發表于 2020-6-17 18:31:41 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位好,我正在設計一個吹掃系統,離心風機風壓18KPa,風量3000m3/h,想用直徑200的鋼管,問下壁厚怎么確定?風管之間怎么連接?我查了JGJ/T141-2017《通風管道技術規程》,里面規定高壓風管最高壓力2.5KPa,壁厚要求0.5mm,壓力比我這種工況低。
如果根據壓力容器PN2.5的壁厚選擇的話,豈不是太浪費了,而且市面上DN200的無縫鋼管,219外徑最小壁厚一般也6mm了。

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-6-17 22:24:57 | 只看該作者
本帖最后由 曉昀 于 2020-6-17 22:37 編輯

風管一般用的都是鍍鋅薄板,對鍍鋅層也有要求,這個不屬于壓力容器,不能用壓力容器的計算公式計算吧?

風管的連接有很多種方式,比如,抱箍式,插接式等。高壓風管還要做透光性試驗,檢驗其密封性。自己查資料,這方面資料很多。

3#
發表于 2020-6-17 22:42:21 | 只看該作者
沒要無縫管吧。
4#
發表于 2020-6-18 08:59:55 | 只看該作者
做過醫藥冷藏庫的長距離風筒,無土栽培的長距離風筒。前者是用的0.8mm的304不銹鋼板卷制的,后者用的是0.5mm的聚乙烯夾纖布縫制的,用304不銹鋼圈做內撐。
5#
 樓主| 發表于 2020-6-18 09:45:47 | 只看該作者
曉昀 發表于 2020-6-17 22:24
風管一般用的都是鍍鋅薄板,對鍍鋅層也有要求,這個不屬于壓力容器,不能用壓力容器的計算公式計算吧?

...

你好,這個標準我也下載到了,只是我現在用的壓力高于標準中的壓力。

123.jpg (21.48 KB, 下載次數: 202)

壓力等級分類

壓力等級分類
6#
 樓主| 發表于 2020-6-18 09:49:31 | 只看該作者

壓力管道的話用無縫管,只是這個壓力剛好高于風管的標準,又低于壓力管道的標準。
7#
 樓主| 發表于 2020-6-18 09:50:21 | 只看該作者
魍者歸來 發表于 2020-6-18 08:59
做過醫藥冷藏庫的長距離風筒,無土栽培的長距離風筒。前者是用的0.8mm的304不銹鋼板卷制的,后者用的是0.5m ...

我這個壓力比通風管道的上限壓力高了點
8#
發表于 2020-6-18 10:04:09 | 只看該作者
風管的壓力小于離心風機風壓
9#
 樓主| 發表于 2020-6-18 10:06:17 | 只看該作者
紹興振騰醫療 發表于 2020-6-18 10:04
風管的壓力小于離心風機風壓

離心風機風壓18KPa,現在要根據流量壓力配風管
10#
發表于 2020-6-18 10:19:06 | 只看該作者
靠壓力管道的規范啊