整流橋等值電阻很小,因此充電電流I變成很大。為了防止電解電容被擊穿,必須加裝充電抑制電阻R1與旁路接觸器MC,由此起限流作用。
" D* u% A- w7 V* N; K3
3 P2 m0 }) }2 }% u: P) N7 o' _1 V旁路接觸器MC:當電容充電達到80%時,MC閉合,將R1旁路,所以說該元件必須定期保養。# x8 R8 g# W! ~
4
0 }* C# @+ [+ v$ e濾波電容C:具有儲能功能,壽命可達5~8年,當電網電壓跌落30%時,可以維持電容兩端電壓UC達到10s供變頻器工作;當電網電壓跌落50%時,可以維持電容兩端電壓UC達到2s供變頻器工作。0 e1 l2 X9 T: N1 H; }+ {% b
5" ^' _3 I- A5 T- u& H
充電指示燈:當充電電壓達到27V以上,該指示燈會亮,所以在切斷變頻器電源后,還應等該指示燈完全熄滅時,才可以維修變頻器內部元件,以免觸電。1 F$ N% s0 v: u/ ]# \0 x
6& J" P' a: a4 {3 O/ U
逆變回路(橋)主器件(IGBT):全稱為大功率雙極性絕緣柵場效應館,包括柵極、源極、漏極,其特點為電壓控制器件,門極觸發功率低、開關頻率高、特性抑制性好,即通態壓降、斷開漏電流都很小,壽命可達20年。. S  W- V0 M1 v* r$ ~
7 IGBT的兩端并聯一個阻容吸收回路,可以抑制高頻諧波,因為電動機是感性負載,di/dt不允許變化很快。
- ^9 i' M8 q+ V8& S- \0 j/ y3 L- f$ u
電流互感器CT采集主電路電流,作為電流調節器ACR使用,當發生過載等異常時,為了防止異步電動機和逆變器損壞,使逆變器停止工作或抑制電壓、電流值。8 d( D3 g3 F0 G4 w( l
95 k6 A6 \- Y9 \9 ~, C8 x% p. x
主控板:為32位微處理器,將外部的速度、轉矩等指令同檢測電路的電流、電壓信號進行比較運算,決定逆變器的輸出電壓、頻率。3 D7 E( E% F1 W" }
10
' i+ H. _3 B' G, n. J$ O驅動板:為驅動逆變器主器件IGBT的電路,其與控制電路隔離,控制IGBT的導通、關斷,如果IGBT損壞了,一般說連帶的驅動板也會損壞。
- H+ _+ j8 v$ W1 I. t2 u. x% s+ A119 {" N* Q9 r! Q5 e3 I2 ~- ^
速度檢測器PG:為脈沖編碼器,裝在異步電動機輸出軸上,采集速度信號,連接到變頻器內部PG卡,把速度傳給運算回路,使電動機按給定指令運轉。
0 x6 ^/ b2 Y, b0 b, ?3 J# @3 t/ [' f' }3 [2 T1 S5 S$ ~
12 I/F通訊板:專為輸入輸出信號與變頻器更好地人機交換,包括各種內部參數的輸入。2 ^9 v( h' ?1 @  ~
        3 安川變頻器常見故障分析與處理" G3 I" p/ s) Y

9 {4 F; @& U; q9 o) l  J2 X安川變頻器在電氣柜門上安裝有手操作器,會顯示各種參數值及發生的故障代碼,現根據我們的經驗分析如下:
; P. o  u; A5 Q+ s4 a1 o
6 D/ A. u$ d- |9 s% n3 x- h7 H1
; l, z1 z" _0 z4 |8 z變器顯示OC即過流,其具有瞬間記憶功能,人為不可設定,主要用于逆變器負載側短路等,流過逆變器器件的電流達到額定電流2.7~3倍時,瞬時停止逆變器運轉,并切斷電源;變流器的輸出電流達到異常值,也將同樣停止逆變器運轉。具體處理可按以下逐項檢查:4 u, g$ I3 q6 W+ B5 r/ j
) z  ]5 W0 A. O- X% _8 e1 J! P; s  J

, a# ~. A; r" }4 w8 }4 L1 S# @, W加速時間是否太短;
# ]' L" W6 |% r' n/ s& K% [+ @/ `/ [0 d4 C, R4 G% l

% i# |5 A1 t. }! Z) o6 \) t力矩提升參數是否太大;
& m& c( c( h! \
( B' t# y4 g4 s2 e# b% e
' B4 |7 q: s7 [9 i負載外部是否短路、是否過重。比如小車機構有兩臺電機拖動,其中一臺壞了,另一臺就可能出現過流;
) y: A# S. o. d, D5 _
3 j" m! V& N, Q PG檢測回路是否異常,包括PG卡及脈沖編碼器;
9 B7 p& _/ O$ b% P0 T( [4 e& ]& c3 |1 F
" [/ C1 w! Q+ m$ a" W
電流互感器是否異常;& C. |0 M  Q2 V, L

