久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 5512|回復: 10

公司的電機時常會燒掉,怎么辦?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-1-7 09:39:33 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助,各位大俠
公司的空壓機用的三相異步電機時常會燒掉,功率大小應該沒問題的,廠家配的是7.5KW,我查看大多是由于缺相導致的,想請教各位是否有缺相斷電的保護裝置可以安裝。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-1-7 09:47:02 | 只看該作者
有啊,現成的有賣,網上查查一大把,錯相都能檢測.
我用的好多東西上就帶這玩意兒,具體型號自己查去.
3#
發表于 2009-1-7 09:49:24 | 只看該作者
空壓機電機一定要裝熱繼電器做斷相保護。
很簡單,絕大多數的交流接觸器的熱繼電器都是配套插裝使用的。
4#
 樓主| 發表于 2009-1-7 10:27:04 | 只看該作者
請問三樓,我使用的交流接觸器是和熱繼電器配套的呀,是不是它只能檢測進線缺相保護,因為我在檢查時發現有一相在出熱繼電器的接線螺釘滑牙了,我懷疑是此處接觸不好導致電機燒了。
5#
發表于 2009-1-7 13:07:52 | 只看該作者
原帖由 arminyang126 于 2009-1-7 10:27 發表
請問三樓,我使用的交流接觸器是和熱繼電器配套的呀,是不是它只能檢測進線缺相保護,因為我在檢查時發現有一相在出熱繼電器的接線螺釘滑牙了,我懷疑是此處接觸不好導致電機燒了。


樓主的懷疑不成立,如果電機缺少一相,其余兩相的電流就會增加,熱繼電器是會工作斷開交流接觸器的.
建議樓主找個懂行的電工檢查一下電機的供電電路, 熱繼電器工作電流選擇是否正確,動作電流調整是否正確,控制電路連接是否正確等.
6#
發表于 2009-1-16 13:06:17 | 只看該作者
樓主,你的熱繼電器是什么型號的?
如果要用熱繼電器來做缺相保護的話,必須要用差動結構的,比如3UV50系列,JR16,JR20系列.
7#
發表于 2009-1-16 18:16:56 | 只看該作者
現在有專用的缺相過載保護器,買一個穿上
8#
發表于 2009-1-23 21:52:01 | 只看該作者
是不是電壓不穩定?
9#
發表于 2009-2-7 18:02:13 | 只看該作者
電機燒掉,都要現場查才查得出,千變萬化,吊現場安裝的人,重安裝的電機要保修一個月以上。