* k4 u- h. V. Z
! o7 A4 g% Q4 u' C主功率器件IGBT是否異常;
0 g9 B; ^; c# S) H6 p$ B! P( Z8 `8 N& ~8 T# p- R* M

2 {0 [8 U/ B; y& \6 R如果以上都沒問題,可以斷開輸出側的電流負感器和直流檢測點,復位后運行,還出現過流,很可能是主控板或觸發板出現故障。: ^5 p+ o' `  v8 }5 r
! D/ Z/ y( U& b
2
( ]- r# d- o% b/ S. P' y2 G變頻器顯示OL即過載,主要用于逆變器輸出電流超過額定值,且持續流通超過規定的時間,為了防止逆變器器件、電線等損壞,要停止變頻器工作。具體分以下三種:; E. p4 U/ E+ e- c

5 f0 x# j) N) c$ G# a7 V1 D& K1 _0 V& K& K! a5 I7 P2 ]2 H2 M( ?
電流超過額定電流150%且持續60s,就報OL1故障,說明電機過載;
" m+ m, @9 s$ D5 c3 n* K5 R1 N$ x! N
/ D6 D7 |5 [  F0 c3 c  X1 Y; m
0 l, i8 f! N2 O( ]; U) x8 _電流超過額定電流180%且持續10s,就報OL2故障,說明變頻器過載;
* y9 D8 Z) o. ?. M2 k; U( _# i
0 ~. k* P) ^8 I. p  K8 ]9 X% b- F( T$ B! M# Z
電流超過額定電流200%且持續5s,就報OL3故障,說明系統過載,也就是鋼結構力矩保護。8 X8 {0 b- d  \0 R9 G
+ B* F4 T8 J- p* L! p+ _
不管哪一種過載,都是由于負載的GD2(慣性)過大或因負載過大使電動機堵轉而產生,所以說對于已經投入運行的變頻器出現的故障,就必須檢查負載的狀況;對于新安裝的變頻器出現這種故障,很可能是V/F曲線設置不當或電機參數設置有問題。比如一臺新安裝的變頻器,其驅動的是一臺額定參數是220V/50Hz的變頻電機,而變頻器出廠時設置為380V/50Hz,導致電機運行一段時間后出現磁飽和使電機轉速降低、發熱而過載。
: M. {* S+ w& I: V6 I$ D; I" q1 n9 t- a4 P' C
3: q! O0 ^# T5 A6 p
變頻器顯示GF即負載對地短路,其具有瞬態功能,也就是三相相電流偏差大于50%額定電流。具體原因有以下幾種:
! G( }" N5 i5 K$ y  N
' W9 I  V& Y) i- o: {% w# q; I1 b6 Y5 j; M. m& \
電機絕緣不好或三相相間不平衡;# }' N! w) E2 m& l5 W
% S7 C% ~8 X9 {: H% U" x6 j% u
' V9 a5 q, t7 b& ~* r0 ]
變頻器異常,主要為控制回路部分。, l- H# W! R5 H# B
/ l* u7 }2 U6 O7 j. x7 k/ d
4
1 O" H5 \4 |+ p9 ]+ @: ^變頻器顯示OH即變頻器過熱,可分為OH1OH2。原因分析如下:
8 a" O& V( v* K) M' G; _0 }! z! d
+ y. ^$ v2 G8 e: F! N$ O! e. i5 E5 q5 D
變頻器柜內部兩套風機是否異常;2 i  o2 ~: ~2 f
0 \; l5 Z) o7 |9 B- I
+ u( e! @( E1 z9 i8 s' j
環境溫度過高否;' V8 e" g' N2 \; w- I  y. o5 g

% @, b1 u6 A( I2 n5 l, Q" O# z8 U  f& r0 h  [
頻繁過載否;, N' `, o' T# J1 I/ v

; b$ y; N$ I: d' P$ M
+ _/ h1 y! o8 O9 d熱敏檢測器件是否粉塵過多等異常現象。
& s& `1 Z9 W* r3 c
# A9 S# l2 g$ [. C% R" X5% B9 B0 t: s2 V- H
變頻器顯示OS即超速,分硬件與軟件超速,設定值分別為額定轉速的115%110%,此時應檢查PG反饋正常否。3 b# N% P' U  S; Q+ P

4 K3 R  I# }, G- g+ T8 j6
" X2 l5 @# a7 a# \- @變頻器顯示UV即欠壓,也就是說檢測出直流母線電壓故障。一般設計者在設計變頻器的啟動電路時,為了減少變頻器的體積而選擇小限流電阻R1,其阻值在10~50Ω、功率為10~50W。當變頻器的交流側輸入電源頻繁接通或者旁路接觸器MC的觸點接觸不良,都會導致限流電阻R1燒壞而出現欠壓故障。另外還有其它可能:) C1 q$ O) x6 e6 x+ A. a$ H8 r; _2 j

' o- H) R  q% Q4 C8 l- s* W6 t  t; H$ o9 u7 ]( E( ]
能量回饋裝置異常;3 F- N, W) B1 N5 \

; }* Y% o9 r3 P/ I4 Q2 p! e- _, R# L* {' N, `; {2 T
驅動板檢測異常;( x8 k* V6 |7 a" i5 ^9 y8 F
. i! w( C( J! w' H
* A( v5 c- i1 u5 q9 o/ v" T
若實際欠壓,可用參數U1-07DC BUS來監測。
7 k" v; G% i% Q9 z, P+ J
" |6 ]/ L/ t( A" P76 d& Z2 \' _4 ]
變頻器顯示OV即過壓,也就是直流母線DC BUS電壓超過容許值,具體原因分析如下:7 `$ G4 v( w# T
6 X9 s! c6 b0 A# i! p  H/ @1 p% Y1 c& H+ Z
如果變頻器驅動大慣性負載,尤其重載下放,逆變器使電機快速減速時,即再生制動過程中,變頻器的輸出頻率按線性下降,而負載電機的頻率高于變頻器的輸出頻率,負載電機變頻器處于發電狀態,機械能轉化為電能,并被變頻器直流側的平波電容吸收,當這種能量足夠大時,就會產生所謂的泵升現象,變頻器直流側會超過直流母線的最大電壓而跳閘。
1 t0 f1 W3 }. ]& Y0 D
1 T1 J& p( S; v3 I- d其處理方法:可以采取停止變頻器運轉或停止快速減速方法,防止過電壓,此時應將減速時間參數設置長些或增大制動電阻或增加家制動單元。當然在QC中,還應檢查能量回饋單元(CONVERTER);也有可能網側容量不夠,即高壓側變壓器容量不夠,容易產生系統諧振。2 K: E' r+ L& w5 _! Z! R$ H
, v  G1 P0 ^% r% |% \
8
# K) Z. Z+ e/ n! E變頻器顯示PGO即速度檢測開路,應檢查脈沖編碼器及PG卡。9 J$ I  ^! y! h% Y
4 x( r6 m, D8 G7 z8 R- t
9
  Y; D- D# M  O變頻器無故障顯示,但不能高速運行。我公司曾有一臺RTG大車機構變頻器運行正常,就是電機無法達到高速運行,經檢查INVERT無故障,參數設置正確,調速輸入信號正常,經上電運行測試,INVERT直流母線電壓只有450V左右(正常值為580~600V),再測輸入側,發現缺一相,故障原因是輸入側一相接觸不良造成。造成輸入缺相不報警仍然在低頻段工作,是因為該變頻器母線電壓下限是400V,當母線電壓降至400V以下時,變頻器才報告直流母線低電壓故障。當兩相輸入時,直流母線電壓為380V×1.2=452V,大于400V,在變頻器不運行時,由于平波電容的作用,直流電壓也可達到正常值,所以變頻器不會報故障。而變頻器采用PWM控制技術,調壓調頻的工作在逆變橋完成,因此在低頻段輸入缺相仍可以正常工作,但因輸入電壓、輸出電壓低,造成電機轉矩低,頻率上不去,就無法高速運行。- V5 x" S5 Z; q2 R6 B
        4 結束語# s1 @- n' N4 x* r

& k# u9 h0 V+ P& b4 U/ v2 g. ]1 r采用安川變頻器作為集裝箱裝卸起重機上異步電機驅動器,盡管其可靠性高,但如果使用不當或偶發事件,也會造成變頻器損壞。要想在生產過程中,使用好變頻器,熟悉變頻器的結構原理,了解常見故障及其分析方法,對從事設備人員尤為重要。
3 y" H7 O; b! f! G. N7 ^; W2 _/ K( Q9 m2 U3 W1 j

* D$ D. e0 {: z5 A: v& A$ G0 [, H" z, ?
[ 本帖最后由 我在飛 于 2009-1-31 20:43 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
3#
 樓主| 發表于 2009-4-4 08:58:40 | 只看該作者
我在飛版主謝謝了!
4#
發表于 2010-2-12 12:42:39 | 只看該作者
謝謝樓主了,拜讀了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-8-21 10:12 , Processed in 0.085496 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表